Не моя это тема, скрывать не буду, но разобраться в этом безобразии велено, к сожалению, именно мне.
Надеюсь, вы, специалисты, не приревнуете, что лезу в вашу вотчину.
Есть коттедж, с маленькой вентсистемой (вентилятор 600Вт) с водяным нагревом.
Никто ничего не рассчитывал, параметров вентилятора и калорифера сейчас сказать н могу.
Но когда вентилятор пустили на полную, прямая вода была 65, обратная 40, а воздух нагревался с +3 до +17.
И всё

Обвязка у калорифера с циркуляционным насосом и 3 ходовым клапаном.
Недостатка в теплоносителе, как я понимаю, не наблюдается.
С тем, что я, возможно ошибочно считаю "мощностью" калорифера -- тоже.
Вот, если бы температура воды уравнивалась бы с температурой приточного воздуха, но не дотягивала бы его до уставки, я бы считал, что не хватает именно мощности, но тут, по моему, не хватает чего-то другого.
Воздух пролетает настолько быстро, что не успевает нагреться больше чем на 15 градусов?
Какие вообще параметры есть у калориферов?
Наверное, у них лимитируют ещё и скорость потока воздуха?
На практике, они разнятся по этому параметру?
Или я не о том думаю?