Профессионалом в области вентиляции не являюсь, поэтому мне известны только два способа борьбы с обмерзанием - установка перед рекуператором калорифера и (или) байпассирование потока приточного воздуха мимо рекуператора. В первом случае падает эффективность рекуператора, во втором рекуператор всё равно периодически обмерзает-оттаивает, что тоже на мой взгляд не есть очень хорошо.
Предлагаю для критики такой вариант борьбы с этим "злом" - пускать подогретый воздух через вытяжную ветку рекуператора. В обычной жилой квартире это можно реализовать следующим образом. В вытяжной ветке пустить поток воздуха, например через стояк отопления (конечно, где есть такая возможность), т.е. до стояка отопления вытяжной воздух будет двигаться по воздуховоду (как обычно). Вокруг стояка отопления можно сделать короб, врезать в короб воздуховод (например, сверху вход, снизу выход). После выхода из короба уже нагретый воздух снова попадает в воздуховод, затем в рекуператор. Таким образом повышается эффективность теплообмена и рекуператора, и батарей (правда незначительно) отопления.
Минусы я вижу только в том, что вытяжная ветка будет с большим сопротивлением (прошу прощения, если путаюсь в терминах), в том, что часть тепла от батарей отопления будет "выбрасываться" на улицу, а также в том, что придётся "городить огород", но это скорее вопрос дизайна.

Итак, имеет ли право на жизнь такая схема для обычных жилых квартир?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сулейман   Обмерзание рекуператоров   21.12.2005, 12:41
- - dron   А роторный теплобменник вам не подойдет? Он меньше...   21.12.2005, 12:53
- - Нестор   Не совсем понятно, где выпадает влага - и где обра...   21.12.2005, 13:22
- - Сулейман   Цитата(dron @ Dec 21 2005, 12:54 )А роторный ...   21.12.2005, 14:12
- - dron   к Сулейман: Хозяин-барин, вам решать. Но если бы,...   21.12.2005, 14:39
- - Нестор   Цитата(Сулейман @ Dec 21 2005, 14:13 )то возд...   21.12.2005, 17:07
- - Alexei_   Про пластинчатый рекуператор: В зависимости от вл...   21.12.2005, 17:15
- - Караджи В.Г.   Уважаемые коллеги, при использовании в приточных у...   20.1.2006, 9:46
- - Yulja   Уважаемый коллега! Есть такая версия-либо непр...   20.1.2006, 11:13
- - ss.23   Вообще-то, не было фразы о неправильной работе теп...   20.1.2006, 11:44
- - Караджи В.Г.   Уточняю вопрос: Для каждой установки производится ...   20.1.2006, 12:02
- - sharkey   Достаточно часто сталкивался с такой дилеммой на п...   20.1.2006, 14:00
- - Гость   А еще я обажаю подборы от VTS где гликолевые-рекуп...   20.1.2006, 15:09
- - Караджи В.Г.   Для Sharkey: Насколько я понимаю, эта проблема кас...   20.1.2006, 15:44
- - Paul   иногда в таких случаях перед рекуператором делают ...   20.1.2006, 16:10
- - LordN   Цитата(Караджи В.Г. @ Jan 20 2006, 18:45 )Пом...   20.1.2006, 20:46
- - Алекс_Глoz   Обычно рекуператор обмерзает при температуре наруж...   20.1.2006, 20:52
- - Караджи В.Г.   Поскольку основной теплообменник подбирается на по...   23.1.2006, 8:21
- - ss.23   Несомненно помо... Извините, при чём здесь поможе...   23.1.2006, 10:55
- - R.A.S.   Тут еще один момент, может быть даже, в отдельных ...   23.1.2006, 16:57
- - Караджи В.Г.   Спасибо всем участвовавшим в обсуждении. С уважени...   24.1.2006, 8:24
- - LordN   чуток добавлю.. в системах с роторным рекуператоро...   24.1.2006, 9:05
- - Караджи В.Г.   Да, перевод рекуператора в режим разморозки, когда...   24.1.2006, 12:57
- - Aragreem   Господа, не забывайте, что есть ещё и рециркуляция...   24.1.2006, 15:28
- - ss.23   По просьбе участника форумов DimaD помещаю подборк...   24.1.2006, 21:08
- - gregory   По поводу обмерзания рекуператоров. В справочнике ...   25.1.2006, 9:34
- - DimaD   Уважаемый ss.23, искренне благодарю Вас за столь б...   25.1.2006, 10:51
- - ss.23   Многообразен русский язык. Один, придавая своей мы...   25.1.2006, 11:44
- - gregory   Уважаемый ss.23, согласен, что фраза несколько кор...   25.1.2006, 15:38
- - ss.23   Нет. Фраза как раз построена нормально. Речь идёт ...   25.1.2006, 16:12
- - Караджи В.Г.   В СОК №11 за 2005 г. есть статья об обмерзании пер...   26.1.2006, 18:45
- - Re1   Для Алекс Глоз: Щас делаю рекуператор Менерги, то ...   1.9.2006, 15:27
- - Daymonic   Вот возник какой то не понятный вопрос, нужна ли з...   6.2.2008, 17:47
|- - Solovey   Цитата(Daymonic @ 6.2.2008, 17:47) 219078...   7.2.2008, 15:09
- - jota   На гликоль защита от замораживания не ставится. Мо...   6.2.2008, 17:52
- - saveliy46   небольшое дополнение: нужна защита от замерзания в...   7.2.2008, 10:56
|- - yumalin   Цитата(saveliy46 @ 7.2.2008, 10:56) 21930...   7.2.2008, 19:13
|- - jota   Цитата(yumalin @ 7.2.2008, 18:13) 219568Е...   7.2.2008, 19:22
- - saveliy46   мне ближе: смесительный узел с трехходовым клапано...   8.2.2008, 11:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных