сообщение 22.4.2008, 13:47
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа! Хотелось бы поднять еще раз тему про частные дома, камины, и опрокидывание тяги в каминном канале.

Рассматриваю "проект" вентиляции 3х этажного коттеджа.

Третий этаж обслуживается приточно - вытяжной устновкой, приток равен вытяжке. +500, -500.
Второй этаж - та же история. +500, -500.

Первый этаж:
Вытяжная система из кухни и прихожей, -400 м3/час.
Приточная система на 400м3/час.
Кроме того, периодически включаемая кухонная вытяжка -500м3/час, как миниммум.
А еще - самое интересное - вытяжная система с санузлов, собирает воздух с санузлов 3х этажей, реализована на вентиляторе K315M (не падайте обморок cool.gif ) судя по количествоу диффузоров - 12 DVS100, вентилятор реально собираются гонять на полных оборотах. В разделе автоматики к нему прилагается регулятор скорости, зачем - не понятно, ну да не в этом дело.

Для учета баланса вентиляции приточно вытяжные установки 2го и третьего этажей можно забыть, поскольку там приток равен вытяжке.
Все 3 этажа можно считать одним объемом.
Выходит так, что дисбалланс по вытяжке составляет, когда все системы включены, 500 кубов (это вытяжная система с санузлов, в том случае если ее всеже не включать на полную мощность. Если на полную, то все 900).
Если в этом случае выключится (выйдет из строя, или допустим, ребенок повернет реглятор скорости вентилятора на 0, и.т.д.) приточная система, дисбалланс стане уже 1000м3/час. Если будет включена кухонная вытяжка, то это уже 1500м3/час. (а если санузлы на полную, то 1900 blink.gif )


Что может произойти в этом случае, если используется камин? Пока камин горит активно, я полагаю, он будет бороться по мере сил с дисбаллансом (неизвестно правда, как), и дом будет как дуршлаг, во все щели лихорадочно засасывать воздух в улицы - в вытяжки и в камин. А когда тяга в камине станет затухать, то что?



Сообщение отредактировал Александр Васильев - 22.4.2008, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Вытяжка превалирует над притоком. Камин.   22.4.2008, 13:47
- - Майкл   Речь про открытый камин, или кассетный ? Вообще, ...   22.4.2008, 14:09
- - Странная Белка   Бытовая кухонная вытяжка может быть и на 150 кубов...   22.4.2008, 14:13
- - Александр Васильев   Я предполагаю, что продукты горения (причем с эффе...   22.4.2008, 14:21
- - ivan-l-ing   А что за оборудование на приток и вытяжку использу...   22.4.2008, 14:24
|- - Александр Васильев   Цитата(ivan-l-ing @ 22.4.2008, 15...   22.4.2008, 14:39
|- - ivan-l-ing   Цитата(Александр Васильев @ 22.4.2008, 15...   22.4.2008, 14:50
|- - Александр Васильев   Цитата(ivan-l-ing @ 22.4.2008, 15...   22.4.2008, 15:01
- - Странная Белка   Только что вытяжку на 200 кубов купила. Нафига 800...   22.4.2008, 14:26
- - IceMan   Позвольте не согласиться Александр. Почему чудаков...   22.4.2008, 15:02
|- - Александр Васильев   Цитата(IceMan @ 22.4.2008, 16:02) 246035П...   22.4.2008, 15:08
- - Wiz   Если камин закрытый, то решить проблему с тягой мо...   22.4.2008, 15:10
|- - Александр Васильев   Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 16:10) 246039Если...   22.4.2008, 15:28
- - ivan-l-ing   к посту №9 1. не понимаю 2. я и словом не обмолвил...   22.4.2008, 15:24
- - Haki   В жилых домах разрешается устройство топок только ...   22.4.2008, 15:36
- - Александр Васильев   ПОЖАЛУЙСТА, ГОСПОДА, ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕМЕ. Исход...   22.4.2008, 15:42
- - Странная Белка   Саша, не нервничай. Всё будет хорошо. Тебе сказали...   22.4.2008, 16:01
- - Wiz   Цитатабольше всего меня волнует вопрос про опрокид...   22.4.2008, 16:08
|- - Александр Васильев   Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 17:08) 246080Отве...   22.4.2008, 16:35
|- - ivan-l-ing   Согласен - дым частью через комнату вент системой ...   22.4.2008, 16:35
- - Skaramush   Рассматривается не слишком реальный сценарий фильм...   22.4.2008, 16:34
|- - Александр Васильев   Цитата(Skaramush @ 22.4.2008, 17:34) 2460...   22.4.2008, 16:45
- - Skaramush   Ну так лестница без дверей, при отсутствии запиран...   22.4.2008, 16:50
|- - ssn   Цитата(Skaramush @ 22.4.2008, 17:50) 2461...   24.4.2008, 8:21
- - Александр Васильев   Спасибо)   22.4.2008, 17:22
- - trubo4ist   Цитата(Александр Васильев @ 22.4.2008, 15...   22.4.2008, 23:27
- - trubo4ist   Цитата(Skaramush @ 22.4.2008, 16:50) 2461...   22.4.2008, 23:42
|- - Skaramush   Цитата(trubo4ist @ 22.4.2008, 23:42) 2463...   23.4.2008, 9:57
|- - trubo4ist   Цитата(Skaramush @ 23.4.2008, 10:57) 2464...   23.4.2008, 23:51
- - alem   Чтобы закрывать неработающий камин есть задвижка. ...   23.4.2008, 3:17
|- - trubo4ist   Цитата(alem @ 23.4.2008, 3:17) 246344Чтоб...   23.4.2008, 7:04
|- - alem   Цитата(trubo4ist @ 23.4.2008, 8:04) 24635...   23.4.2008, 9:41
|- - trubo4ist   Цитата(alem @ 23.4.2008, 10:41) 246432Я т...   24.4.2008, 0:20
- - Litvinov   А еще есть - термостекло с щелью (устанавливается ...   23.4.2008, 7:40
- - alem   Конечно. Тема уже рассматривалась: как я понимаю -...   24.4.2008, 3:05
- - alem   Немнго уточню: нормальное положение всех дверей: з...   24.4.2008, 3:11
- - Skaramush   Дело в том, что норма толкованию не подлежит, а эт...   24.4.2008, 9:24
- - ssn   дак как же быть с установкой мех вытяжки на кухне ...   24.4.2008, 10:18
- - Skaramush   Цифры выше, я уже в них сомневался - уговорили при...   24.4.2008, 10:31
- - IceMan   ЦитатаПрочтите мой первый пост, вопрос не про экон...   26.4.2008, 14:16
- - Незнайка   Вывод из всего вышесказанного: воздух для горения ...   13.1.2011, 16:26
- - Nike   Возможен ли такой вариант? Подача воздуха приточно...   14.3.2011, 0:46
- - naperstianka   А если такой вариант камин в большой двусветной го...   1.6.2011, 23:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных