Правильный расчет ГВС и подбор котла, Правильный расчет ГВС и подбор котла |
|
|
|
8.4.2008, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.4.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17500

|
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите пожалуйста разобраться в нескольких вопросах:
1. Как правильно рассчитать нагрузку ГВС для котельной, если жилой комплекс состоит из 35 секций, в которых 1350 квартир (7500 жителей)? Специалист утверждает, что следует просуммировать средние нагрузки и умножить на коэффициент 1,2 потому что общая мощность котельной не более 100 МВт (в данном случае 35 МВт), так как у сетей нет достаточной аккумуляции.
2. По какой нагрузке подбирается общая мощность котлов (номинальной или максимальной)? Если по номинальной, то по какой причине?
Большая просьба рационально прикинуть, если бы финансирование осуществлялось с ВАШЕГО кармана !!!
Заранее благодарен за ответ!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
бариконыч Правильный расчет ГВС и подбор котла 8.4.2008, 14:37 Михаил I Цитата(бариконыч @ 8.4.2008, 17:37) 24029... 8.4.2008, 14:45 бариконыч Средние нагрузки на ГВС складываются согласно СП 4... 8.4.2008, 15:11 jota Ориентировочно, может помочь номограмма. 8.4.2008, 15:31 Машинист При выборе мощности котлов руководствуются среднес... 8.4.2008, 15:41 бариконыч Спасибо, теоретически со всем согласен (статистика... 8.4.2008, 16:10 jota Зависит от типа потребителей. Если ИТП, то в услов... 8.4.2008, 17:20 Незнайка Цитата(jota @ 8.4.2008, 18:20) Если ИТП, ... 14.4.2010, 17:44 бариконыч Организация приоритета ГВС - это хорошо, но пройде... 8.4.2008, 17:52 jota "Нельзя налить из порожнего" - основной ... 8.4.2008, 17:59 бариконыч Спасибо, а как же все таки подбирается котел, по н... 9.4.2008, 8:37 Машинист Ну так этож совсем другая песня
Это уже не про ... 9.4.2008, 9:14 бариконыч Это все понятно, только расчетная нагрузка на коте... 9.4.2008, 11:13 jota Вам нужно посмотреть пасспорт на сам котёл. Виссма... 9.4.2008, 11:29 бариконыч Паспорта не видел, котлы LOOS INTERNATIONAL
Но ес... 9.4.2008, 11:48 jota Нет таких котлов! Посмотрите линейку котлов: h... 9.4.2008, 12:10 бариконыч Конкретизирую чуть попозже, пока только помню типа... 9.4.2008, 12:21 jota Вы удивляете. К чему все Ваши вопросы, если не зна... 9.4.2008, 12:31 бариконыч Меня интересует сам принцип подбора по характерист... 9.4.2008, 12:56 бариконыч Вчера все-таки получилось пообщаться с экспертом п... 10.4.2008, 9:37 Kuzuker Здравствуйте уважаемые форумчане. Срочно нужна ваш... 24.9.2008, 13:45 tiptop Цитата(Kuzuker @ 24.9.2008, 14:45) 295612... 24.9.2008, 17:52  Kuzuker Цитата(tiptop @ 24.9.2008, 17:52) 295739У... 25.9.2008, 23:17  Kuzuker Цитата(tiptop @ 24.9.2008, 17:52) 295739.... 25.9.2008, 23:31   tiptop Цитата(Kuzuker @ 26.9.2008, 0:31) 296122ч... 26.9.2008, 14:45  Kuzuker Цитата(tiptop @ 24.9.2008, 18:52) 295739.... 26.9.2008, 14:35 tgv Цитата(Kuzuker @ 24.9.2008, 14:45) 295612... 24.9.2008, 19:03 jota Цитата(Kuzuker @ 24.9.2008, 13:45) 295612... 26.9.2008, 22:14  Kuzuker Цитата(jota @ 26.9.2008, 22:14) 296445На ... 26.9.2008, 23:03   jota Цитата(Kuzuker @ 26.9.2008, 23:03) 296452... 26.9.2008, 23:23    tiptop Цитата(jota @ 27.9.2008, 0:23) 296455каск... 27.9.2008, 8:58     jota Цитата(tiptop @ 27.9.2008, 8:58) 296483Вы... 27.9.2008, 11:32    tgv Цитата(jota @ 27.9.2008, 0:23) 2964551. У... 29.9.2008, 7:59  tiptop to Kult_Ra
Ключевые слова - здесь:
Цитата(jota ... 27.9.2008, 15:05   jota Цитата(tiptop @ 27.9.2008, 15:05) 296548А... 27.9.2008, 15:34 jota Посмотрите
http://www.oblgaz.ru/docs.html
http:/... 25.9.2008, 23:45 Kuzuker Цитата(jota @ 26.9.2008, 0:45) 296125Посм... 26.9.2008, 11:00 tgv да заменили их на 100-F 26.9.2008, 11:17 Kuzuker Понятно....
а что же с емкостным водонагревателем... 26.9.2008, 15:10 tiptop Года три назад пытался я посчитать, какого объёма ... 26.9.2008, 15:43 tgv это кто вам такую схему нарисовал?!
зачем дела... 26.9.2008, 19:30 Kuzuker В общем я ту пересчитал все и отопление и ГВС и ра... 26.9.2008, 19:44 jota Проектируйте каскадную котельную из 2 навесных кот... 26.9.2008, 20:31 Сантехник Какие непонятливые - "Суть в том что за осно... 26.9.2008, 20:57 Сантехник Не бросайте Вассермана даже если он и не ваш дядя.... 27.9.2008, 12:25 Kult_Ra Я писал - ЭКОНОМИЧНЕЕ - модуляция 18-200 кВт, чем ... 27.9.2008, 14:36 jota Поясняю, чтоб всплыли....
КПД котла - это его хара... 27.9.2008, 14:56 tiptop to jota
Дело не в спеси...
Может быть, для Вас это... 27.9.2008, 16:22 jota Цитата(tiptop @ 27.9.2008, 16:22) 296557Д... 27.9.2008, 16:52  Kuzuker Вы это о чем? 27.9.2008, 22:53   jota Цитата(Kuzuker @ 27.9.2008, 22:53) 296645... 27.9.2008, 22:53    Kuzuker Цитата(jota @ 27.9.2008, 22:53) 296646Это... 28.9.2008, 0:13    Kult_Ra Цитата(jota @ 27.9.2008, 23:53) 296646Это... 28.9.2008, 0:20 tiptop Цитата(Kuzuker @ 28.9.2008, 1:13) 296680е... 28.9.2008, 10:12 jota Цитата(Kuzuker @ 28.9.2008, 0:13) 296680Я... 28.9.2008, 10:40 tiptop to Kuzuker
У Виссманна есть техотдел.
А в техотдел... 28.9.2008, 11:01 Kuzuker Цитата(tiptop @ 28.9.2008, 11:01) 296721t... 28.9.2008, 17:42 jota А что, сегодня пятница? 28.9.2008, 18:12 Kuzuker Цитата(jota @ 28.9.2008, 18:12) 296816А ч... 28.9.2008, 22:15  jota Цитата(Kuzuker @ 28.9.2008, 22:15) 296896... 29.9.2008, 9:24   Kuzuker Цитата(jota @ 29.9.2008, 10:24) 296947В п... 29.9.2008, 10:30    jota Цитата(Kuzuker @ 29.9.2008, 10:30) 296977... 29.9.2008, 10:39     Kuzuker Цитата(jota @ 29.9.2008, 11:39) 296981А з... 30.9.2008, 11:01 jota Всё, что Вы нарисовали - ахинея.
1. определитесь н... 30.9.2008, 11:24 Kuzuker Цитата(jota @ 30.9.2008, 12:24) 297426И п... 30.9.2008, 12:05 tgv без слов 30.9.2008, 18:05 инж323 "что время, потраченное мною...."
Надо б... 30.9.2008, 18:17 jota Посмотрите здесь - найдёте ответы на свои вопросы.... 14.4.2010, 18:11 спец Чесно скажу, за много лет ни сам не определился, н... 14.4.2010, 23:51 jota Цитата(спец @ 14.4.2010, 23:51) Ну конечн... 15.4.2010, 0:01 komdiv Расчетную тепловую мощность котельной определяют к... 24.10.2019, 11:53 инж323 Цитата(komdiv @ 24.10.2019, 11:53) Расчет... 24.10.2019, 12:40  komdiv Цитата(инж323 @ 24.10.2019, 12:40) НЕ сле... 24.10.2019, 12:52 tiptop Зачастую можно обойтись созданием приоритета для Г... 24.10.2019, 12:44 инж323 Вы забываете объем теплоаккумурирующий тепловой се... 24.10.2019, 13:01 komdiv Цитата(инж323 @ 24.10.2019, 13:01) Вы заб... 24.10.2019, 14:01  tiptop Цитата(komdiv @ 24.10.2019, 14:01) чтобы ... 26.10.2019, 14:35 Амиго ЦитатаТогда получается, что нормально отапливаться... 24.10.2019, 13:29 инж323 Если вы зак, то вы можете на объектах финансируемы... 24.10.2019, 16:37 komdiv Цитата(инж323 @ 24.10.2019, 16:37) Если в... 24.10.2019, 17:38 Амиго ЦитатаА необеспечение застройки теплом для ГВС име... 24.10.2019, 17:43 komdiv Цитата(Амиго @ 24.10.2019, 17:43) точно. ... 24.10.2019, 17:46 ИОВ Цитата(Амиго @ 24.10.2019, 17:43) точно. ... 25.10.2019, 9:28 komdiv Цитата(ИОВ @ 25.10.2019, 9:28) Пришлось с... 25.10.2019, 10:03  Смит Цитата(komdiv @ 25.10.2019, 10:03) такой ... 25.10.2019, 10:27   komdiv Цитата(Смит @ 25.10.2019, 10:27) Вот это ... 25.10.2019, 10:40 инж323 Насчет высокой периодичности. У вас есть доступ к ... 25.10.2019, 10:48 komdiv Цитата(инж323 @ 25.10.2019, 10:42) Насчет... 25.10.2019, 11:08 инж323 "Тепло- и водосчётчики пиковые нагрузки зафик... 25.10.2019, 11:24
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)