котельная для подогрева воды в нефтепромышленности, срочно! |
|
|
Гость_катяра_*
|
26.3.2008, 14:38
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты! Ситуация такая.Мне было выдано задание на компоновку котельной для подогрева воды,которая в свою очередь через теплообменники будет греть нефть( котельная стоит отдельно от блока подогрева нефти). Никогда раньше таким не занималась,просьба если кто может подсказать к какой литературе и нормам обратиться, а если еще и примером каким и советом помогут-буду оччччень признательна.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
катяра котельная для подогрева воды в нефтепромышленности 26.3.2008, 14:38 sl-spds В зависимости от применяемых вами подогревателей н... 26.3.2008, 20:39 jota Если Вам надо спроектировать только котельную без ... 26.3.2008, 21:15 катяра Именно! Отдельно стоит котельная для подогрева... 27.3.2008, 10:46 zeman Бояться не надо. Надо составить Техзадание на прое... 27.3.2008, 11:00 катяра ух...то есть требовать ТЗ..это понятно канеш,но я... 27.3.2008, 11:08 zeman Оссподяй ... И этой 100 киловаттной установочкой ... 27.3.2008, 11:19 катяра ну грешно смеяться над менее оптыным молодым специ... 27.3.2008, 11:29 jota Набросал Вам наскорую принцип котельной 27.3.2008, 12:25 катяра к jota
ой спасибо огромное!!!!... 27.3.2008, 13:15 zeman 1.Четыре насоса ( а по-хорошему надо резервировать... 27.3.2008, 14:32 Daymonic Цитата(zeman @ 27.3.2008, 14:32) 2354051.... 27.3.2008, 15:05 zeman Цитата(Daymonic @ 27.3.2008, 15:05) 23542... 27.3.2008, 21:05  jota Цитата(zeman @ 27.3.2008, 20:05) 235576На... 27.3.2008, 21:31   zeman Цитата(jota @ 27.3.2008, 21:31) 235581Что... 28.3.2008, 0:22 катяра а в СНиПе "Котельные утановки" написано ... 27.3.2008, 15:09 катяра и еще вопрос по схеме...а после насоса обратный кл... 27.3.2008, 15:18 Daymonic Цитата(катяра @ 27.3.2008, 15:09) 235425а... 27.3.2008, 15:23 катяра а после т/о я так понимаю нужно два насоса,рабочий... 27.3.2008, 15:26 катяра во! пункт 9.25 СНиП II-35-76..хотя мож я с дур... 27.3.2008, 15:35 Daymonic Цитата(катяра @ 27.3.2008, 15:33) 235441в... 27.3.2008, 15:36 jota Цитата(zeman @ 27.3.2008, 13:32) 2354051.... 27.3.2008, 15:36 катяра Цитата(jota @ 27.3.2008, 15:36) 235446Обр... 27.3.2008, 15:50  jota Цитата(катяра @ 27.3.2008, 14:50) 235455т... 27.3.2008, 15:57 zeman Цитата(jota @ 27.3.2008, 15:36) 235446P.S... 27.3.2008, 17:29 катяра к jota
да ничего)) вы и так помогаете дай боже)))... 27.3.2008, 15:42 jota Цитата(катяра @ 27.3.2008, 14:42) 235448п... 27.3.2008, 15:51 jota к Daymonic
Ваша схема нерабочая. Электрокотлы регу... 27.3.2008, 15:47 катяра спасибо за схему!..решать канеш мне,просто хот... 27.3.2008, 16:00 Daymonic Цитата(jota @ 27.3.2008, 15:47) 235452к D... 27.3.2008, 16:18 jota Цитата(Daymonic @ 27.3.2008, 15:18) 23547... 27.3.2008, 16:27 катяра мда))) слушаю вас,господа,и чувствую себя пардон п... 27.3.2008, 16:38 Daymonic Цитата(jota @ 27.3.2008, 16:27) 235483120... 27.3.2008, 16:46 jota ТЭНам вообще безразлично сколько раз включать. Кон... 27.3.2008, 17:05 катяра тупенькие?...гм..ласково однако)))))
[
замкнуты... 27.3.2008, 17:41 jota Цитата(катяра @ 27.3.2008, 16:41) 235527х... 27.3.2008, 18:17 катяра ок))) спасибо за разъяснение)))))я просто поначалу... 27.3.2008, 19:01 ВиталийА Господа, поскольку автор вопроса -новичок - то мож... 28.3.2008, 0:00 jota Можно сделать всё!!! Но стандартные эл... 28.3.2008, 0:30 zeman Я не знаю марку электрического котла с названием ... 28.3.2008, 0:43 jota Спасибо за информацию. Это действительно серъёзные... 28.3.2008, 0:58 катяра ух)))))))ну прям готова рассыпаться в благодарност... 28.3.2008, 11:27 jota Вам бы ещё ник сменить - не идёт он молодой девушк... 28.3.2008, 11:29 катяра ам......буду иметь в виду))))))гранд мерси 31.3.2008, 9:35 Амиго Бак нужен.
Двухходовой на водяном контуре под воп... 31.3.2008, 10:38 катяра ээ...а можно еще пару глупых вопросов позадавать? ... 31.3.2008, 10:50 jota Цитата(катяра @ 31.3.2008, 10:50) 236682э... 31.3.2008, 11:17 zeman Цитата(катяра @ 31.3.2008, 11:50) 2366822... 31.3.2008, 11:52  zeman Осталось последнее усилие мозга, чтобы прийти к ис... 31.3.2008, 15:48 катяра а еще! а регулирующий клапан (2-х ходовой) на ... 31.3.2008, 10:56 катяра ух...спасибо большое ,господа,за конструктивную кр... 31.3.2008, 12:37 катяра а если так? ток просьба метров громко не смеяться
... 31.3.2008, 15:28 катяра ужас....не надо на меня обижаться..я ж эт,как слеп... 31.3.2008, 16:21 zeman Цитата(катяра @ 31.3.2008, 17:19) 236866т... 31.3.2008, 16:23 катяра щас попробую нарисовать..... 31.3.2008, 16:26 катяра а если так? ..... 31.3.2008, 16:31 катяра опять фигню наверное сморозила.....все вежливо мол... 31.3.2008, 16:39 zeman Девушка, имейте совесть, нам на работе не доплачив... 31.3.2008, 16:51 катяра ну все застыдили....я же не под прицелом пулемета ... 31.3.2008, 16:53 jota По-моему, вообще ерунда получилась. По правилам ги... 31.3.2008, 16:54 катяра к jota
СПАСИБО! 31.3.2008, 17:00 zeman Ну наконец то
Схема близка к своему логическому... 31.3.2008, 17:02 jota Цитата(zeman @ 31.3.2008, 17:02) 236892Ну... 31.3.2008, 21:18 катяра блин даже не знаю как благодарить всех кто смотрел... 31.3.2008, 17:06 zeman Цитата(катяра @ 31.3.2008, 18:06) 236895.... 31.3.2008, 21:25  jota Цитата(zeman @ 31.3.2008, 21:25) 2369962j... 31.3.2008, 22:04  jota Цитата(zeman @ 31.3.2008, 21:25) 236996Ва... 1.4.2008, 10:42 Амиго трехходовой обязательно будет. Иначе перегрев нефт... 31.3.2008, 17:12 Кузнецов Д А Веселая тема. Реальность она всегда будет одна (на... 31.3.2008, 22:45 Амиго Точно) насосы наверх не преставил и не развернул. 31.3.2008, 23:35 катяра за помощь большое спасибо. Но когда мне понадобить... 1.4.2008, 13:19 jota Цитата(катяра @ 1.4.2008, 13:19) 237318Но... 1.4.2008, 14:36 катяра любопытные ассоциации))))) 1.4.2008, 15:03
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|