> Регулирование расхода воздуха по температуре
San_Sanych
сообщение 16.4.2008, 7:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16977



Доброго всем времени суток. Помогите подобрать автоматику. Вобщем проблема такая, есть сборная приточначя установка, греется водой. Вентилятор RK600*300 F3, контроллер ТРМ-33. Тепла вобщем не хватает. заказчик жалуется что воздух хоолодный через диффузоры идет. Оно и понятно, проект когда делался в 2001 году были заложены естественные вытяжки и парочка маленьких приточек. В 2007 году все переколбасили, назначения помещении поменялись и в итоге получилось вот ЭТО... Вобщем есть идея перделать автомтику. Необходимо сделать ее необходимо таким образом, чтобы расход воздуха менялся в зависимости от температуры притока. Т.е. если идет недогрев притока (нехватает тепла), расход воздуха уменьшается и температура выходит на расчетную. Подскажите что нужно поставить, какой контроллер, может вентилятор поменять.... Заранее спасибо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- San_Sanych   Регулирование расхода воздуха по температуре   16.4.2008, 7:12
- - olg2004   регулировка воздухом - мертвому припарки у вас дв...   16.4.2008, 8:59
|- - jota   Цитата(olg2004 @ 16.4.2008, 8:59) 243438у...   16.4.2008, 10:26
- - виталя27   А тепла не хватает по причине низкой температуры т...   16.4.2008, 16:19
- - Abysmo   ЦитатаТ.е. если идет недогрев притока (нехватает т...   16.4.2008, 16:26
- - Сергей Долганов   Цитатаа в Вашем случае навреное лучше всего рецирк...   16.4.2008, 21:19
- - SILVER   А при чем тут автоматика? ЕЕ моно перепрограмирова...   17.4.2008, 19:47
- - San_Sanych   Думаю дешевле будет ПИд регулятор на заслонку. С в...   21.4.2008, 12:13
- - Сергей Долганов   Зачем Вам ПИД регулятор тогда? При снижении Тн.в. ...   21.4.2008, 12:24
- - olg2004   использовал сименс rwx с тремя аналоговыми выходам...   22.4.2008, 13:56
- - Abysmo   ЦитатаМожет посоветуете регулятор для заслонки... ...   22.4.2008, 14:00
- - San_Sanych   Не, с заслонкой все в порядке. Клапан АВК 1000*500...   23.4.2008, 7:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных