> Дымовые клапаны, Неполное закрытие
sds-ektb
сообщение 4.4.2008, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Система подпора в тамбур-шлюзы. Клапаны КПУ-1М. Соответсвенно на этаже пожара расход по скорости 1,3. На остольных по неплотностям. В пособиях написано что раход достигается неполным закрытием. На сколько реально в процессе пуско-наладки обеспечить неполное закрытие. Поставщик клапаном сказал что нельзя никоим образом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sds-ektb   Дымовые клапаны   4.4.2008, 9:04
- - Wiz   Да это скорее всего не от клапана зависит, а от е...   4.4.2008, 15:40
- - AAANTOXA   а если в клапане дырочек насверлить? ))) Или к ств...   4.4.2008, 15:46
- - Litvinov   ну с белимовским приводом я еще как-то могу предст...   4.4.2008, 15:55
- - ФВС   Речь скорее идет о подсосе закрытого клапана при о...   4.4.2008, 17:14
- - AAANTOXA   расход через закрытый клапан необходимый для компе...   4.4.2008, 17:25
|- - Любознательный   Цитата(AAANTOXA @ 4.4.2008, 20:25) 238890...   7.4.2008, 7:00
||- - denis777   Цитата(Любознательный @ 7.4.2008, 4:00) 2...   7.4.2008, 10:21
|- - denis777   Цитата(AAANTOXA @ 4.4.2008, 14:25) 238890...   7.4.2008, 10:28
- - sds-ektb   Цитата(AAANTOXA @ 4.4.2008, 20:25) 238890...   7.4.2008, 6:20
- - sds-ektb   п. 8.14 СНиП 41-01-2003. Там написано куда и в как...   7.4.2008, 9:38
- - sds-ektb   Согласен, что и в СНиПе не совсем ясно сформулир-н...   7.4.2008, 12:29
- - osy3   Добрый день! Подскажите, как правильно посчит...   28.6.2019, 16:28
- - ИОВ   См. ф-лу 85 МР ВНИИПО 2013 г.   28.6.2019, 21:10
- - osy3   Цитата(ИОВ @ 28.6.2019, 21:10) См. ф-лу 8...   1.7.2019, 15:56
- - osy3   Еще вопрос: величина давления в защищаемых ТШ при ...   1.7.2019, 16:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных