vorchun
сообщение 24.3.2008, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Не стал бы заводить эту тему, если бы не попавшееся по работе интересное письмо (см. приложение) наших членов (имеется в виду членов АВОК) в соответствии с которым "Производительность системы дымоудаления не зависит от температуры удаляемого воздуха или дымовоздушной смеси" !!!!! Вот так вот!!!! Чего копья ломать... И это за подписью ГИПа крупной и уважающей себя компании...
Про то как рассчитать наладочный расход в форуме уже было (тема от 14.12.07 что то про лестничные клетки) где наш Киевский коллега выложил дельную методичку.
Вопросы вот какие:
1. Есть ли методика определения наладочного расхода систем дымоудаления хоть кем нибудь утвержденная (имеются в виду Российские нормы или справочные пособия и т.д.)
2. Как правильно определить мощность вентилятора, так как производитель дает мощность для 20оС, 400оС и 600оС причем для 20 и 400 отличается в 2 раза, то есть если принять по 20оС то на дым запас 2 раза и следовательно переплата, а если на 400 оС то на холодном воздухе перегруз двигателя...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Письмо.doc ( 61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 605
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vorchun   Наладочный расход дымоудаления   24.3.2008, 14:11
- - vorchun   Господа! если кто знает ответ на предыдущий во...   31.3.2008, 15:15
- - denis777   Хочу поддержать коллегу. Общался с знакомыми налад...   31.3.2008, 21:51
- - NOVIK_N   1 Объемный (не путать с массовым)расход вентилятор...   1.4.2008, 9:43
|- - роман5   Цитата(NOVIK_N @ 1.4.2008, 10:43) 1 Объем...   29.4.2012, 20:23
|- - WasserWolf   Цитата(NOVIK_N @ 1.4.2008, 10:43) 1 Объем...   13.11.2012, 19:14
- - geoly   к vorchun, сообщение №1 к вопросу 2) Для перерасче...   8.4.2008, 23:53
- - vorchun   Коллеги, спасибо за участие! Извините, задержа...   14.4.2008, 16:28
- - NOVIK_N   To vorchun. Замечание о неясности по делу. Рассужд...   15.4.2008, 9:48
- - vorchun   Черт с ним, с расчетом и теорией! Надо методик...   15.4.2008, 15:59
- - NOVIK_N   To vorchun. Искомая метода здесь, но вряд ли она ...   15.4.2008, 17:51
- - vorchun   Спасибо за участие! Это враги писали! НЕ М...   16.4.2008, 10:33
- - Norb   У меня такая же проблема возникла, пришли ко мне н...   9.2.2012, 12:43
- - vorchun   Зависимость расхода и давления вентилятора - это х...   9.2.2012, 14:48
|- - NOVIK_N   Цитата(vorchun @ 9.2.2012, 14:48) То есть...   10.2.2012, 16:59
- - Norb   Ну то что расход не будет равен проектному при пус...   10.2.2012, 10:13
- - vorchun   Еще раз повторюсь: КАК СДАВАТЬ СИСТЕМУ ПОЖАРНИКАМ?...   14.2.2012, 11:35
- - Norb   У нас тут так сдают что вы не поверите чессс сло...   15.2.2012, 13:26
- - Norb   К нормальным условиям давление развиваемое вентиля...   2.5.2012, 9:28
- - EJIEHA   А я всегда считала, что воздух в кг/ч=const А куб...   2.5.2012, 13:52
|- - NOVIK_N   Цитата(EJIEHA @ 2.5.2012, 14:52) А я всег...   3.5.2012, 12:44
|- - EJIEHA   Цитата(NOVIK_N @ 3.5.2012, 13:44) Неправи...   3.5.2012, 22:50
||- - NOVIK_N   Цитата(EJIEHA @ 3.5.2012, 23:50) Точно......   4.5.2012, 6:34
|- - ToTo12345   Цитата(NOVIK_N @ 3.5.2012, 12:44) Не всег...   8.12.2014, 10:09
|- - NOVIK_N   Цитата(ToTo12345 @ 8.12.2014, 11:09) Непр...   8.12.2014, 10:55
- - Norb   Да вот хотя бы посмотреть пункт 62 пособия ВНИИПО ...   2.5.2012, 14:30
- - EJIEHA   Ну вы даёте... Как раз наоборот. И уж тогда формул...   2.5.2012, 14:53
- - Norb   Про давление и частоту напутал ( что то меня перек...   2.5.2012, 16:06
- - EJIEHA   Нет же. Массовый - постоянный, не зависит от плотн...   2.5.2012, 16:16
- - Norb   Я про подбор вентилятора и говорил   3.5.2012, 7:11
- - EJIEHA   Спасибо! Мне бы ещё понять какие вентиляторы н...   4.5.2012, 19:52
|- - NOVIK_N   Цитата(EJIEHA @ 4.5.2012, 20:52) Мне бы е...   4.5.2012, 21:36
- - EJIEHA   Спасибо! Буду много думать.   5.5.2012, 13:05
- - Norb   Вы имейте в виду что развиваемое вентилятором давл...   14.11.2012, 12:58
- - Wayfarer   Уважаемые коллеги! прошу все-таки прорезюмиро...   10.6.2016, 10:52
|- - Norb   Цитата(Wayfarer @ 10.6.2016, 10:52) Уважа...   11.6.2016, 23:21
- - yegres   Цитата(Norb @ 11.6.2016, 23:21) А вы попр...   16.9.2016, 9:30
|- - Norb   Цитата(yegres @ 16.9.2016, 9:30) Итого: П...   20.9.2016, 14:37
- - wize   Добрый день, коллеги. Может быть я совсем не в кас...   3.10.2016, 8:59
|- - NOVIK_N   Цитата(wize @ 3.10.2016, 8:59) почему мно...   3.10.2016, 14:00
- - wize   Разве нельзя - сделать пересчет из фактического об...   3.10.2016, 14:49
|- - NOVIK_N   Цитата(wize @ 3.10.2016, 14:49) Разве нел...   3.10.2016, 15:46
- - wize   Коллеги, не поделитесь "дельной методичкой...   4.10.2016, 9:09
- - yegres   Комбэк: 1. Потери давления прямопропорциональны п...   30.11.2016, 9:22
- - yegres   Корректировка вопроса №1: 1. Потери давления прям...   30.11.2016, 10:20
- - amats   Присоединяюсь к вопросу №10   28.2.2017, 13:40
|- - NOVIK_N   Цитата(amats @ 28.2.2017, 13:40) Присоеди...   11.4.2017, 13:15
- - broodling   Я бы расширил вопрос 10: С какой цифрой сравнивать...   11.4.2017, 7:51
- - инж323   и вот "Подготовлены изменения в ГОСТ Р 53300...   11.4.2017, 13:46
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 11.4.2017, 13:46) и вот ...   11.4.2017, 17:54
|- - инж323   Цитата(NOVIK_N @ 11.4.2017, 17:54) Презен...   12.4.2017, 6:17
- - broodling   А нельзя ли сделать так, что бы все эти расчеты в ...   12.4.2017, 5:03
- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 11.4.2017, 17:54) Презен...   12.4.2017, 7:56
- - инж323   п.6.2 как раз и учитывает, а запрета нет в нем. и ...   12.4.2017, 8:15
|- - ИОВ   Так я же не против - но далее не очень востребован...   12.4.2017, 8:48
- - ИОВ   И ещё (уже не могу пост выше отредактировать) - вс...   12.4.2017, 9:21
- - инж323   а про какое сравнение вы все пишите? расчетные рас...   12.4.2017, 9:58
- - broodling   Уважаемый ИОВ. На счет проектировщика убедили. Воп...   12.4.2017, 10:11
- - Амиго   Хе хе) Ну давайте еще это на ОВшников повесим. А т...   12.4.2017, 10:21
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 12.4.2017, 9:58) а про ка...   12.4.2017, 10:36
- - инж323   во когда введут этот изм1, во тогда и перестанет п...   12.4.2017, 11:01
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 12.4.2017, 11:01) во когд...   12.4.2017, 11:53
- - инж323   вы как то так пространно описываете, в чем то нахо...   12.4.2017, 13:16
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 12.4.2017, 13:16) Мне не ...   12.4.2017, 15:48
- - NOVIK_N   Уважаемые коллеги! Меня умиляет Ваш строитель...   12.4.2017, 13:24
- - инж323   Так и поддув этот... если летом еще можно пооткрыт...   12.4.2017, 13:31
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 12.4.2017, 13:31) недодач...   12.4.2017, 15:28
|- - Таратыркин   Цитата(NOVIK_N @ 12.4.2017, 15:28) Здесь ...   12.4.2017, 20:57
|- - NOVIK_N   Цитата(Таратыркин @ 12.4.2017, 20:57) Вы ...   13.4.2017, 9:24
- - инж323   Да одной поправки на естественный наддув бы хватил...   12.4.2017, 15:36
|- - NOVIK_N   Цитата(инж323 @ 12.4.2017, 15:36) Да одно...   12.4.2017, 17:21
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 12.4.2017, 17:21) Ох не ...   13.4.2017, 9:52
||- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 13.4.2017, 9:52) он ...научи...   13.4.2017, 13:25
|- - инж323   Цитата(NOVIK_N @ 12.4.2017, 17:21) Судя п...   13.4.2017, 9:59
- - инж323   Вот вы, как проектировщик и будете соблюдать ГОСТ ...   12.4.2017, 15:55
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 12.4.2017, 15:55) Вот вы,...   12.4.2017, 16:22
- - инж323   Перечтите ГОСТ. А потом просмотрите подписанные ав...   12.4.2017, 17:23
- - инж323   ГОСТ на ПНР есть неотьемлимая часть норм на саму с...   13.4.2017, 13:51
- - NOVIK_N   Спасибо за ответ, ув. инж323.   13.4.2017, 14:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных