> О суммировании степени защиты, IP31+IP31=?
Гость_Slavik_*
сообщение 15.3.2008, 21:05
Сообщение #1





Guest Forum






Вобщем, мне непонятен этот момент. Скажем, я имею оборудование с некоторой степенью защиты (IP31). После установки его в щиты с такой-же степенью, степень ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ автоматически изменится в большую сторону?? Или всё решают только испытания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Slavik   О суммировании степени защиты   15.3.2008, 21:05
- - olg2004   грубо говоря вы хотие налепить две бейсболки, и не...   15.3.2008, 21:09
|- - Slavik   Цитата(olg2004 @ 16.3.2008, 1:09) 231345г...   15.3.2008, 21:11
- - olg2004   Цитатастепень РЕАЛЬНО изменится! да ну??? вс...   15.3.2008, 21:22
|- - Slavik   Цитата(olg2004 @ 16.3.2008, 1:22) 231351д...   15.3.2008, 21:31
- - olg2004   вы привратно понимаете степень защиты если вы зас...   15.3.2008, 21:46
- - ScrewDriver   IPхх – рейтинг защиты корпусов электронного оборуд...   15.3.2008, 21:49
|- - Slavik   Цитата(ScrewDriver @ 16.3.2008, 1:49) 231...   15.3.2008, 22:06
- - olg2004   ЦитатаПолучается, просто увеличиваем время этого п...   15.3.2008, 22:11
|- - Slavik   Цитата(olg2004 @ 16.3.2008, 2:11) 231376ч...   15.3.2008, 22:20
- - ScrewDriver   IP66(IP20) - внешняя защита IP66 IP20(IP20) - внеш...   15.3.2008, 22:30
- - ScrewDriver   Можно посмотреть на стандарты DIN 40050, EN 60529,...   15.3.2008, 22:40
- - olg2004   ЦитатаНет, тут что-то не так! да все так, пус...   15.3.2008, 22:43
- - ScrewDriver   Нашел. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваем...   15.3.2008, 22:46
|- - Сергей Бондаренко   Цитата(ScrewDriver @ 15.3.2008, 22:46) 23...   16.3.2008, 19:23
- - ScrewDriver   Он не только европейский, этот стандарт есть в т.ч...   16.3.2008, 20:32
- - Сергей В.   Итоговой степенью защиты будет степень защиты внеш...   17.3.2008, 10:16
- - vladun   Я бы все-таки сказал, что итоговой будет БОЛЬШАЯ с...   17.3.2008, 10:52
- - Сергей В.   А какая БОЛЬШАЯ? Как это определить без проведе...   17.3.2008, 16:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных