> Приточку тушим?
Fireman
сообщение 28.4.2008, 19:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Приточка на 21 этаже, вход имеет с лестницы, от остальных помещений отделена перегородкой, тушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fireman   Приточку тушим?   28.4.2008, 19:42
- - Young   Цитата(Fireman @ 28.4.2008, 22:42) 247898...   29.4.2008, 4:59
- - Fireman   венткамера ессесно   29.4.2008, 22:13
- - OlgaO   Цитата(Fireman @ 28.4.2008, 20:42) 247898...   29.4.2008, 22:23
- - Fireman   ЦитатаА почему не тушить? Не могу сказать, просто...   29.4.2008, 23:34
- - AndreyM   Цитата(OlgaO @ 29.4.2008, 22:23) 248223А ...   30.4.2008, 9:00
- - Fireman   Уважаемый AndreyM: НПБ 110-03 регламентируют необ...   3.5.2008, 14:30
|- - Vika-a   Цитата(Fireman @ 3.5.2008, 18:30) 248974У...   26.5.2008, 15:39
- - goodfellow   Цитата(Fireman @ 28.4.2008, 20:42) 247898...   3.5.2008, 17:36
- - Сантехник   Где то читал что тушим при наличии сгораемых матер...   26.5.2008, 16:31
- - lordkoly   Можно тогда уточнение? Есть паркин под домом, част...   29.5.2008, 17:53
|- - Сантехник   Цитата(lordkoly @ 29.5.2008, 18:53) 25766...   29.5.2008, 19:34
|- - Vika-a   Цитата(lordkoly @ 29.5.2008, 21:53) 25766...   30.5.2008, 8:24
|- - 777   Цитата(lordkoly @ 29.5.2008, 17:53) 25766...   12.6.2008, 17:20
- - micconen   Как я понимаю, если на тех. этаже нет сгораемых ма...   30.5.2008, 9:16
- - lordkoly   Если можно вешать ПК перед входом в помещение вент...   30.5.2008, 10:40
- - Vika-a   Согласно СНиП 10-01-94, проектирование и строитель...   30.5.2008, 11:01
- - Сантехник   Вешаю ПК у входных дверей в коридорах на лестничны...   30.5.2008, 11:05
|- - OlgaO   Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 12:05) 2578...   30.5.2008, 12:04
||- - Сантехник   Цитата(OlgaO @ 30.5.2008, 13:04) 257867НП...   30.5.2008, 12:17
||- - OlgaO   Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 13:17) 2578...   30.5.2008, 13:06
|- - Vika-a   Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 15:05) 2578...   30.5.2008, 12:06
- - lordkoly   Спасибо. Я ж и говорю, что надо обеспечить пожарот...   30.5.2008, 11:21
- - Сантехник   Если разговор о должностной инструкции то скорее в...   30.5.2008, 12:26
|- - Vika-a   Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 16:26) 2578...   2.6.2008, 8:26
- - Cherep   Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 13:17) 2578...   2.6.2008, 10:26
- - franc   добрый вечер всем. в 10 этажном здании автостоянки...   26.3.2010, 19:58
- - Young   а зачем она там нужна?   26.3.2010, 20:44
- - franc   все признаюсь , завеса уже стоит, объект действую...   26.3.2010, 21:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных