Хотелось бы обсудить тему воздухораспределения. На мой взгляд тема очень важная и я думаю спорить никто не будет.
Хочу выяснить как часто в своих расчетах делаем упор на воздухораспределение, на уточнение объемов воздуха по разным методикам.
Кто как подбирает воздухораспределители?
Моя компания пользуется ВР фирм Systemair, Klima я сталкиваюсь порой вот с такой проблемой:
Канальный кондиционер воздухпадается по воздуховодам и попадает на ВР типа TSO (допустим) если пользоваться кталогом или программой подбора Systemair то расчёт сводится к определению длины струи до 0.2 м/с, но не как не учитывается влияние температуры, а в моем случае воздух ведь порядка 10 оС и я думаю влияние этого фактора будет значительным.
Я также надеюсь что в этой теме кто-нибудь выложит свои программки расчёта воздухораспределения и определения расходов воздуха