petridima
сообщение 12.5.2008, 10:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18448



Двухэтажное здание, на первом этаже расположено оборудование серверной. Этаж разделен на семь гермозон каждая по 200 кв.м. В этих зонах предпологается газотушение. Интересует такой вопрос - какой объем воздуха необходимо удалять из этих зон при (не дай бог) пожаре? Нужен ли подпор (вытесняющая вентиляция) в этих зонах? И еще заказчик хочет вытяжную вентиляцию из этих зон при аварии кондиционирования - целисообразно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- petridima   Газоудаление из серверной   12.5.2008, 10:33
- - AAANTOXA   если не ошибаюсь то схема работы такая: при пожаре...   12.5.2008, 10:42
- - mik29   СНиП 41-01-2003: Цитата8.12 Удаление газов и дыма ...   12.5.2008, 14:05
- - ReCS   Я делал так: Ветиляция газоудаления совмещена с о...   21.5.2008, 11:00
|- - Taski   Цитата(ReCS @ 21.5.2008, 14:00) 254893Я д...   13.3.2009, 14:14
- - Anna-K   Здравстуйте! А если серверная расположена вну...   14.6.2008, 21:26
- - инж323   А в серверных этих рабочие места есть? Или просто ...   14.6.2008, 21:32
- - ReCS   Передвижные установки размещать можно, многие так ...   17.6.2008, 8:47
- - Anna-K   Спасибо за ответы. В серверной рабочих мест нет. А...   17.6.2008, 9:06
- - ReCS   Да обычные воздушные клапаны пойдут.   18.6.2008, 6:13
- - Anna-K   Добрый день! А можно ли компенсацию подавать и...   11.3.2009, 14:41
- - ganz72   Можно. Такое решение есть ЗДЕСЬ   11.3.2009, 14:49
- - Mr. S   Заложи клапан ламельный с обогревом и не парь людя...   13.3.2009, 15:50
- - Taski   дык я вроде и не парю что клапан с обогревом- э...   16.3.2009, 6:26
- - d33665   Цитата(petridima @ 12.5.2008, 10:33) Двух...   29.11.2009, 21:25
- - denis777   Просмотрел все темы но как правильно организовать ...   20.10.2010, 12:46
- - EJIEHA   А если абстрагироваться от общеобменки и предусмот...   20.10.2010, 21:12
|- - jota   Цитата(EJIEHA @ 20.10.2010, 21:12) А если...   21.10.2010, 0:07
- - denis777   спасибо за участие в обсуждении. Но вопрос по клап...   21.10.2010, 20:54
- - SAP   Добрый день! А сколько минут должна работать с...   21.5.2015, 13:32
- - asketushka   Сколько потребуется минут столько и будет. НЕ регл...   9.6.2015, 17:00
- - Alexandr21   Добрый день. Попалось и мне газоудаление ЦОД. Нав...   16.6.2015, 15:29
- - SAP   [quote name='Alexandr21' date='16.6.20...   16.6.2015, 15:42
- - Alexandr21   Набросал схемку. Еще не совсем понятно как это все...   16.6.2015, 16:12
- - ИОВ   В период газового пожаротушения общеобменные прито...   16.6.2015, 16:54
|- - Alexandr21   Цитата(ИОВ @ 16.6.2015, 16:54) В период г...   16.6.2015, 17:37
- - elenam   ЦитатаSAP Дата 21.5.2015, 13:32 Добрый день...   27.1.2016, 9:28
|- - ИОВ   Цитата(elenam @ 27.1.2016, 9:28) 9.20.......   27.1.2016, 10:03
- - elenam   Согласна, нормы древние. Но действующие. И в них, ...   27.1.2016, 10:33
- - elenam   Но кратность, конечно не менее 4. (По СП) Согласна   27.1.2016, 11:03
- - SAP   Нет обоснования времени 1,5 часа. Почему 1,5 часа?...   29.1.2016, 14:55
- - elenam   Возможно.   1.2.2016, 9:43
- - ИОВ   Даже если не принимать во внимание "древность...   1.2.2016, 10:27
- - elenam   Спорить не буду. Вероятно это вопрос к специалиста...   2.2.2016, 9:13
|- - ИОВ   А зачем гадать? - просто выполняйте указания п. 7....   2.2.2016, 10:00
- - Владимир 2010   Доброе утро, коллеги. А каким образом осуществляе...   31.5.2017, 11:15
- - Az13at   Добрый день! Правильно ли выводить стыковочные...   24.12.2019, 10:25
- - Kasper   Цитата(Az13at @ 24.12.2019, 14:25) Добрый...   24.12.2019, 12:38
- - Svyt   Добрый день, есть один вопрос. Есть серверная с АУ...   14.1.2020, 16:17
- - vetal27583614   добрый день! А подскажите пожалуйста, на газо...   12.11.2020, 10:49
- - Kasper   Для удаления продуктов пожаротушения допускается и...   12.11.2020, 11:57
- - vetal27583614   На приток у меня 2.5 крата на вытяжку 2 крата на о...   12.11.2020, 15:17
- - vetal27583614   Где необходимо поставить клапан сброса избыточного...   12.11.2020, 16:01
- - ИОВ   Цитата(vetal27583614 @ 12.11.2020, 10:49)...   12.11.2020, 17:25
- - Skruho   Не ясно какие требования (огнестойкости и герметич...   17.12.2020, 22:43
- - Kasper   Цитата(Skruho @ 18.12.2020, 2:43) Не ясно...   18.12.2020, 2:59
- - ИОВ   Цитата(Skruho @ 17.12.2020, 22:43) Не ясн...   26.12.2020, 20:16
- - Skruho   Как я понял уважаемый Kasper считает, что п.7.3б и...   30.12.2020, 18:25
- - ИОВ   Цитата(Skruho @ 30.12.2020, 18:25) Как я ...   30.12.2020, 19:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных