ЯнаЯ Кондиционирование и вентиляция 22.4.2008, 13:31 Skaramush По формуле можно. По температуре смеси: берете I-d... 22.4.2008, 13:38 ex_promt Для расчёта мощности нагревателя надо брать некую ... 22.4.2008, 14:17 tuguzak 2 ЯнаЯ
Не так давно набросал в ексель данные по т... 22.4.2008, 14:59 Wiz Да чего там определять то.
tсм=(tнар*Lнар+tрец*Lре... 22.4.2008, 15:25![]() Chupryna Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 14:25) Да чего та... 12.3.2015, 13:55![]() gmaka Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 16:25) Да чего та... 3.1.2017, 18:36 Nkassandra Цитата(ЯнаЯ @ 22.4.2008, 13:31) 245962Под... 22.4.2008, 16:55 Wiz Nkassandra у вас что-то лишнее в формуле
0,288 это... 22.4.2008, 17:13![]() Nkassandra Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 17:13) 246122Nkas... 23.4.2008, 12:18 ex_promt Прошу извинить за допущенную описку
ЦитатаДля ... 22.4.2008, 22:27 Wiz Это ничего не меняет.
Q=L (м3/ч) * с (0,24 ккал/кг... 23.4.2008, 12:23 Skaramush Коллеги, о чем спор? Вопрос поставлен не академиче... 23.4.2008, 12:36 Nkassandra Wiz , извиняюсь, сама запуталась, спасибо что поп... 23.4.2008, 14:10 Дмитрий из Самары А чо, простой формулой для расчёта мощности калори... 25.4.2008, 9:30 @лексашка Цитата(tuguzak @ 22.4.2008, 15:59) 246033... 25.4.2008, 15:40 f2f Программа расчета 24.11.2020, 9:53
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 19:35 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |