Частотные преобразователи Vacon, Неполадки |
|
|
Гость_Игорь Слизкий_*
|
11.4.2008, 11:51
|
Guest Forum

|
Добрый день! Может кто подскажет мне по данной проблеме. Мы являемся поставщиками на Украину вентиляционного оборудования австрийской фирмы "FRIVENT". В одной из установок (осушитель для бассейна на 13000 кубиков в час,может кто знает установка DPH130)случилась аварийная остановка.Частотный преобразователь (Vacon NXS) выдаёт на своём дисплее ошибку №7 "SATURATION".Установка не запускается, не помогает ничего и использование кнопки квитирования "RESET". Заказчик в замешательстве,что делать.Поскольку мы компания-поставщик и монтажом и наладкой не занимаемся-у меня нет достаточного специфического багажа знаний по частотникам в случае аварий.Может есть специалисты на форуме, которые досконально в этом "волокут" и смогут прояснить ситуацию на этот сбой. Буду рад помощи.Спасибо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Игорь Слизкий Частотные преобразователи Vacon 11.4.2008, 11:51 e.o.l. тема наверно ближе к автоматике будет, потому и пе... 12.4.2008, 11:51 vladun А что мануал по этому поводу говорит ? В каждом сл... 12.4.2008, 14:32 vas Попробуйте обратиться к продавцам "Вагон... 12.4.2008, 14:58 Nocav Нет проблемм, посмотрите в личку......а вообще это... 12.4.2008, 22:28 Владимир Якуничкин Цитата(Игорь Слизкий @ 11.4.2008, 12:51) ... 27.8.2008, 12:30 MOHCTP Доброго времени суток!
Имеется инвертор VACON... 9.4.2011, 19:53 poludenny Цитата(MOHCTP @ 9.4.2011, 19:53) Замена I... 10.4.2011, 16:06 MOHCTP Замена не устраивает, так как это дорого и таких ... 10.4.2011, 17:18 Nocav Цитата(Игорь Слизкий @ 11.4.2008, 12:51) ... 11.4.2011, 11:58 MOHCTP подключенные 24 вольта, результат не дали, все ост... 12.4.2011, 19:09 Nocav Цитата(MOHCTP @ 12.4.2011, 20:09) подключ... 12.4.2011, 19:46 MOHCTP Похоже нашол не исправность. Заменил микросхему X9... 13.4.2011, 19:50 Nocav так что и остальные 4 менять ? 14.4.2011, 8:49 MOHCTP поменяли и на остальных, будем наблюдать в процесс... 14.4.2011, 18:53 Susuman Добрый день!
Подскажите решение проблемы! ... 23.5.2011, 10:23 Lisov Pavel День добрый!
По поводу VACON CXS: источник всп... 23.5.2011, 13:32 naladka Доброго времени суток! Проблема с vacon NXS. Н... 6.6.2011, 12:05 Lisov Pavel Добрый день!
К сожалению слетела не прошивка,... 7.6.2011, 14:43 MOHCTP Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ... 10.8.2011, 18:23 kostjaor Вам необходимо Vacon NC61131-1 Engineering, ознако... 11.8.2011, 9:45 MOHCTP А можно ли скачать с другого инвертора уже готовый... 12.8.2011, 18:07 GVladimirA Всем добрый день. Поделитесь пжл распайкой кабеля ... 13.8.2011, 4:48 MASTAK Цитата(GVladimirA @ 13.8.2011, 5:48) Всем... 13.8.2011, 13:51 poludenny Цитата(GVladimirA @ 13.8.2011, 4:48) Всем... 14.8.2011, 20:43 Гервин Читай тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtop... 13.8.2011, 8:21 Nocav Распайка 2 3 5 6 9 в 2 3 5 6 9 без перекрута. Оста... 15.8.2011, 9:37 GVladimirA Подскажите распайку разёма в приводе, чтобы конвер... 16.8.2011, 10:14 Nocav Цитата(GVladimirA @ 16.8.2011, 11:14) Под... 17.8.2011, 7:08 Ural2009 Подключается Vacon NXP к синхронному двигателю на ... 30.9.2011, 17:27 kostjaor Здравствуйте
Напишите немного подробнее про Ваш э... 3.10.2011, 21:52 -edik- Всем привет!
Имеется ЧП Vacon NXS. Выбивает ош... 12.3.2013, 23:06 Akirra Возможно двигатель "клинит". 13.3.2013, 19:36 Nocav Первым делом проверить все уставки.
Промегарить д... 14.3.2013, 15:29 aleks-tlt Добрый день! Имеется частотный преобразователь... 15.3.2013, 20:41 Akirra у вас в двигателе термистор стоит? 18.3.2013, 19:29 poludenny Как поступить? Посмотрите какой ток двигателя пр... 18.3.2013, 21:28 aleks-tlt Термистора в двигателях нет. При работе ток на дви... 18.3.2013, 21:53 Гервин Не знаю есть ли такая фича в Ваконе,а в Данфоссах ... 19.3.2013, 7:13 Pawel По перегреву двигателя, однозначно могу сказать, у... 19.3.2013, 10:31 Nocav Это функция электронного термо реле....еще фины ег... 19.3.2013, 15:19 aleks-tlt По данным на момент ошибки ток не привышает уставк... 19.3.2013, 20:10 aleks-tlt Попробую заводские если не поможет то буду пробова... 19.3.2013, 20:54 poludenny Выше говорили уже. На какой частоте работает дви... 19.3.2013, 21:49 aleks-tlt Цитата(poludenny @ 19.3.2013, 22:49) Выше... 19.3.2013, 22:32 Lisov Pavel Тепловую модель двигателя определяют параметры Р2.... 20.3.2013, 8:23 aleks-tlt Вечер добрый! Параметр установил Р2.7.8 = 0. С... 20.3.2013, 20:23 Lisov Pavel Добрый день.
Из присланного файла видно, что прив... 21.3.2013, 8:53 aleks-tlt Цитата(Lisov Pavel @ 21.3.2013, 9:53) Доб... 21.3.2013, 9:27 poludenny Мне показалось странным вот что:
Номинальный ток ... 21.3.2013, 9:53 Lisov Pavel Скорее всего, специалист, вводивший ПЧ в эксплуата... 21.3.2013, 11:21 aleks-tlt Напряжение поменял на 380V. Новый файл ServiceInfo... 21.3.2013, 11:26 aleks-tlt Насосы насколько я понял центробежные. после измен... 21.3.2013, 11:38 kostjaor Здравствуйте.
Первое, на что обратил внимание: DC-... 21.3.2013, 12:23 aleks-tlt Вот такой шильдик. 21.3.2013, 19:42 Lisov Pavel На шильдике указано, что номинальная частота двига... 22.3.2013, 7:16 Valera_V Цитата(Lisov Pavel @ 22.3.2013, 8:16) На ... 22.3.2013, 16:24 aleks-tlt Исправлю. Спасибо за советы!!! 22.3.2013, 9:46 poludenny 1) Если присмотреться внимательно, на шильдике нап... 22.3.2013, 17:21 aleks-tlt Шильдик снял полностью.Выбирал фото где будет все ... 22.3.2013, 23:30 Lisov Pavel Частота действительно 50 Гц. В левом верхнем углу ... 23.3.2013, 13:09 aleks-tlt Завтра включу тепловую защиту двигателя. посмотрю ... 27.3.2013, 18:44 Murzild Здравствуйте господа и товарищи!
Может кто ниб... 4.1.2014, 1:34 Lisov Pavel Пришлите, пожалуйста, фотографии шильдиков обоих и... 4.1.2014, 13:05 serge197a Подробнее тип модели..
Для точного ответа.
Поднима... 4.1.2014, 18:32 Murzild Братцы!
Инвертор установлен в строительный л... 8.1.2014, 4:35 serge197a 06.12.2013 9:36:54
Serialnumber: 1... 8.1.2014, 14:06 Lisov Pavel Установите параметр Р6.7.2 = Calc Temp.
Вентилято... 8.1.2014, 14:50 kostjaor Всех с Новым 2014!
Приходилось встречаться с ... 8.1.2014, 15:12 serge197a Через NCDrive все параметры видно.
У них там кулер... 8.1.2014, 19:12 serge197a И вообще любой вакон, с любой предустановленной пр... 8.1.2014, 19:18 Murzild Lisov Pavel
Большое спасибо за помощь! Все по... 11.1.2014, 5:32 Lisov Pavel Не за что, Murzild! Форум для того и предназна... 14.1.2014, 10:15 Murzild Здравствуйте еще раз!
У меня возникла одна инт... 17.2.2014, 20:21 Nocav Добрый день!
Сбросте мне в личку ваши файлы с... 18.2.2014, 12:15 Murzild I need for #Pega_2740C_LS_11407 2sml Motors#
18.2.2014, 18:54 Nocav Спасибо!
Вечером спокойно посмотрю.... 19.2.2014, 9:14 Foca Добрый вечер.
Подскажите кто может.
В пятницу запу... 6.4.2014, 21:29 Lisov Pavel Добрый день.
Полного руководства для Vacon 20 на ... 7.4.2014, 8:36 Foca Спасибо за отклик.
В данном случае в Меню контроля... 7.4.2014, 13:24 Lisov Pavel Поскольку в меню мониторинга параметр V4.2 = 0, сл... 7.4.2014, 13:34 Foca пар.V4.2 не 0,там видно изменение сигнала обратной... 7.4.2014, 20:21 kostjaor Здравствуйте
проверте эти параметры:
P15.1 0 Set... 7.4.2014, 21:12 Foca При давлении на манометре 4,6 бар пар V2.2 - 45,5%... 8.4.2014, 19:08 Lisov Pavel Чему равны параметры Р2.1 и Р2.5? 9.4.2014, 8:06 Foca Р2.1 0
Р2.5 0 9.4.2014, 11:13 RadugaUSR День добрый! Имеется Vacon CX...вылетают ошибк... 16.4.2014, 10:50 Lisov Pavel Добрый день.
Данные ошибки указывают на неисправн... 16.4.2014, 11:40 RadugaUSR Цитата(Lisov Pavel @ 16.4.2014, 12:40) До... 17.4.2014, 7:47 Lisov Pavel Нужна плата 60CB00061; Control Board CX. Цену и во... 17.4.2014, 8:13 RadugaUSR Цитата(Lisov Pavel @ 17.4.2014, 9:13) Нуж... 17.4.2014, 10:52 valk54 Здраствуйте.
VACON NXS ошибка 14.Чистка продувка... 8.7.2014, 8:47 Lisov Pavel Добрый день.
Пришлите, пожалуйста, фотографию шил... 8.7.2014, 9:16 valk54 Защита срабатывает не сразу бывает 1 час а бывает ... 8.7.2014, 10:03 valk54 Сфотографировать не смог- почти все стерто.Что смо... 8.7.2014, 12:53 valk54 Кое-как снял фото: 9.7.2014, 7:07 Lisov Pavel Судя по обозначению, ПЧ фланцевого исполнения. И п... 9.7.2014, 7:18 valk54 Это все проверили.На приводе проверил емкости (300... 9.7.2014, 7:40 Lisov Pavel В ПЧ наверняка установлено специально ПО, описание... 9.7.2014, 8:17 valk54 Cпасибо за ответы. Смогу ли я о... 9.7.2014, 8:35
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|