ARTEM
сообщение 7.11.2006, 7:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



В качестве отопительных приборов в помещении бассейна принял конвекторы "Изотерм" марки РКНП.Подскажите можно ли конвекторы расположить в нише внутренней стены и закрыть щитом ?
Или тогда теплоотдача конвектора будет не эффективна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ARTEM   Отопление басейна   7.11.2006, 7:26
- - Alone   В наружней нельзя по Снипу для бассейнов а вот во ...   7.11.2006, 12:16
- - Igor Barishpolets   Применял воздушное отопление + напольное отопление...   8.11.2006, 17:00
- - ingenir   Столкнулся вот с чем... заказчик хотел вначале сде...   10.4.2008, 13:41
|- - jota   нет проблем расчитали, нарисовали, закупили - петл...   10.4.2008, 15:01
- - Кузнецов Д А   а мы чета это, в термофлексе тянем . схему бы ...   10.4.2008, 21:10
|- - jota   Цитата(Кузнецов Д А @ 10.4.2008, 21:10) 2...   10.4.2008, 21:32
- - zeman   Трубка не является теплоизолятором. Термофлекс при...   10.4.2008, 21:40
- - jota   Гофрированная полиэтиленовая трубка является изоля...   10.4.2008, 22:09
- - Кузнецов Д А   если например СНиП Тепловые сети строго соблюдать,...   10.4.2008, 22:16
- - jota   Какие соединения при коллекторной разводке? Труба ...   10.4.2008, 22:19
- - Кузнецов Д А   да о своем уже. я чесно говоря вот этой фразы не п...   10.4.2008, 22:33
|- - jota   Цитата(Кузнецов Д А @ 10.4.2008, 22:33) 2...   10.4.2008, 22:51
- - ingenir   Обращаюсь к Jota...чувствуется опыт, так может поя...   14.4.2008, 12:37
|- - jota   Цитата(ingenir @ 14.4.2008, 12:37) 242553...   14.4.2008, 23:29
- - ingenir   а про то что нарушается гидравлика - это я действи...   14.4.2008, 12:45
- - ingenir   выкладываю план басейна.....это был первый вариант...   14.4.2008, 13:17
- - ingenir   Спасибо за ответ! Все выше сказанное - пропис...   16.4.2008, 20:46
|- - jota   Цитата(ingenir @ 16.4.2008, 20:46) 243766...   16.4.2008, 20:54
|- - Stan   Цитата(ingenir @ 16.4.2008, 21:46) 243766...   17.4.2008, 8:00
- - Grom   В бассейнах запрещена установка радиаторов в стена...   25.4.2008, 20:56
- - Stan   Запрещается в наружных стенах.   26.4.2008, 1:08
- - Сантехник   Положить кольцо 80 метров 16 трубы - нормально, а ...   26.4.2008, 8:59
- - Nord Dvin   При реконструкции системы отопления бассейна в дет...   12.5.2012, 23:29
- - испытатель   Вряд ли, используется только предварительный подог...   13.5.2012, 9:26
- - Alex_   Бассейн бассейну рознь. Если он большой и его не с...   13.5.2012, 11:17
- - испытатель   Цитата(Alex_ @ 13.5.2012, 9:17) Бассейн б...   13.5.2012, 14:43
- - Nord Dvin   бассейн летом не используется, площадь всего 12 м2...   13.5.2012, 17:53
|- - jota   Саму чашу греть не надо. Надо греть воду, рециркул...   13.5.2012, 18:11
- - Nord Dvin   вообще то, хотелось бы использовать бассейн летом....   13.5.2012, 18:14
- - jota   Температуру воздуха 30*С; воды 27*С-Тпомещения смо...   13.5.2012, 18:39
- - Nord Dvin   спасибо,надо будет обговорить с Заказчиком вариант...   13.5.2012, 19:08
- - Alex_   Используйте сушествующую врезку до элеватора; от н...   13.5.2012, 19:24
- - Nord Dvin   картина вырисовывается.....только мне не приходило...   13.5.2012, 20:08
- - Alex_   Например http://www.pahlen.com/our-products/heati...   13.5.2012, 20:48
- - Nord Dvin   смотрела я эти теплообменники, в обвязке нагрева в...   13.5.2012, 21:59
|- - Alex_   Цитата(Nord Dvin @ 13.5.2012, 22:59) темп...   15.5.2012, 12:11
- - испытатель   Я Вас уверяю- рано или поздно СЭС "хлопнет...   13.5.2012, 22:22
- - испытатель   Цитата(Alex_ @ 15.5.2012, 10:11) Ну да. ...   16.5.2012, 14:45
- - Alex_   Площадь 12 кв.м, говорите? При глубине 0,5м это 6 ...   16.5.2012, 17:15
- - HeatServ   Собственно, сабж. Подскажите источник норм, откуда...   2.8.2012, 16:30
|- - Anatol   Цитата(HeatServ @ 2.8.2012, 16:30) Собств...   2.8.2012, 20:13
- - HeatServ   Это как раз понятно, вопрос в том, как это дело тр...   2.8.2012, 20:50
|- - Anatol   Цитата(HeatServ @ 2.8.2012, 20:50) Это ка...   2.8.2012, 21:50
- - HeatServ   Спасибо, Anatol, то, что надо.   2.8.2012, 22:05
|- - Anatol   Цитата(HeatServ @ 2.8.2012, 22:05) Спасиб...   2.8.2012, 22:19
- - VasiliAK   Вопрос: Возможно ли воздушное отопление в частном ...   18.9.2013, 17:44
- - испытатель   Если удельная площадь поверхности воды к площади п...   18.9.2013, 18:13
- - VasiliAK   удельная площадь поверхности воды 60м2. Поверхност...   18.9.2013, 19:32
- - испытатель   Важный момент по правилам темература в помещении д...   19.9.2013, 13:47
- - Татка1   Здравствуйте! у меня такой вопрос (не нашла в ...   7.5.2017, 13:03
|- - Inchin   Цитата(Татка1 @ 7.5.2017, 13:03) Здравств...   7.5.2017, 14:39
- - испытатель   Если +16 гр.С то 8 кВт, если +20 то 5 кВт. Ни о че...   7.5.2017, 16:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных