> котельная для подогрева воды в нефтепромышленности, срочно!
Гость_катяра_*
сообщение 26.3.2008, 14:38
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты! Ситуация такая.Мне было выдано задание на компоновку котельной для подогрева воды,которая в свою очередь через теплообменники будет греть нефть( котельная стоит отдельно от блока подогрева нефти). Никогда раньше таким не занималась,просьба если кто может подсказать к какой литературе и нормам обратиться, а если еще и примером каким и советом помогут-буду оччччень признательна. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- катяра   котельная для подогрева воды в нефтепромышленности   26.3.2008, 14:38
- - sl-spds   В зависимости от применяемых вами подогревателей н...   26.3.2008, 20:39
- - jota   Если Вам надо спроектировать только котельную без ...   26.3.2008, 21:15
- - катяра   Именно! Отдельно стоит котельная для подогрева...   27.3.2008, 10:46
- - zeman   Бояться не надо. Надо составить Техзадание на прое...   27.3.2008, 11:00
- - катяра   ух...то есть требовать ТЗ..это понятно канеш,но я...   27.3.2008, 11:08
- - zeman   Оссподяй ... И этой 100 киловаттной установочкой ...   27.3.2008, 11:19
- - катяра   ну грешно смеяться над менее оптыным молодым специ...   27.3.2008, 11:29
- - jota   Набросал Вам наскорую принцип котельной   27.3.2008, 12:25
- - катяра   к jota ой спасибо огромное!!!!...   27.3.2008, 13:15
- - zeman   1.Четыре насоса ( а по-хорошему надо резервировать...   27.3.2008, 14:32
- - Daymonic   Цитата(zeman @ 27.3.2008, 14:32) 2354051....   27.3.2008, 15:05
|- - zeman   Цитата(Daymonic @ 27.3.2008, 15:05) 23542...   27.3.2008, 21:05
|- - jota   Цитата(zeman @ 27.3.2008, 20:05) 235576На...   27.3.2008, 21:31
|- - zeman   Цитата(jota @ 27.3.2008, 21:31) 235581Что...   28.3.2008, 0:22
- - катяра   а в СНиПе "Котельные утановки" написано ...   27.3.2008, 15:09
- - катяра   и еще вопрос по схеме...а после насоса обратный кл...   27.3.2008, 15:18
- - Daymonic   Цитата(катяра @ 27.3.2008, 15:09) 235425а...   27.3.2008, 15:23
- - катяра   а после т/о я так понимаю нужно два насоса,рабочий...   27.3.2008, 15:26
- - катяра   во! пункт 9.25 СНиП II-35-76..хотя мож я с дур...   27.3.2008, 15:35
- - Daymonic   Цитата(катяра @ 27.3.2008, 15:33) 235441в...   27.3.2008, 15:36
- - jota   Цитата(zeman @ 27.3.2008, 13:32) 2354051....   27.3.2008, 15:36
|- - катяра   Цитата(jota @ 27.3.2008, 15:36) 235446Обр...   27.3.2008, 15:50
||- - jota   Цитата(катяра @ 27.3.2008, 14:50) 235455т...   27.3.2008, 15:57
|- - zeman   Цитата(jota @ 27.3.2008, 15:36) 235446P.S...   27.3.2008, 17:29
- - катяра   к jota да ничего)) вы и так помогаете дай боже)))...   27.3.2008, 15:42
|- - jota   Цитата(катяра @ 27.3.2008, 14:42) 235448п...   27.3.2008, 15:51
- - jota   к Daymonic Ваша схема нерабочая. Электрокотлы регу...   27.3.2008, 15:47
- - катяра   спасибо за схему!..решать канеш мне,просто хот...   27.3.2008, 16:00
- - Daymonic   Цитата(jota @ 27.3.2008, 15:47) 235452к D...   27.3.2008, 16:18
|- - jota   Цитата(Daymonic @ 27.3.2008, 15:18) 23547...   27.3.2008, 16:27
- - катяра   мда))) слушаю вас,господа,и чувствую себя пардон п...   27.3.2008, 16:38
- - Daymonic   Цитата(jota @ 27.3.2008, 16:27) 235483120...   27.3.2008, 16:46
- - jota   ТЭНам вообще безразлично сколько раз включать. Кон...   27.3.2008, 17:05
- - катяра   тупенькие?...гм..ласково однако))))) [ замкнуты...   27.3.2008, 17:41
|- - jota   Цитата(катяра @ 27.3.2008, 16:41) 235527х...   27.3.2008, 18:17
- - катяра   ок))) спасибо за разъяснение)))))я просто поначалу...   27.3.2008, 19:01
- - ВиталийА   Господа, поскольку автор вопроса -новичок - то мож...   28.3.2008, 0:00
- - jota   Можно сделать всё!!! Но стандартные эл...   28.3.2008, 0:30
- - zeman   Я не знаю марку электрического котла с названием ...   28.3.2008, 0:43
- - jota   Спасибо за информацию. Это действительно серъёзные...   28.3.2008, 0:58
- - катяра   ух)))))))ну прям готова рассыпаться в благодарност...   28.3.2008, 11:27
- - jota   Вам бы ещё ник сменить - не идёт он молодой девушк...   28.3.2008, 11:29
- - катяра   ам......буду иметь в виду))))))гранд мерси   31.3.2008, 9:35
- - Амиго   Бак нужен. Двухходовой на водяном контуре под воп...   31.3.2008, 10:38
- - катяра   ээ...а можно еще пару глупых вопросов позадавать? ...   31.3.2008, 10:50
|- - jota   Цитата(катяра @ 31.3.2008, 10:50) 236682э...   31.3.2008, 11:17
|- - zeman   Цитата(катяра @ 31.3.2008, 11:50) 2366822...   31.3.2008, 11:52
|- - zeman   Осталось последнее усилие мозга, чтобы прийти к ис...   31.3.2008, 15:48
- - катяра   а еще! а регулирующий клапан (2-х ходовой) на ...   31.3.2008, 10:56
- - катяра   ух...спасибо большое ,господа,за конструктивную кр...   31.3.2008, 12:37
- - катяра   а если так? ток просьба метров громко не смеяться ...   31.3.2008, 15:28
- - катяра   ужас....не надо на меня обижаться..я ж эт,как слеп...   31.3.2008, 16:21
|- - zeman   Цитата(катяра @ 31.3.2008, 17:19) 236866т...   31.3.2008, 16:23
- - катяра   щас попробую нарисовать.....   31.3.2008, 16:26
- - катяра   а если так? .....   31.3.2008, 16:31
- - катяра   опять фигню наверное сморозила.....все вежливо мол...   31.3.2008, 16:39
- - zeman   Девушка, имейте совесть, нам на работе не доплачив...   31.3.2008, 16:51
- - катяра   ну все застыдили....я же не под прицелом пулемета ...   31.3.2008, 16:53
- - jota   По-моему, вообще ерунда получилась. По правилам ги...   31.3.2008, 16:54
- - катяра   к jota СПАСИБО!   31.3.2008, 17:00
- - zeman   Ну наконец то Схема близка к своему логическому...   31.3.2008, 17:02
|- - jota   Цитата(zeman @ 31.3.2008, 17:02) 236892Ну...   31.3.2008, 21:18
- - катяра   блин даже не знаю как благодарить всех кто смотрел...   31.3.2008, 17:06
|- - zeman   Цитата(катяра @ 31.3.2008, 18:06) 236895....   31.3.2008, 21:25
|- - jota   Цитата(zeman @ 31.3.2008, 21:25) 2369962j...   31.3.2008, 22:04
|- - jota   Цитата(zeman @ 31.3.2008, 21:25) 236996Ва...   1.4.2008, 10:42
- - Амиго   трехходовой обязательно будет. Иначе перегрев нефт...   31.3.2008, 17:12
- - Кузнецов Д А   Веселая тема. Реальность она всегда будет одна (на...   31.3.2008, 22:45
- - Амиго   Точно) насосы наверх не преставил и не развернул.   31.3.2008, 23:35
- - катяра   за помощь большое спасибо. Но когда мне понадобить...   1.4.2008, 13:19
|- - jota   Цитата(катяра @ 1.4.2008, 13:19) 237318Но...   1.4.2008, 14:36
- - катяра   любопытные ассоциации)))))   1.4.2008, 15:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных