Вопрос в грамотной защите насосов, работают в паре (1 раб 1 рез). Выбрал схему,состоящую из датчик разности давлений(кстати порекомендуйте бренд) , присоединенного к забирающему и подающему трубопроводу. датчик присоединен к свободно программируемогу контроллеру ксента. магнитный пускатель насосов не имеет обратной связи с мозгами. По моему мнению аварийное отключение возможно запрограммировать на случай сухого хода, заклинивания насоса, обрывы фазы и др неприятности с переключением на резерв.Перегрев должен контролироваться ВА с тепловой рассечкой, насос голый, без датчиков. Буду рад совету. На блоках расширения мозгов осталось много резерва DI (вход да/нет) имеет смысл подключить к контрольным выключателям силового контактора насоса? Обьект бюджетный, посоветйте на будущее как по уму делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SILVER   автоматика защиты насосов   17.4.2008, 19:24
- - Сергей Долганов   Бютжетно управлять парой насосов на ксенте? Бютжет...   17.4.2008, 19:35
- - ganz72   Перепад давления+ статус контактора. Это общеприме...   17.4.2008, 19:57
|- - SILVER   Цитата(ganz72 @ 17.4.2008, 20:57) 244412П...   17.4.2008, 20:28
- - Abysmo   ЦитатаЗачем нужен статус контактора? При какой ава...   17.4.2008, 21:09
|- - DriverFirst   Цитата(Abysmo @ 17.4.2008, 20:09) 244435С...   17.4.2008, 21:34
|- - SILVER   Цитата(Abysmo @ 17.4.2008, 22:09) 244435С...   17.4.2008, 21:47
|- - ganz72   Цитата(SILVER @ 17.4.2008, 22:47) 244453Э...   18.4.2008, 15:05
- - Рыбы   Все зависит где стоит насос.Бюджетный вариант для ...   17.4.2008, 21:55
|- - SILVER   Цитата(Рыбы @ 17.4.2008, 22:55) 244458Все...   18.4.2008, 9:20
||- - Игорь Борисов   Цитата(SILVER @ 18.4.2008, 10:20) 244540К...   18.4.2008, 10:39
||- - SILVER   Цитата(Игорь Борисов @ 18.4.2008, 11:39) ...   18.4.2008, 19:40
||- - Игорь Борисов   Цитата(SILVER @ 18.4.2008, 20:40) 244868С...   18.4.2008, 20:30
||- - ganz72   Цитата(SILVER @ 18.4.2008, 20:40) 244868П...   18.4.2008, 20:32
||- - Игорь Борисов   Цитата(ganz72 @ 18.4.2008, 21:32) 244911t...   18.4.2008, 20:52
||- - SILVER   Цитата(Игорь Борисов @ 18.4.2008, 21:52) ...   18.4.2008, 23:13
||- - Игорь Борисов   Цитата(SILVER @ 19.4.2008, 0:13) 244978В ...   18.4.2008, 23:44
|||- - SILVER   Цитата(Игорь Борисов @ 19.4.2008, 0:44) 2...   19.4.2008, 11:14
|||- - Игорь Борисов   Цитата(SILVER @ 19.4.2008, 12:14) 245061Ч...   19.4.2008, 13:38
|||- - SILVER   Цитата(Игорь Борисов @ 19.4.2008, 14:38) ...   19.4.2008, 18:25
||- - Slavik   Цитата(SILVER @ 19.4.2008, 2:13) 244978В ...   7.5.2008, 18:32
||- - SILVER   Обратятся. Им деваться некуда. Если на насосы ВНС ...   13.5.2008, 18:38
||- - Slavik   Цитата(SILVER @ 13.5.2008, 21:38) 252315А...   13.5.2008, 19:10
|- - ganz72   Цитата(Рыбы @ 17.4.2008, 22:55) 244458Все...   18.4.2008, 15:17
|- - yozik   Цитата(Рыбы @ 17.4.2008, 21:55) он тупо о...   11.9.2012, 12:04
- - Макс   Про косяк электриков можно поподробней? Какая в эт...   17.4.2008, 21:57
|- - SILVER   Цитата(Макс @ 17.4.2008, 22:57) 244461Про...   18.4.2008, 9:14
- - Насосник   Какая область применения этих двух насосов? Какова...   18.4.2008, 9:49
|- - SILVER   Цитата(Насосник @ 18.4.2008, 10:49) 24456...   18.4.2008, 19:01
|- - Игорь Борисов   Цитата(SILVER @ 18.4.2008, 20:01) 2448543...   18.4.2008, 20:24
|- - SILVER   Цитата(Игорь Борисов @ 18.4.2008, 21:24) ...   18.4.2008, 22:12
- - Макс   Если не интегрироваться с электрическими шкафами т...   18.4.2008, 15:50
|- - SILVER   Цитата(Макс @ 18.4.2008, 16:50) 244740Есл...   18.4.2008, 19:17
- - ganz72   Стадия-то какая сейчас? Если проектирование, то вс...   18.4.2008, 19:29
- - sl-spds   Silver, пиши в личку сброшу конкретную схему (чёй-...   18.4.2008, 22:22
- - vladun   ЦитатаНЕ ВОЛНУЮТ электриков вопросы управления сис...   18.4.2008, 22:25
|- - SILVER   Цитата(vladun @ 18.4.2008, 23:25) 244960Б...   18.4.2008, 23:26
- - ggg__ggg   Поддерживаю Игоря Борисова г. SILVER - ВЫ рассужд...   18.4.2008, 23:25
|- - SILVER   Цитата(ggg__ggg @ 19.4.2008, 0:25) 244983...   18.4.2008, 23:34
- - Игорь Борисов   ЗЫ. Два года назад я делал шкафы для итп, которое ...   18.4.2008, 23:54
- - Сергей Долганов   Я работаю в ЦАО. За прямой пуск 30кВт мотора инже...   19.4.2008, 14:28
|- - Игорь Борисов   Цитата(Сергей Долганов @ 19.4.2008, 15:28...   19.4.2008, 15:51
|- - SILVER   Цитата(Сергей Долганов @ 19.4.2008, 15:28...   19.4.2008, 18:19
|- - Игорь Борисов   Цитата(SILVER @ 19.4.2008, 19:19) 2451283...   19.4.2008, 19:41
- - mich_vk   А вот интересная мысль проскочила по поводу прямог...   20.4.2008, 0:40
|- - Игорь Борисов   Цитата(mich_vk @ 20.4.2008, 1:40) 245197К...   20.4.2008, 9:23
||- - mich_vk   Цитата(Игорь Борисов @ 20.4.2008, 10:23) ...   20.4.2008, 20:19
|- - SILVER   Цитата(mich_vk @ 20.4.2008, 1:40) 245197А...   20.4.2008, 11:06
- - vladun   ЦитатаА вот интересная мысль проскочила по поводу ...   20.4.2008, 10:05
- - Задержка поставки!   про Армо групп и миракс могу рассказать много инте...   20.4.2008, 10:41
- - ggg__ggg   Позволю себе привнести ложку дегтя в большую бочку...   20.4.2008, 12:39
|- - Игорь Борисов   Цитата(ggg__ggg @ 20.4.2008, 13:39) 24525...   20.4.2008, 14:06
- - Павел Волков   Эх, вот читаю и завидую. Где работаю, как-то писал...   20.4.2008, 15:39
|- - Игорь Борисов   Цитата(Павел Волков @ 20.4.2008, 16:39) 2...   20.4.2008, 16:39
- - Alex_   Собственно частотник - такая штуковина (в отчличие...   20.4.2008, 16:45
- - Павел Волков   Цитата(Игорь Борисов @ 20.4.2008, 17:39) ...   20.4.2008, 17:15
|- - Игорь Борисов   Цитата(Павел Волков @ 20.4.2008, 18:15) 2...   20.4.2008, 17:37
- - Павел Волков   ЦитатаCLM сняты с производства, но колеса-то вроде...   20.4.2008, 17:56
|- - Игорь Борисов   Цитата(Павел Волков @ 20.4.2008, 18:56) 2...   20.4.2008, 18:15
- - Павел Волков   Постараюсь. У меня всё это на работе. Дома вроде н...   20.4.2008, 18:22
- - Lexman   как-то делал на логе!, с задвижками. Блокировк...   21.4.2008, 10:08
- - Игорь Борисов   Очень точно описан современный тендер... Мои потуг...   7.5.2008, 19:35
- - Dezel   Посмотрите схему защиты с УЗОТЭ - необходимая защи...   8.9.2012, 7:57
- - MVTriton   Быть может не совсем про автоматику защиты насосов...   10.9.2012, 21:34
- - and   Для обеспечения циркуляции в закрытом контуре став...   10.9.2012, 22:24
- - Насосник   Насосы циркуляции ГВС должны управляться по темпер...   11.9.2012, 6:26
- - MVTriton   Цитата(and @ 10.9.2012, 23:24) Для обеспе...   11.9.2012, 9:58
- - Насосник   Цитата(MVTriton @ 11.9.2012, 12:58) Темпе...   11.9.2012, 12:08
- - ladnyjgeorgij   Здравствуйте, кто работает с насосами Wilo, прошу ...   3.2.2014, 16:06
- - Iroha   ЦитатаSSM - обобщенный сигнал неисправности, но за...   3.2.2014, 16:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных