Задача для проектировщиков систем Умного дома:
Рассмотрим, для примера одно помещение – игровую комнату с задачей регулирования микроклимата (температуры).
Для определенности, площадь и объем таковы. Что достаточно одного датчика температуры воздуха (настенного). В комнате – радиаторы(конвекторы системы отопления) и кондиционер (фэнкойл).
Предположим, что алгоритм таков. Есть уставка, ее можно менять с термостата (ПИ-регулятора), к которому подключен датчик температуры. Есть оптимальная зона нечувствительности около температуры уставки.
Дальше просто – температура выше (уставки) – работает кондиционер на охлаждение, ниже – работает отопление и, если это возможно, кондиционер на нагрев. Все хорошо.
Добавляем водяной Теплый Пол (ТП).
Алгоритм теперь должен включать и управление ТП. Как?
По своему датчику температуры. Где он должен быть расположен?
В полу. А можно в контур обратной воды ТП?
Что будет проще регулировать? Поток воды с температурой 35-45°С или температуру самой воды с примерно одинаковым потоком?
Если подобных помещений не одно в большом загородном коттедже, то наверное целесообразен дистанционный контроль, т.е. использовать технологии KNX и/или LonWorks, для включения/выключения зон или отдельных ТП, а также для отображения текущей температуры.
Ваши мысли Сэры.
P.S. Поиск по этому форуму провел. Информации не достаточно. С некоторыми мыслями вполне согласен. Но давайте не спорить про необходимость интеграции, эквитермальное регулирование, инерционность, дороговизну и целесообразность.
Приемлемое решение задачи нужно для информирования начинающих инсталляторов, сталкивающихся с подобными задачами.(С удовольствием использую Ваши полные Ф.И.О. и названия компаний в таких материалах).
Готов принять информацию и на личную почту(внизу) и на обмен. Заранее благодарен.
З.Ы. Как Вы понимаете задачу легко усложнить и дополнить, но подождем пока это делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pasekov   Алгоритм климат-контроля с теплым полом   8.5.2008, 14:59
- - jota   В системах с комбинированным отоплением я обычно п...   8.5.2008, 15:28
|- - Pasekov   Цитата(jota @ 8.5.2008, 16:28) 250963…я о...   8.5.2008, 19:30
- - Михаил_PLC   Моя практика показала что: Температура пола регули...   8.5.2008, 18:25
- - jota   Для игровых комнат детей у нас установлен стандарт...   8.5.2008, 20:35
|- - Pasekov   Цитата(jota @ 8.5.2008, 21:35) 251038...В...   12.5.2008, 11:39
- - Михаил_PLC   Извините, непонятно выразился, под отоплением я им...   8.5.2008, 22:56
- - jota   Цитата(Pasekov @ 8.5.2008, 19:30) 251014Б...   8.5.2008, 23:13
|- - Pasekov   Цитата(jota @ 9.5.2008, 0:13) 251094Неточ...   12.5.2008, 12:04
- - Fanat   Господин Pasekov огромное спасибо за поднятый вопр...   12.5.2008, 9:50
|- - Pasekov   Цитата(Fanat @ 12.5.2008, 10:50) 251752.....   12.5.2008, 12:15
- - ggg__ggg   Был опыт работы с теплыми полами - около 100 кв. м...   12.5.2008, 11:12
- - ggg__ggg   ИМХО, кондиционирование и теплые полы СЛАБО связан...   12.5.2008, 11:54
|- - Pasekov   Цитата(ggg__ggg @ 12.5.2008, 12:54) 25179...   12.5.2008, 12:46
- - ggg__ggg   Насчет кондиционирования и теплых полов. Дело в то...   12.5.2008, 13:49
|- - Pasekov   Цитата(ggg__ggg @ 12.5.2008, 14:49) 25184...   12.5.2008, 18:58
- - alem   Как-то я обдумывал подобную тему, - только со стор...   12.5.2008, 15:34
|- - Pasekov   Цитата(alem @ 12.5.2008, 16:34) 2519001.К...   12.5.2008, 19:08
- - ganin   То же заинтересовался. Давно не писал. Теплые полы...   12.5.2008, 16:39
|- - Майкл   Цитата(ganin @ 12.5.2008, 17:39) 251922Те...   12.5.2008, 17:17
|- - Pasekov   Цитата(ganin @ 12.5.2008, 17:39) 2519221....   12.5.2008, 19:26
- - jota   Цитата(Pasekov @ 12.5.2008, 11:39) 251788...   12.5.2008, 17:34
|- - Pasekov   Цитата(jota @ 12.5.2008, 18:34) 2519371.В...   12.5.2008, 19:44
|- - jota   Цитата(Pasekov @ 12.5.2008, 19:44) 251970...   12.5.2008, 20:39
|- - Pasekov   Цитата(jota @ 12.5.2008, 21:39) 2519801.П...   13.5.2008, 9:55
- - alem   В системах с претензией на повышенное качество я р...   13.5.2008, 3:39
- - Vyacheslav   Добрый день Поделюсь опытом управления теплым поло...   29.9.2008, 16:27
- - maloi   Цитататемпературе воздуха в контроллере строился г...   3.2.2011, 18:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных