Гость_Игорь Слизкий_*
сообщение 11.4.2008, 11:51
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Может кто подскажет мне по данной проблеме.
Мы являемся поставщиками на Украину вентиляционного оборудования австрийской фирмы "FRIVENT".
В одной из установок (осушитель для бассейна на 13000 кубиков в час,может кто знает установка DPH130)случилась аварийная остановка.Частотный преобразователь (Vacon NXS) выдаёт на своём дисплее ошибку №7 "SATURATION".Установка не запускается, не помогает ничего и использование кнопки квитирования "RESET". Заказчик в замешательстве,что делать.Поскольку мы компания-поставщик и монтажом и наладкой не занимаемся-у меня нет достаточного специфического багажа знаний по частотникам в случае аварий.Может есть специалисты на форуме, которые досконально в этом "волокут" и смогут прояснить ситуацию на этот сбой. Буду рад помощи.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Игорь Слизкий   Частотные преобразователи Vacon   11.4.2008, 11:51
- - e.o.l.   тема наверно ближе к автоматике будет, потому и пе...   12.4.2008, 11:51
- - vladun   А что мануал по этому поводу говорит ? В каждом сл...   12.4.2008, 14:32
- - vas   Попробуйте обратиться к продавцам "Вагон...   12.4.2008, 14:58
- - Nocav   Нет проблемм, посмотрите в личку......а вообще это...   12.4.2008, 22:28
- - Владимир Якуничкин   Цитата(Игорь Слизкий @ 11.4.2008, 12:51) ...   27.8.2008, 12:30
- - MOHCTP   Доброго времени суток! Имеется инвертор VACON...   9.4.2011, 19:53
|- - poludenny   Цитата(MOHCTP @ 9.4.2011, 19:53) Замена I...   10.4.2011, 16:06
- - MOHCTP   Замена не устраивает, так как это дорого и таких ...   10.4.2011, 17:18
- - Nocav   Цитата(Игорь Слизкий @ 11.4.2008, 12:51) ...   11.4.2011, 11:58
- - MOHCTP   подключенные 24 вольта, результат не дали, все ост...   12.4.2011, 19:09
|- - Nocav   Цитата(MOHCTP @ 12.4.2011, 20:09) подключ...   12.4.2011, 19:46
- - MOHCTP   Похоже нашол не исправность. Заменил микросхему X9...   13.4.2011, 19:50
- - Nocav   так что и остальные 4 менять ?   14.4.2011, 8:49
- - MOHCTP   поменяли и на остальных, будем наблюдать в процесс...   14.4.2011, 18:53
- - Susuman   Добрый день! Подскажите решение проблемы! ...   23.5.2011, 10:23
- - Lisov Pavel   День добрый! По поводу VACON CXS: источник всп...   23.5.2011, 13:32
- - naladka   Доброго времени суток! Проблема с vacon NXS. Н...   6.6.2011, 12:05
- - Lisov Pavel   Добрый день! К сожалению слетела не прошивка,...   7.6.2011, 14:43
- - MOHCTP   Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ...   10.8.2011, 18:23
- - kostjaor   Вам необходимо Vacon NC61131-1 Engineering, ознако...   11.8.2011, 9:45
- - MOHCTP   А можно ли скачать с другого инвертора уже готовый...   12.8.2011, 18:07
- - GVladimirA   Всем добрый день. Поделитесь пжл распайкой кабеля ...   13.8.2011, 4:48
|- - MASTAK   Цитата(GVladimirA @ 13.8.2011, 5:48) Всем...   13.8.2011, 13:51
|- - poludenny   Цитата(GVladimirA @ 13.8.2011, 4:48) Всем...   14.8.2011, 20:43
- - Гервин   Читай тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtop...   13.8.2011, 8:21
- - Nocav   Распайка 2 3 5 6 9 в 2 3 5 6 9 без перекрута. Оста...   15.8.2011, 9:37
- - GVladimirA   Подскажите распайку разёма в приводе, чтобы конвер...   16.8.2011, 10:14
- - Nocav   Цитата(GVladimirA @ 16.8.2011, 11:14) Под...   17.8.2011, 7:08
- - Ural2009   Подключается Vacon NXP к синхронному двигателю на ...   30.9.2011, 17:27
- - kostjaor   Здравствуйте Напишите немного подробнее про Ваш э...   3.10.2011, 21:52
- - -edik-   Всем привет! Имеется ЧП Vacon NXS. Выбивает ош...   12.3.2013, 23:06
- - Akirra   Возможно двигатель "клинит".   13.3.2013, 19:36
- - Nocav   Первым делом проверить все уставки. Промегарить д...   14.3.2013, 15:29
- - aleks-tlt   Добрый день! Имеется частотный преобразователь...   15.3.2013, 20:41
- - Akirra   у вас в двигателе термистор стоит?   18.3.2013, 19:29
- - poludenny   Как поступить? Посмотрите какой ток двигателя пр...   18.3.2013, 21:28
- - aleks-tlt   Термистора в двигателях нет. При работе ток на дви...   18.3.2013, 21:53
- - Гервин   Не знаю есть ли такая фича в Ваконе,а в Данфоссах ...   19.3.2013, 7:13
- - Pawel   По перегреву двигателя, однозначно могу сказать, у...   19.3.2013, 10:31
- - Nocav   Это функция электронного термо реле....еще фины ег...   19.3.2013, 15:19
- - aleks-tlt   По данным на момент ошибки ток не привышает уставк...   19.3.2013, 20:10
- - aleks-tlt   Попробую заводские если не поможет то буду пробова...   19.3.2013, 20:54
- - poludenny   Выше говорили уже. На какой частоте работает дви...   19.3.2013, 21:49
|- - aleks-tlt   Цитата(poludenny @ 19.3.2013, 22:49) Выше...   19.3.2013, 22:32
- - Lisov Pavel   Тепловую модель двигателя определяют параметры Р2....   20.3.2013, 8:23
- - aleks-tlt   Вечер добрый! Параметр установил Р2.7.8 = 0. С...   20.3.2013, 20:23
- - Lisov Pavel   Добрый день. Из присланного файла видно, что прив...   21.3.2013, 8:53
|- - aleks-tlt   Цитата(Lisov Pavel @ 21.3.2013, 9:53) Доб...   21.3.2013, 9:27
- - poludenny   Мне показалось странным вот что: Номинальный ток ...   21.3.2013, 9:53
- - Lisov Pavel   Скорее всего, специалист, вводивший ПЧ в эксплуата...   21.3.2013, 11:21
- - aleks-tlt   Напряжение поменял на 380V. Новый файл ServiceInfo...   21.3.2013, 11:26
- - aleks-tlt   Насосы насколько я понял центробежные. после измен...   21.3.2013, 11:38
- - kostjaor   Здравствуйте. Первое, на что обратил внимание: DC-...   21.3.2013, 12:23
- - aleks-tlt   Вот такой шильдик.   21.3.2013, 19:42
- - Lisov Pavel   На шильдике указано, что номинальная частота двига...   22.3.2013, 7:16
|- - Valera_V   Цитата(Lisov Pavel @ 22.3.2013, 8:16) На ...   22.3.2013, 16:24
- - aleks-tlt   Исправлю. Спасибо за советы!!!   22.3.2013, 9:46
- - poludenny   1) Если присмотреться внимательно, на шильдике нап...   22.3.2013, 17:21
- - aleks-tlt   Шильдик снял полностью.Выбирал фото где будет все ...   22.3.2013, 23:30
- - Lisov Pavel   Частота действительно 50 Гц. В левом верхнем углу ...   23.3.2013, 13:09
- - aleks-tlt   Завтра включу тепловую защиту двигателя. посмотрю ...   27.3.2013, 18:44
- - Murzild   Здравствуйте господа и товарищи! Может кто ниб...   4.1.2014, 1:34
- - Lisov Pavel   Пришлите, пожалуйста, фотографии шильдиков обоих и...   4.1.2014, 13:05
- - serge197a   Подробнее тип модели.. Для точного ответа. Поднима...   4.1.2014, 18:32
- - Murzild   Братцы! Инвертор установлен в строительный л...   8.1.2014, 4:35
- - serge197a   06.12.2013 9:36:54 Serialnumber: 1...   8.1.2014, 14:06
- - Lisov Pavel   Установите параметр Р6.7.2 = Calc Temp. Вентилято...   8.1.2014, 14:50
- - kostjaor   Всех с Новым 2014! Приходилось встречаться с ...   8.1.2014, 15:12
- - serge197a   Через NCDrive все параметры видно. У них там кулер...   8.1.2014, 19:12
- - serge197a   И вообще любой вакон, с любой предустановленной пр...   8.1.2014, 19:18
- - Murzild   Lisov Pavel Большое спасибо за помощь! Все по...   11.1.2014, 5:32
- - Lisov Pavel   Не за что, Murzild! Форум для того и предназна...   14.1.2014, 10:15
- - Murzild   Здравствуйте еще раз! У меня возникла одна инт...   17.2.2014, 20:21
- - Nocav   Добрый день! Сбросте мне в личку ваши файлы с...   18.2.2014, 12:15
- - Murzild   I need for #Pega_2740C_LS_11407 2sml Motors#   18.2.2014, 18:54
- - Nocav   Спасибо! Вечером спокойно посмотрю....   19.2.2014, 9:14
- - Foca   Добрый вечер. Подскажите кто может. В пятницу запу...   6.4.2014, 21:29
- - Lisov Pavel   Добрый день. Полного руководства для Vacon 20 на ...   7.4.2014, 8:36
- - Foca   Спасибо за отклик. В данном случае в Меню контроля...   7.4.2014, 13:24
- - Lisov Pavel   Поскольку в меню мониторинга параметр V4.2 = 0, сл...   7.4.2014, 13:34
- - Foca   пар.V4.2 не 0,там видно изменение сигнала обратной...   7.4.2014, 20:21
- - kostjaor   Здравствуйте проверте эти параметры: P15.1 0 Set...   7.4.2014, 21:12
- - Foca   При давлении на манометре 4,6 бар пар V2.2 - 45,5%...   8.4.2014, 19:08
- - Lisov Pavel   Чему равны параметры Р2.1 и Р2.5?   9.4.2014, 8:06
- - Foca   Р2.1 0 Р2.5 0   9.4.2014, 11:13
- - RadugaUSR   День добрый! Имеется Vacon CX...вылетают ошибк...   16.4.2014, 10:50
- - Lisov Pavel   Добрый день. Данные ошибки указывают на неисправн...   16.4.2014, 11:40
- - RadugaUSR   Цитата(Lisov Pavel @ 16.4.2014, 12:40) До...   17.4.2014, 7:47
- - Lisov Pavel   Нужна плата 60CB00061; Control Board CX. Цену и во...   17.4.2014, 8:13
- - RadugaUSR   Цитата(Lisov Pavel @ 17.4.2014, 9:13) Нуж...   17.4.2014, 10:52
- - valk54   Здраствуйте. VACON NXS ошибка 14.Чистка продувка...   8.7.2014, 8:47
- - Lisov Pavel   Добрый день. Пришлите, пожалуйста, фотографию шил...   8.7.2014, 9:16
- - valk54   Защита срабатывает не сразу бывает 1 час а бывает ...   8.7.2014, 10:03
- - valk54   Сфотографировать не смог- почти все стерто.Что смо...   8.7.2014, 12:53
- - valk54   Кое-как снял фото:   9.7.2014, 7:07
- - Lisov Pavel   Судя по обозначению, ПЧ фланцевого исполнения. И п...   9.7.2014, 7:18
- - valk54   Это все проверили.На приводе проверил емкости (300...   9.7.2014, 7:40
- - Lisov Pavel   В ПЧ наверняка установлено специально ПО, описание...   9.7.2014, 8:17
- - valk54   Cпасибо за ответы. Смогу ли я о...   9.7.2014, 8:35
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных