Гость_Tina_*
сообщение 24.3.2008, 18:04
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tina   Автоматика систем вентиляции   24.3.2008, 18:04
- - Взводатор   F1   24.3.2008, 18:30
|- - LordN   Цитата(Взводатор @ 24.3.2008, 21:30) 2342...   24.3.2008, 19:59
- - Tina   Подскажите? В схемах подключений нижеследующие обо...   25.3.2008, 10:10
|- - Взводатор   Цитата(Tina @ 25.3.2008, 9:10) 234465Подс...   25.3.2008, 11:52
- - Vasiliy   ГОСТ 21.404-85   25.3.2008, 10:29
- - Tina   Спасибо посмотрю ГОСТ Что означает в схемах авто...   25.3.2008, 10:40
- - LordN   ЦитатаDI сигнал / состояние DO управление AI измер...   25.3.2008, 11:28
- - Tina   спасибо сейчас воюю со схемой внешних подключе...   25.3.2008, 11:51
- - Tina   Допустим приток и вытяжка (приточно-вытяжной устан...   25.3.2008, 15:05
- - Maikl_Khrupkin   либо совмешенный либо раздельный щит Функционалку ...   25.3.2008, 16:16
- - Tina   Щит "ЩУВ" один Приточно-вытяжная устано...   25.3.2008, 16:38
- - Tina   Какое количество аналоговых входов AI и выходов A0...   25.3.2008, 17:57
- - Aragreem   Это зависит от того, какие параметры Вы собираетес...   25.3.2008, 20:26
- - Tina   Спасибо Aragreem А от чего зависит количество дис...   26.3.2008, 10:12
- - Tina   И какое количество датчиков закладывать в резерв?   26.3.2008, 10:31
- - Abysmo   Tina, Вам лучше всего для начала прочитать описани...   26.3.2008, 10:52
- - Tina   Извините Abysmo но про контроллеры все понятно Воп...   26.3.2008, 11:09
- - olg2004   ЦитатаВопрос то был в другом? а в чем?   26.3.2008, 12:21
- - Tina   От чего зависит количество дискретных входов DI и ...   26.3.2008, 12:32
- - olg2004   от конструкции контроллера и задумки проектировщик...   26.3.2008, 13:48
- - Abysmo   Tina, количество DI/DO зависит от глубины автомати...   27.3.2008, 12:59
- - Tina   Спасибо Abysmo С уважением, Tina   27.3.2008, 13:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных