веселый
сообщение 3.4.2008, 14:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Добрый день.столкунлись со следующей проблемой.Есть высотное многофункциональное здание ( 42 этажа).В стилобатное его части расположена многоуровневая парковка ( 2 подземный и семь надземных этажей).Проект делали турки.
Есть моменты которые вызывают недоумение.Хотелось бы услышать Ваше мнение по слудующим вопросам
1. Вытяжка из автостоянок осуществляется двумя вентиляторами (по 50%) и выброс осуществляется на фасад (скорость в решетке 1-2 м/с).Вопрос насчет выброса
2.Рампа. Выброс с двух подземных этажей осуществляется в нижнюю зону рампы (т.е 50% на фасад, 50% в рампу)
Так же в рампу выбрасывается вытяжка из тех.этажей (ИТП,водомерны узел и прочее).
Причем все это через один канал(автостоянки + тех.этажи)
3. По краям автостоянки расположены всякие тех.помещения (насосные.электрощитовые) и адм.бытовые ( дежурные сан.узлы). Вытяжка из них присоединяется к вытяжному воздуховоду автостоянки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- веселый   автостоянка   3.4.2008, 14:05
- - ФВС   Все 3 пункта противоречат нашим СНиПам и на форуме...   3.4.2008, 14:35
- - kornkorn   Причём нарушения серьёзные.   3.4.2008, 14:52
- - веселый   Можно дать какие ном.документы где-это прописано. ...   3.4.2008, 15:24
- - ФВС   СНиП "Автостоянки и гаражи для легковых автом...   3.4.2008, 15:42
- - веселый   очень хороший ответ. если читать ти документы то в...   3.4.2008, 15:52
|- - Nkassandra   Цитата(ВСН 01-89)4.17. Вытяжные вентиляционны...   4.4.2008, 9:35
- - ФВС   Трудно сказать без чертежей более конкретно.Но по ...   3.4.2008, 16:09
- - веселый   я с удовольствие завтра(сегоднявыложу план ( сегод...   3.4.2008, 16:26
- - веселый   Вот план.Посмотрите пожалуйста. -1 и -2 этажи один...   4.4.2008, 9:17
- - веселый   3.16. Вытяжные вентиляционные шахты автостоянок вм...   4.4.2008, 9:52
- - Nkassandra   Уточните, МГСН 5.01-01? Там же в п 3.16 речь идет ...   4.4.2008, 10:12
- - веселый   смысл не в противопожарных клапанах и покрытии.это...   4.4.2008, 10:13
|- - Nkassandra   Цитата(веселый @ 4.4.2008, 11:13) 238699с...   4.4.2008, 11:39
- - веселый   а с выбросом в рампу что делать?   4.4.2008, 13:46
- - Wiz   По поводу объединения пом. стоянки и тех. помещени...   4.4.2008, 14:16
- - веселый   да.хочу обратитиь внимание речь идет не о больших ...   4.4.2008, 14:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных