Объект аквапарк.
1. Для обеспечения комфорта предусматривается система теплого пола части пола помещения бассейна, включая обходные дорожки, полы зон отдыха финских, русских и турецких бань.
В холодное время года теплоснабжение по независимой схеме от тепловых сетей.
В тепловое время года (температура более +8 градусов) теплоснабжение от электрических котлов.
Нужно ли круглогодично обеспечивать одинаковую температуру теплого пола (в моем случае +31 градус), путём поддержания постоянного графика в моем случае 50/40 градусов?
Еще вопросы по работе электрических котлов.
График теплоснабжения вентиляции и отопления 95/65, подключение по независимой схеме, соответственно в отопительный период обеспечиваю качественное регулирование до +8 градусов.
Что делать летом? график для +8 градусов будет примерно 41/35. Сможет ли Эл. котел выдавать такую температу-ру (в инете по эл. котлам вообще нет информации кроме общих данных). Осуществлять ли при повышении темпе-ратуры выше +8 градусов изменение теплого графика (качественную регулировку).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vano   Теплоснабжение теплого пола, СО, и вентиляции летом от эл котла.   22.4.2008, 14:39
- - jota   Что-то не то у Вас получается. Теплоснабжение аква...   22.4.2008, 16:09
|- - Alex_   Цитата(jota @ 22.4.2008, 17:09) 246082Тёп...   22.4.2008, 16:23
||- - jota   Цитата(Alex_ @ 22.4.2008, 16:23) 246088С ...   22.4.2008, 16:41
|- - Vano   Цитата(jota @ 22.4.2008, 17:09) 246082В л...   22.4.2008, 17:12
|- - jota   Абсолютно правильно, потому что ещё никто не счита...   22.4.2008, 17:39
- - Vano   Согласен, не получается. Есть тех. условия теплосе...   22.4.2008, 16:42
- - Vano   С точки зрения общей нагрузки экономия на теплых п...   22.4.2008, 16:52
|- - jota   Смущает такая нагрузка на вентиляцию. Наверно прям...   22.4.2008, 17:09
|- - Vano   Цитата(jota @ 22.4.2008, 18:09) 246118Сму...   22.4.2008, 17:28
- - Alex_   А зачем промышленные? На радиаторы и теплый пол вп...   22.4.2008, 17:41
- - jota   Самое дешёвое решение по альтернативному источнику...   22.4.2008, 17:54
- - Vano   К вечеру вырисовывается примерно такая схема. Элек...   22.4.2008, 18:58
|- - Гена   Цитата(Vano @ 22.4.2008, 18:58) 246160......   22.4.2008, 19:46
||- - Vano   Цитата(Гена @ 22.4.2008, 20:46) 246185Не ...   22.4.2008, 19:58
|- - Alex_   Цитата(Vano @ 22.4.2008, 19:58) 246160Но ...   22.4.2008, 21:39
- - jota   Эти водонагреватели можно подключать параллельно, ...   22.4.2008, 19:06
- - Vano   Спасибо, закину информацию Заказчику и буду делать...   22.4.2008, 19:24
- - Alex_   Да и еще: если Вам удастся уболтать зака поставить...   22.4.2008, 21:48
|- - Vano   Цитата(Alex_ @ 22.4.2008, 22:48) 246247Со...   23.4.2008, 11:08
- - jota   Прощупайте вентоборудование DanX, Frico для бассей...   23.4.2008, 16:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных