> Нужен совет работавших с Synco 200 (управление вентилятором и заслонкой приточки), Должно ведь быть предусмотрено, а я никак не пойму...
_Роман_
сообщение 29.4.2008, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Здравствуйте.
Не могу кое в чём разобраться с Synco 200. Нужно не дать запуститься вентилятору до того как
откроется заслонка наружного воздуха (90 секунд). Контроллер замечательно управляется с насосом и
трехходовым клапаном, а логики запуска/остановки вентилятора, получается, в стандартных приложениях
не предусмотрено? Т.е. я должен решать это внешними средствами?
Есть стандартное приложение с т. наз. комбинированной заслонкой (на входе, выходе и
рециркуляционная) плюс возможность блокировки вентилятора. (Мне получается нужно подцепить одну,
входную). Но в описании написано:

Вентилятор всегда активирован, если:
• Нет сигнала "FROST" (мороз)
• Нет неисправности "MAINALM" главной управляемой переменной
• Меню COMMIS (пуско-нал.) не активно на контроллере

(с.28 "Базовой документации по RLU 2..", п.5.3 "Разблокировка вентилятора")

Т. е надеяться что контроллер сначала откроет заслонку а потом разблокирует вентилятор, не
приходится.

Больше стандартных приложений с заслонкой и тем более управлением вентилятором не нашёл. В чём суть?
В Европе не делают заслонки на входе приточек? Не верю. Плюс ко всему есть у контроллера режим
"Защита". В нём он обеспечивает только защиту от замерзания. НО КАК ОН ПРИ ЭТОМ ВЫКЛЮЧАЕТ
ВЕНТИЛЯТОР? Ведь должен! Почему это нигде не описано? Почему есть выходы для управления насосом и
3-х ходовым клапаном, а выхода для вентилятора - нету? Помогите понять, а? Пожалуйста. bang.gif Хотя бы в двух словах - как это принято реализовывать на таких контроллерах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- _Роман_   Нужен совет работавших с Synco 200 (управление вентилятором и заслонкой приточки)   29.4.2008, 12:03
- - Fanat   Вот такое блин хреновое лето... Реле времени спасе...   29.4.2008, 13:47
- - _Роман_   Во как... Такая умная приблуда , а заслонку открыт...   29.4.2008, 14:04
|- - Fanat   Цитата(_Роман_ @ 29.4.2008, 15:04) 248147...   29.4.2008, 14:58
- - ibogush   Поставь на заслонку концевик и включай вентилятор ...   29.4.2008, 18:32
- - Lex   To _Роман_ Просветите неразумного - зачем Вам зад...   30.4.2008, 6:34
- - _Роман_   Цитата(Fanat @ 29.4.2008, 18:58) 248156В ...   30.4.2008, 8:21
- - Lex   To _Роман_ Отдайте лучше нам этот проект на субпод...   30.4.2008, 8:41
- - _Роман_   Lex, как раз если автоматику сделаю я, то не вогну...   30.4.2008, 11:07
- - Abysmo   Цитата1. Воздуховоды могут вогнуться, если 3,5-кил...   30.4.2008, 12:14
|- - shylock   Цитата(Abysmo @ 30.4.2008, 12:14) 2483541...   30.4.2008, 17:17
- - Lex   ЦитатаТак ведь вроде не принято. Почему не принято...   30.4.2008, 14:06
- - виталя27   Почему есть выходы для управления насосом и 3-х х...   1.5.2008, 13:48
- - _Роман_   Цитата(Abysmo @ 30.4.2008, 16:14) 2483541...   4.5.2008, 7:41
|- - mike-altai   Цитата(_Роман_ @ 4.5.2008, 11:41) 2491741...   4.5.2008, 9:23
- - Abysmo   Цитата2. Есть опыт именно с Synco? В первые минуты...   4.5.2008, 8:53
- - begem   После прогрева калорифера подается сигнал на откры...   4.5.2008, 8:56
- - виталя27   Но описания как их использовать для вентилятора не...   4.5.2008, 14:57
- - mRATs   Сегодня был на обьекте....в качечестве экспрета ...   4.5.2008, 15:16
- - _Роман_   mRATs, хм, а у корфовских щитов вроде декларируетс...   5.5.2008, 7:13
- - Diver   Решил оживить тему Может кто подскажет можна ли ...   7.5.2008, 12:10
|- - виталя27   Цитата(Diver @ 7.5.2008, 20:10) 250401Реш...   7.5.2008, 13:28
- - Diver   Сенкс, по большому щету так и делаем, только вот п...   7.5.2008, 15:01
|- - виталя27   Цитата(Diver @ 7.5.2008, 23:01) 250514Сен...   7.5.2008, 15:46
|- - Diver   Цитата(виталя27 @ 7.5.2008, 16:46) 250527...   8.5.2008, 16:01
|- - виталя27   Цитата(Diver @ 9.5.2008, 0:01) 250971А ку...   8.5.2008, 16:37
|- - Diver   Цитата(виталя27 @ 8.5.2008, 17:37) 250979...   8.5.2008, 17:18
|- - asm   Цитата(Diver @ 8.5.2008, 18:18) 250985Ты ...   13.6.2008, 11:15
- - Анатолий1   Цитата(mike-altai @ 4.5.2008, 10:23)...   7.5.2008, 15:53
|- - виталя27   Цитата(Анатолий1 @ 7.5.2008, 23:53) 25053...   7.5.2008, 16:18
- - mike-altai   Цитата(Анатолий1 @ 7.5.2008, 19:53) 25053...   7.5.2008, 16:09
- - Анатолий1   Цитата(mike-altai @ 7.5.2008, 17:09)...   7.5.2008, 16:33
- - mike-altai   Именно так и делается, когда нет цифрового входа д...   8.5.2008, 17:39
- - olg2004   сименс стал гуано термостатом блокируйте вентилят...   9.5.2008, 11:05
- - _Роман_   виталя27, "Конфигурируйте Х3 как датчик темпе...   13.5.2008, 8:08
|- - Diver   Цитата(_Роман_ @ 13.5.2008, 8:08) 252113в...   15.5.2008, 8:44
- - tripleks   По поводу вентилятора и жалюзи приточки. у нас на ...   15.5.2008, 12:55
- - _Роман_   Diver, а чтож она так... Может тогда неправильно к...   15.5.2008, 13:46
- - ibogush   Цитата(tripleks @ 15.5.2008, 5:55) 252996...   11.6.2008, 20:48
|- - shylock   Цитата(ibogush @ 11.6.2008, 20:48) 262222...   11.6.2008, 22:07
- - ibogush   Ну да, с пружиной - 15-20сек. Но и "выбег...   12.6.2008, 21:38
- - _Роман_   Я в итоге так и сделал.   17.6.2008, 9:51
- - ibogush   Ну и зря. Контактик на термостате подзасалится и б...   17.6.2008, 19:37
|- - виталя27   Цитата(ibogush @ 18.6.2008, 3:37) 263638Н...   17.6.2008, 20:14
|- - olg2004   Цитата(ibogush @ 17.6.2008, 20:37) 263638...   18.6.2008, 1:43
- - _Роман_   Ну... параллельно было бы лучше пожалуй. А ещё луч...   18.6.2008, 8:45
- - Макс   косинусом вперёд   20.6.2008, 14:41
- - ibogush   Зря иронизируешь. У тебя на контактах термостата п...   20.6.2008, 18:12
|- - olg2004   Цитата(ibogush @ 20.6.2008, 19:12) 264817...   21.6.2008, 8:29
|- - виталя27   Цитата(ibogush @ 21.6.2008, 2:12) 264817З...   22.6.2008, 17:34
- - _Роман_   Тут надо для начала понять, куда , етить его, всё ...   23.6.2008, 9:17
- - Макс   Повторяю, ляктроны бегут косинусом вперёд =)   23.6.2008, 23:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 19:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных