> Подземный паркинг, Куда сливать воду от пжаротушения?
Гость_4den_*
сообщение 23.4.2008, 10:59
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, дамы и господа! Подскажите пожалуйста, есть подземный паркинг большой площади. В нем предусмотренно водяное пожаротушение автоматическое которое расчитанно на 25 л/с. Так вот эту воду, которая будет литься при пожаре нада как то собрать и отвести. Я планирую общей разуклонкой пола и лотками собирать воду в один приямок, где и поставить несколько дренажных насосов с поплавковыми клапанами включения и они будут откачивать. Теперь передо мной встал вопрос куда откачивать? Господа, подскажите, могу ля эту воду сливать в ливневку? И кто как решает этот вопрос? Правильно ли я решил делать?
Благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 4den   Подземный паркинг   23.4.2008, 10:59
- - Михаил I   Цитата(4den @ 23.4.2008, 13:59) 246476вод...   23.4.2008, 11:58
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 23.4.2008, 14:58) 24650...   23.4.2008, 13:08
- - 4den   АПТ делаю не я! на счет верности сказать не ма...   23.4.2008, 13:21
- - 4den   И еще вапросик, друзья! Сам гараж 3200 метров ...   23.4.2008, 13:37
- - Сантехник   Михаил прав чего АПТ маловато. 28,8 стандарт и плю...   23.4.2008, 13:41
- - Михаил I   Приямки располагать в каждом пож. отсеке - не мене...   23.4.2008, 13:45
|- - OCA   [quote name='Михаил I' date='23.4.2008...   23.4.2008, 16:03
- - 4den   От души благодарю за ответы, коллеги!!...   23.4.2008, 14:46
- - Михаил I   нет, уж лучше вы. Как получаете 28,8   23.4.2008, 16:27
- - Сантехник   28.8 это тупо перемноженные удельный расход для ка...   23.4.2008, 20:32
|- - Михаил I   Цитата(Сантехник @ 23.4.2008, 23:32) 2467...   24.4.2008, 5:02
- - MariBel   В одном из выполненных (и уже построенных) проекто...   25.4.2008, 13:10
- - Vlad®   0.12(л/с*м2)*240(м2)=28,8л/с реальная цифра после...   1.5.2008, 15:56
- - Михаил I   Точно не скажу. Применяю всегда оросители СВВ12 ил...   1.5.2008, 16:58
- - инж323   "Набегало и до 80л/с." Ладно сейчас,доле...   1.5.2008, 21:13
- - Vlad®   ЦитатаТакже не ошибка будет число 28,8 тупо увелич...   2.5.2008, 16:55
- - arch_artem   Мне тоже надо прикинуть расход на пожарку подземно...   3.5.2008, 0:05
- - Fireman   С чего вдруг стоянка В2?? приложение 1 НПБ 88-01 п...   3.5.2008, 14:26
- - arch_artem   ЦитатаС чего вдруг стоянка В2?? приложение 1 НПБ 8...   3.5.2008, 19:11
- - Сантехник   Ничего странного встроенная автостоянка как правил...   4.5.2008, 7:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных