Всем привет.

В производственный цех подаётся П1=27000 кубов,в сети стоит только калорифер и радиальный вентилятор ВР280-46-8,секции охлаждения нет,т.е. когда жаркий период то горячий воздух идёт прямотоком в цех,все 27000 кубов.Появились деньги,и зак хочет охладить этот воздух чтобы рабочие не помирали.Цех ещё не работал,его ещё не запустили.

По договорённости необходимо охладить приток с +35 до +23 в канале,но не поддерживать данную температуру в цехе.
Хочу встроить теплообменник к примеру ВЕЗА в воздуховод диаметром 900 т.е. в участок с максимальным диаметром который идёт до раздачи воздуха локально на места.Ни для кого не секрет что теплообменник прямоугольного сечения поэтому появляется проблема в изготовлении адаптера,т.к. необходимо осуществить плавный переход с 900 до прямоуг 1900х1700 (да,такой большой теплообменник а ширина всего 700мм.)

1.Вопрос про то что будет задействована только центральная часть в теплообменнике что приведёт к обмерзанию краёв? или же если изготовить максимальный по длине переход тогда будет задействована вся площадь теплообменника?

2.По мощности данный теплообменник вышел в 123кВт,я в целях удешевления подбирал всё на фреоне R22 и теплообменник и компрессорно-конденсаторный блок.Поэтому в линейке Carrier на 22 фреоне последний по номинальной мощности является блок АКА370 105,6кВт который по мощности не соответствует теплообменнику.Какие будут последствия?

3.Диаметры труб не совпадают ,у теплообменника жидк\газ = 54\76мм. а у Carrier 16\28 Какие будут последствия?Прокачает ли компрессор?

4.Как увязать между ними автоматику чтобы возможно было регулирование по температуре.Единственно что приходит на ум это схема: канальный датчик температуры>>терморегулятор в цех>>контроллер>>ККБ Carrier(блок работает по вкл\выкл,есть защита от частых вкл.)Или не нужен контроллер?

Хотелось бы услышать рассуждения,а не указания типа спросите у ВЕЗЫ или у Carrier.(там я уже побывал)



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  секция_охлаждения.jpg ( 58,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных