сообщение 18.4.2008, 21:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11486



Всем здравствуйте. Делала проект систем вентиляции и кондиционирования коттеджа. Коттедж очень важного, по всей видимости, чувака. Всё уже смонтировано и идет пуско-наладка. Есть управляющий домом ohmy.gif , который нанял крутых мэнов ohmy.gif ohmy.gif для эксплуатации вентсистем. Так вот эти мэны, изучив проект написали следующие замечания:
1. Не посчитаны теплопоступления от приточного вентилятора. Корпус приточки закрыт,- поэтому теплу деваться некуда и оно идет по помещениям.
2. Кондиционирование посчитано без запаса. В том случае, если будет +35, люди будут себя чувствовать недостаточно комфортно. Есть рекомендации на расчет охлаждения помещений такого уровня, где указана температура воздуха +40 С.

Подскажите, что это за теплопоступления от приточного вентилятора, которые будут идти по помещениям? Меня этот пункт в тупик поставил. Мне что надо было охлаждение венткамеры предусмотреть? Подскажите как правильно ответить и на какой документ можно сослаться.
А по второму пункту - что это за документ в котором написано, что здания класса люкс (допустим что этот коттедж таковым является) считают на температуру +40 С.

Буду очень благодарна за любую помощь и совет.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tsalka   Теплопоступления от приточки   18.4.2008, 21:03
- - jota   1. Если зимний период, то теплота от эл.двигателя ...   18.4.2008, 21:32
- - ivan-l-ing   1. Полагаю тут речь не о нагреве двигателем. Скоре...   18.4.2008, 22:04
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 18.4.2008, 22...   18.4.2008, 22:18
- - Валенок   У управляющего при слове "деньги-деньги...   18.4.2008, 22:08
- - tsalka   jota спасибо большое за ответ. Большая проблема в ...   19.4.2008, 0:18
- - jota   Пишите. Если при расчёте мощности кондиционера Вы ...   19.4.2008, 0:34
- - narkom   Цитата(jota @ 18.4.2008, 22:32) 2449351. ...   19.4.2008, 0:38
|- - jota   Цитата(narkom @ 19.4.2008, 0:38) 245008На...   19.4.2008, 0:45
- - tsalka   Домик этот находится в Московской области. Количес...   19.4.2008, 1:31
|- - jota   1. Зачем 2 фильтра? Достаточно одного. 2. Можно с...   19.4.2008, 10:06
- - ivan-l-ing   Цитата(tsalka @ 18.4.2008, 22:03) 244924В...   19.4.2008, 1:45
- - narkom   Цитата(jota @ 19.4.2008, 1:45) 245010Поду...   19.4.2008, 7:57
- - Skaramush   Два фильтра - наверняка грубой и тонкой очистки, т...   21.4.2008, 1:44
- - Jester   А правильно ли будет посчитать теплопоступления от...   21.4.2008, 9:18
- - Wiz   ЦитатаQ=Vвозд.*Ср*р*dt Лучше расчет вести через э...   21.4.2008, 10:14
|- - Jester   Цитата(Wiz @ 21.4.2008, 11:14) 245475Лучш...   21.4.2008, 11:03
- - Wiz   Q=Vвозд*(Iнар-Iпр)*1,2 кДж/ч /3,6 = Вт Iнар - те...   21.4.2008, 12:11
|- - Jester   Цитата(Wiz @ 21.4.2008, 13:11) 245519Q=Vв...   29.4.2008, 9:07
- - Странная Белка   Похоже людям просто не к чему было придраться (поз...   21.4.2008, 13:26
|- - ivan-l-ing   Цитата(Странная Белка @ 21.4.2008, 14:26)...   21.4.2008, 14:11
|- - tsalka   Цитата(Странная Белка @ 21.4.2008, 14:26)...   21.4.2008, 15:26
- - Странная Белка   Ой, не говорите, Иван, чем бы дитя не тешилось - л...   21.4.2008, 14:13
- - Anya   А можно и я вопрос задам. Я вот не смотрела для Мо...   21.4.2008, 16:05
- - Wiz   ЦитатаНе знаю для каких теплопоступлений это слезы...   21.4.2008, 16:10
- - Anya   Тогда понятно, потому как я это замечание для себя...   21.4.2008, 16:15
- - agenda   хииии, новый анекдот, в москве +40 в помещении кот...   21.4.2008, 16:28
- - Дмитрий из Самары   Привет! Вы тут как-то странно о наружных темпе...   25.4.2008, 10:39
- - Y.M.A.   Совершенно не согласен с белкой про то что не нужн...   25.4.2008, 17:22
- - 78857885   Приветствую всех. Хотелось бы вернуться к первым д...   15.9.2009, 9:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных