Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция душевых АБК
Drean
сообщение 7.4.2008, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



У меня возникло несколько вопросов:

1. При расчете вентиляции душевых АБК берут в расчет прачечную, уборные, кладовки?

2. При расчете вентиляции душевых ведут расчет по: 1) 75 м3/сетку или 2) 5-кратный воздухообмен объема ? Т.к. при первом варианте получается 1275 м3/час, при втором 840 м3/час. Вытяжка из раздевален при двукратном объеме получилась 2380 м3/час.

3. В СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания" написано:

11.9 Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых. Компенсация вытяжки из помещений душевых осуществляется за счет дополнительного притока воздуха из помещений раздевален, куда предусматривается организованная подача воздуха в пятикратном объеме душевых, но не менее двукратного объема раздевальни. Удаление воздуха из раздевален предусматривается в двукратном объеме через помещения душевых. В случаях когда количество воздуха, удаляемого из душевых (с учетом помещений раздевален), превышает десятикратный воздухообмен, разница объемов воздуха удаляется непосредственно из помещения раздевален.

Т.е. я правильно понимаю, что при первом варианте нужно разницу (2380+840)-(840/5*10)=1540м3/час удалять из раздевален и 1680 (десятикратный объем душевых) удалять из душевых. При втором варианте получается, что никакие краты уже в счет не идут и в раздевальни нужно подавать 2380 м3/час и столько же вытягивать из душевых?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Drean   Вентиляция душевых АБК   7.4.2008, 15:15
- - Странная Белка   Смотрим не в нормы для бассейнов, а в нормы для АБ...   7.4.2008, 15:20
- - KVD   При душевых должны быть гардеробные... вопрос в то...   7.4.2008, 15:38
- - Drean   Из СНиП 2.09.04-87*Административные и бытовые здан...   7.4.2008, 15:45
- - Странная Белка   Drean, Вы внимательно в табличку СНиПа посмотрели?...   7.4.2008, 15:51
- - KVD   со шкафами осторожнее ... тут где то есть тема ...   7.4.2008, 15:52
|- - Drean   Цитата(Странная Белка @ 7.4.2008, 16:51) ...   7.4.2008, 16:37
|- - KVD   Цитата(Drean @ 7.4.2008, 16:37) 239876Зав...   7.4.2008, 16:50
- - Nkassandra   Определитесь с типом гардеробных, тогда и будете в...   7.4.2008, 16:19
- - Drean   П.5А табл.19 СНИП 2.09.04.87 "Гардеробные спе...   7.4.2008, 17:12
|- - Vano   Цитата(Drean @ 7.4.2008, 18:12) 239903При...   7.4.2008, 17:18
- - KVD   "4.8. Удаление воздуха из гардеробных следует...   7.4.2008, 17:20
- - Drean   Странная Белка, Vano, спасибо, только сейчас для м...   7.4.2008, 17:38
- - Drean   Соединил две точки на I-d диаграмме с параметрами ...   9.4.2008, 18:53
- - ivan-l-ing   Вы хотите сказать, что от душевой до вентилятора в...   9.4.2008, 19:05
- - Drean   Я хочу скачать что расчетная температура вентилято...   10.4.2008, 6:08
- - Nkassandra   Не очень понятно. Вы что объединили вытяжку из душ...   10.4.2008, 14:30
- - Drean   Не совсем. Из душевых воздух по коробам попадает в...   10.4.2008, 17:22
- - Зольников Михаил   С логической точки зрения, приток надо подавать не...   10.4.2008, 19:20
- - jota   25*С, влажность 100% и ещё втягивает пар. Конечно ...   10.4.2008, 19:47
- - Drean   Зольников Михаил, удаление воздуха будет не только...   11.4.2008, 7:49
|- - Vano   Цитата(Drean @ 11.4.2008, 8:49) 241613Зол...   11.4.2008, 13:25
|- - Drean   Цитата(Vano @ 11.4.2008, 14:25) 241831Мно...   11.4.2008, 13:52
- - jota   Читайте про дренаж. Не менее 0,002 м/м   11.4.2008, 11:16
- - Drean   jota, СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-техниче...   11.4.2008, 12:16
- - jota   Я ваших СНиПов не знаю, уж извините.   11.4.2008, 12:19
- - Drean   Можно поинтересоваться, какими документами руковод...   11.4.2008, 13:05
- - Татьяна З   Добрый день. Можно ли объединять вытяжку из гардер...   24.9.2020, 14:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных