> Отвод дренажных и аварийных вод, подскажите
skish
сообщение 20.3.2008, 19:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киев
Пользователь №: 16280



Подскажите пожалуйста, каким образои отводится вода дренажными насосами с приямкомков паркинга, насосной, ИТП, пожарных лифтов. Отдельно магистраль от приямкоа паркинга с выпуском в ливневку и отдельно магистраль от насосов с насосной, ИТП, пожарных лифтов?? Или один общий выпуск от всех приямков?
Хочу объденить дренажную воду с приямков паркинга, Насосной, ИТП в одну магистраль с выводом наружу в колодец. Можно??

Сообщение отредактировал skish - 21.3.2008, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- skish   Отвод дренажных и аварийных вод   20.3.2008, 19:10
- - andrey R   Внятно сформулируйте вопрос, ничего не понятно. И ...   20.3.2008, 19:28
|- - Vict   Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 18:28) 23308...   20.3.2008, 21:24
- - andrey R   Так помогайте, если поняли   20.3.2008, 21:35
|- - Vict   Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 20:35) 23310...   20.3.2008, 21:50
- - andrey R   Ну, бум ждать афстралийцев   20.3.2008, 21:59
|- - Vict   Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 20:59) 23312...   20.3.2008, 22:25
- - lordkoly   Вроде все понятно, есть дренажные системы паркинга...   21.3.2008, 21:19
|- - Михаил I   Цитата(lordkoly @ 21.3.2008, 23:19) 23366...   21.3.2008, 22:16
||- - lordkoly   Цитата(Михаил I @ 21.3.2008, 22:16) 23368...   22.3.2008, 11:35
|- - andrey R   Цитата(lordkoly @ 21.3.2008, 21:19) 23366...   22.3.2008, 12:20
- - lordkoly   То есть Вы предлагаете с каждого париямка делать о...   22.3.2008, 20:11
- - andrey R   Так посчитайте и посмотрите, что получится. Может ...   22.3.2008, 21:26
- - Stan   Состав воды у этих точек разный. ЦТП и ИТП через о...   22.3.2008, 22:01
- - andrey R   Отвод пожарных вод можно и напрямую сбрасывать. А ...   22.3.2008, 22:12
|- - Vika-a   Цитата(andrey R @ 23.3.2008, 2:12) 233843...   11.4.2008, 17:16
- - zem   Цитата(andrey R @ 22.3.2008, 21:12) 23384...   23.3.2008, 15:46
|- - Stan   Цитата(zem @ 23.3.2008, 15:46) 233888А ка...   23.3.2008, 22:41
- - andrey R   А там нету никакого дренажа. Если полы моют, так э...   23.3.2008, 16:26
- - lordkoly   Почему шутка, у нас пожарники начали требовать дел...   23.3.2008, 22:36
- - MEX   Цитата(skish @ 20.3.2008, 21:10) 233075По...   24.3.2008, 8:05
- - _novichok_   Добрый день. В приямок устанавливаю насос для отво...   26.7.2016, 15:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных