Количество струй из одного пожарного стояка |
|
|
Гость_Rommale_*
|
8.4.2008, 10:02
|
Guest Forum

|
Доброе время суток всем форумчанам!!!
В СНиПе 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 6.12. написано:
"При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."
Интересный пункт!..
А если у меня, предположим, ситуация следующая:
- здание производственное, - требуемый расход на тушение 2 струи по 5 л/с, - кольцо внутреннего противопожарного водопровода на первом этаже, а на втором этаже есть несколько небольших помещений, для которых достаточно двух пожарных кранов.
Значит ли из выше приведенного пункта, что я должен проложить на второй этаж два стояка ??? Или достаточно будет сделать один подъем на второй этаж, а уже там поставить свои два пожарных крана (неспаренных, естественно) в удобных метсах - т.е. получится такой небольшой тупичок!???
Что вообще подразумевается в этом пункте СНиПа под стояком? Подъем на второй этаж? А спуск от магистрали к пожарному крану разве не стояк (по-моему, маленький, но стояк!)?
Да и еще такое интересное пояснение в этом пункте " ...(разных пожарных шкафов)...". Может быть действительно подразумевается, что просто должны быть разные пожарные краны?
Да и какой смысл в этих отдельных стояках? Что они дают? С точки зрения гидравлики они не нужны, я могу диаметр подъема на ворой этаж подобрать таким, чтобы он пропускал необходимый расход на оба пожарных крана! Мне кажется совсем нерациональным и нелогичным делать все-таки два стояка на второй этаж!!!
.............................
Хочу узнать ваше мнение по этому вопросу!!!
Всем заранее спасибо!!!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Rommale Количество струй из одного пожарного стояка 8.4.2008, 10:02 Sindarkon Какой глубокий анализ, даже страшно. Я этот пункт... 8.4.2008, 10:48 Rommale Sindarkon, спасибо!!!..
Я задал этот ... 8.4.2008, 14:28 Михаил I Цитата(Rommale @ 8.4.2008, 13:02) 240123А... 8.4.2008, 14:40 Rommale Михаил I , спаренные ПК - это два пожарных крана, ... 8.4.2008, 17:27 Михаил I Цитата(Rommale @ 8.4.2008, 20:27) 2403831... 8.4.2008, 20:26 Sindarkon Михаил I
Я так понимаю, что Rommale хочет узнать, ... 9.4.2008, 9:42 Михаил I Допустим, если на второй этаж требуется 1 струя. Е... 9.4.2008, 11:02 Sindarkon И чем обосновано столь радикальное мнение?
Цитата... 9.4.2008, 12:12 Михаил I Цитата(Sindarkon @ 9.4.2008, 15:12) 24072... 9.4.2008, 13:55 Rommale Sindarkon, вы правильно меня понимаете!!... 9.4.2008, 12:39 Sindarkon Это уже тонкости перестраховки. Конкретно к пункта... 9.4.2008, 16:11 Михаил I Ага, давайте на 1 стояк 8 струй сажать. "Нель... 9.4.2008, 21:01 Rommale 8 струй - это отдельная история, где уже начинают ... 9.4.2008, 22:57 Young Цитата(Rommale @ 10.4.2008, 1:57) 2410138... 10.4.2008, 5:19 micconen Для того, чтобы разобраться надо найти определение... 10.4.2008, 7:21 Serg Ivanov Цитата(micconen @ 10.4.2008, 7:21) 241055... 11.4.2008, 10:16 Sindarkon Михаил I
ЦитатаАга, давайте на 1 стояк 8 струй саж... 10.4.2008, 11:18 Rommale Micconen, большое спасибо!!!
Очень ло... 10.4.2008, 12:28 micconen на тупиковом ответвлении не более 12. п. 9.1 СНиП
... 10.4.2008, 13:02 Sindarkon Rommale
Как согласуешь - сюда отпишись. Нам интере... 10.4.2008, 14:23 Rommale Sindarkon, конечно скажу, когда согласую!... 10.4.2008, 16:32 Rommale Serg Ivanov, подскажите откуда выдержка определния... 11.4.2008, 10:54 Serg Ivanov СНиП I-2 "Строительная терминология" 11.4.2008, 18:07 Rommale СНиП очень хороший - уже скачал! Много полезны... 11.4.2008, 20:17 Serg Ivanov А откуда скачали-то? У меня бумажный...
А что не у... 11.4.2008, 21:58 Rommale Вот ссылка откуда скачал СНиП :
http://www.remon... 12.4.2008, 8:56 mikl_new из всех возможных трактований у нас проходили согл... 13.4.2008, 10:01 micconen Я думаю п. 9.1. распрастроняется как на систему в ... 14.4.2008, 6:01 Rommale Эт я уже понял, что если я два стояка подниму на в... 14.4.2008, 20:25 Rommale Доброго времени суток!!!
Мой проект с... 12.5.2008, 14:28 xen-povt Здравстуйте! Вопрос по тому же пункту СНиПа. У... 22.5.2008, 11:07 getman Цитата(xen-povt @ 22.5.2008, 12:07) ... 11.9.2008, 11:51  apielsine Цитата(getman @ 11.9.2008, 11:51) 291450А... 20.4.2009, 14:56   Serg Ivanov Цитата(apielsine @ 20.4.2009, 14:56) Вопр... 15.9.2010, 16:07 micconen если имеются в виду шкафы ШПК-320Н-21, то в одном ... 22.5.2008, 11:57 xen-povt Имеются в виду именно шкафы ШПК-320Н-12 , в верхне... 22.5.2008, 14:39 Rommale Посмотрел я на картинку этого пожарного шкафа. Зан... 3.6.2008, 18:46 ViC Цитата(Rommale @ 3.6.2008, 18:46) 259146.... 3.6.2008, 19:04 micconen СНиП 2.04.01
6.14. В пожарных шкафах производствен... 4.6.2008, 6:03 ViC micconen, мы с Вами чуточку о разных вещах говорим... 4.6.2008, 19:39 Rommale Да! Очередной раз убеждаюсь, что надо все очен... 4.6.2008, 22:36 micconen 1. Есть нормы на оснащение огнетушителями (ОТ) - П... 5.6.2008, 6:47 Rommale micconen, логично! насчет количества ОТ в шкаф... 5.6.2008, 10:50 Svetlana_2205 а может, имеется в виду "либо-либо"? ест... 22.9.2008, 14:15 Serg Ivanov ИМХО скорее "и" . И разных стояков и раз... 26.9.2008, 17:02 Svetlana_2205 то есть вдруг придет кому-нибудь в голову запихнут... 1.10.2008, 15:29 Serg Ivanov Цитата(Svetlana_2205 @ 1.10.2008, 15:29) ... 2.10.2008, 15:15 egoshin116 Очень интересный вопрос! Не в бровь а в глаз, ... 14.9.2010, 16:41 Персона Добрый день!Объясните, пожалуйста, в моей голо... 1.9.2014, 16:57 Olga_ Цитата(Персона @ 1.9.2014, 17:57) Добрый ... 1.9.2014, 17:21  ViC Цитата(Olga_ @ 1.9.2014, 16:21) Что значи... 2.9.2014, 8:27 Персона А можно поставить больше двух??нам же нужно, чтоб ... 1.9.2014, 18:02 Serg Ivanov Цитата(Персона @ 1.9.2014, 18:02) А можно... 2.9.2014, 8:09 Персона Тогда объяните, пожалуйста, мне такой бестолковой,... 2.9.2014, 8:56 ViC Цитата(Персона @ 2.9.2014, 8:56) Тогда об... 2.9.2014, 9:35 Serg Ivanov Цитата(Персона @ 2.9.2014, 8:56) Тогда об... 2.9.2014, 16:05 MEX-74 ЦитатаЧто значит "радиус взять 22м", есл... 5.9.2014, 13:39 ViC Цитата(MEX-74 @ 5.9.2014, 14:39) Пох... 5.9.2014, 14:11 Ferdipendoz Длина струи не так уж и мала, это не три и не шест... 26.10.2014, 17:29 Serg Ivanov Цитата(Ferdipendoz @ 26.10.2014, 17:29) Д... 27.10.2014, 14:58 sonsumerek Коллеги,
ситуация следующая: пришла исполнительна... 7.6.2016, 11:32 BTS Цитата(sonsumerek @ 7.6.2016, 11:32) Расх... 7.6.2016, 12:40  Водяной Цитата(BTS @ 7.6.2016, 12:40) Если каждая... 8.6.2016, 10:17 Sindarkon Если русским по белому написано, что от двух разны... 7.6.2016, 11:45 sonsumerek Цитата(Sindarkon @ 7.6.2016, 11:45) Если ... 7.6.2016, 11:54 Sindarkon Но нигде не указано, что при установке спаренных к... 7.6.2016, 12:07 sonsumerek Цитата(Sindarkon @ 7.6.2016, 12:07) Но ни... 7.6.2016, 13:24 Sindarkon Цитатачто такое спаренный пожарный кран?
Неужели г... 7.6.2016, 14:18 sonsumerek Цитата(Sindarkon @ 7.6.2016, 14:18) Неуже... 7.6.2016, 14:24 Sindarkon Эта формулировка любит меняться. Раньше было требо... 7.6.2016, 14:56 sonsumerek Цитата(Sindarkon @ 7.6.2016, 14:56) Ещё р... 7.6.2016, 15:18 Sindarkon Цитатаих можно подать из двух разных стояков, а мо... 7.6.2016, 16:02 sonsumerek не конструктивно...
размещение 2-х ПК в одном шкаф... 7.6.2016, 16:58 BTS Цитата(Sindarkon @ 7.6.2016, 12:07) Но ни... 7.6.2016, 17:48 Sindarkon ЦитатаПо примечанию 2 к 4.1.12 допускается, IMHO.
... 8.6.2016, 8:33 sonsumerek Цитата(Sindarkon @ 8.6.2016, 8:33) что я ... 8.6.2016, 13:47 Водяной Цитата(sonsumerek @ 8.6.2016, 13:47) ой, ... 8.6.2016, 14:55  sonsumerek Цитата(Водяной @ 8.6.2016, 14:55) как так... 8.6.2016, 15:52   Водяной Цитата(sonsumerek @ 8.6.2016, 15:52) ну т... 8.6.2016, 16:26    sonsumerek Цитата(Водяной @ 8.6.2016, 16:26) не, не ... 8.6.2016, 16:31 Sindarkon Цитатацель беседы была - найти этому обоснование, ... 8.6.2016, 14:18 SweetDream И все-таки объясните для непонимающих
у меня в п... 16.3.2018, 14:11 BTS Цитата(SweetDream @ 16.3.2018, 14:11) И в... 16.3.2018, 14:28 Ferdipendoz +1 16.3.2018, 14:32