dimbmw Начальная балансировка стальных вентильных радиаторов КЕРМИ 10.4.2008, 10:35 jota Вы просчитали на перепад давления на вентиле при р... 10.4.2008, 11:20 dimbmw Jota: у меня все эти радиаторы подсоединены к одно... 10.4.2008, 11:57![]() jota Цитата(dimbmw @ 10.4.2008, 11:57) 241194J... 10.4.2008, 14:09 dimbmw jota: тогда уж наверное не с "располагаемого ... 10.4.2008, 15:00![]() jota Цитата(dimbmw @ 10.4.2008, 15:00) 241312у... 10.4.2008, 22:15 Кузнецов Д А шаг3
Я вижу 8 точек а не 4
Об одном и том же реч... 10.4.2008, 22:06