Очистные сооружения на ливневой канализации, Помогите разобраться |
|
|
|
21.5.2008, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18947

|
Здравствуйте, помогите разобраться с выбором очистных сооружений. Есть территория площадью 0,688 га (площадь асфальтобетонных покрытий 0,377 га, площадь кровли 0,311 га). Рассчитываю q по СНиП получаю 33,16 л/с. А какой сток идет на очистные? Все эти 33,16 или на очистные только сток с асфальтобетонных покрытий? Или же на очистные идет объем стока рассчитываемого по формуле W=10*h*F*{Пси} РЕКОМЕНДАЦИИ НИИ ВОДГЕО??????????
Сообщение отредактировал Кощей - 21.5.2008, 15:13
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Кощей Очистные сооружения на ливневой канализации 21.5.2008, 15:12 andrey R По этой формуле Вы считаете объем регулирующей емк... 21.5.2008, 15:36 Stanislav A. Андрей всё расказал.
И ещё не берите эту хрень: ... 21.5.2008, 17:44 alexandrost есть методика которая позволяет общий расход (ваши... 21.5.2008, 18:10 andrey R Жульничество это, а не методика Наглое нарушени... 21.5.2008, 18:49 Кощей Возможно ли расчитать величину стока на очистные п... 22.5.2008, 10:04 Кощей Обязательно ставить обходную линию или можно без н... 22.5.2008, 10:24 andrey R Рекомендую ознакомится с пособием к СНиП 22.5.2008, 10:37 Кощей Т.е. рассчитываю расход по формуле (167) пособия ... 22.5.2008, 10:58 alexandrost 12 % от расчетного стока нормальная методика, обос... 22.5.2008, 13:29 BUFF Цитата(alexandrost @ 22.5.2008, 14:29) 25... 22.5.2008, 14:00 alexandrost "Временные рекомендации по проектированию соо... 22.5.2008, 17:21 BUFF RE: Очистные сооружения на ливневой канализации 22.5.2008, 17:37 andrey R Надо аффтарам рекомендаций сказать, вот они обраду... 22.5.2008, 17:52 Кощей Так кто-нибудь, скажет правильно будет расчитывать... 23.5.2008, 16:07 Salaveika Цитата(Кощей @ 23.5.2008, 17:07) 255687Та... 1.8.2008, 16:02 andrey R Можно подумать, что все наизусть помнят эту волшеб... 23.5.2008, 16:15 Кощей q(w)=K(1)*K(2)*q®
извините сразу не написал 23.5.2008, 16:32 andrey R При регулировании дождевого стока с территории пре... 23.5.2008, 16:38 Кощей Там дальше написано что " Дождевые воды с тер... 23.5.2008, 17:57 andrey R Да, именно так. Только очистные при этом получатьс... 23.5.2008, 18:03 Кощей При расчете получается что q(w)=10.5 л/с, тогда мо... 23.5.2008, 18:44 andrey R Ну, Вы же не весь (даже расчётный) расход направил... 23.5.2008, 18:54 BUFF Цитата(andrey R @ 23.5.2008, 19:54) 25574... 23.5.2008, 19:14  andrey R Цитата(BUFF @ 23.5.2008, 20:14) 255747суд... 23.5.2008, 19:35 Кощей МУЛ очистные производства НПФ "Экотранс... 24.5.2008, 11:57 andrey R Цитата(Кощей @ 24.5.2008, 12:57) 255841МУ... 24.5.2008, 12:57 Сандугач Цитата(Кощей @ 24.5.2008, 14:57) 255841МУ... 15.7.2008, 5:35 NAL58 При наличии на территории сети дожевой канализации... 24.5.2008, 18:36 andrey R Цитата(NAL58 @ 24.5.2008, 19:36) 255883по... 24.5.2008, 18:41 Кощей Ешё можно подобрать очистные ООО "Севзапналад... 24.5.2008, 22:44 NAL58 А я непротив все 100% чистит. Всегда стараюсь убед... 24.5.2008, 22:50 BUFF Цитата(NAL58 @ 24.5.2008, 23:50) 255935А ... 24.5.2008, 22:55 инж323 А ему может и не надо потом легче жить,ему только ... 24.5.2008, 22:54 zem Цитата(NAL58 @ 24.5.2008, 18:36) 255883Ко... 25.5.2008, 16:25 alexandrost Цитата(zem @ 25.5.2008, 16:25) 256074Не п... 26.5.2008, 10:42 andrey R В воображении аффтара поста 25.5.2008, 16:29 andrey R Сия эпистола не является нормативным документом. Э... 26.5.2008, 12:12 alexandrost Цитата(andrey R @ 26.5.2008, 12:12) 25632... 26.5.2008, 13:37 andrey R Цитата4.2.4. Допустимые сбросы загрязняющих ве-щес... 26.5.2008, 13:57 alexandrost [quote name='andrey R' date='26.5.2008... 26.5.2008, 14:21 andrey R ЦитатаРедакционная подготовка выполнена ООО «Издат... 26.5.2008, 14:26 alexandrost 29.11.83 г.Железнодорожный, и у меня только бумажн... 26.5.2008, 15:15 andrey R Это совсем старая редакция, у меня такая где-то то... 26.5.2008, 15:19 alexandrost Если общий расход посчитан для Р=1, то расход на о... 26.5.2008, 15:31 andrey R С какого перепугу при Р=0,05 на очистные попадает ... 26.5.2008, 16:38 alexandrost При самостоятельном отведении стока по сети дождев... 26.5.2008, 17:21 andrey R Это декларация, а не доказательство. А я говорил о... 26.5.2008, 17:45 alexandrost то что не запрещается, то можна и даже нужно. Это ... 26.5.2008, 17:51 andrey R Это, извините, демагогия. В СНиПе чётко записано -... 26.5.2008, 19:04 alexandrost Цитата(andrey R @ 26.5.2008, 19:04) 25652... 27.5.2008, 12:56 andrey R Период превышения расчётной интенсивности Вы закла... 27.5.2008, 13:08 alexandrost так Р=0,05 соответствует 70 % годового стока, а ак... 27.5.2008, 13:22 Anastasya81 помогите разобраться... есть поверхностный сток с ... 14.7.2008, 16:42 andrey R Скорее всего, существующий отстойник никто и не сч... 14.7.2008, 17:15 Anastasya81 исходные данные... общ площадь 4,5 га, с кровеь и ... 15.7.2008, 8:30 andrey R На площадке почти один асфальт и кровли. Тем не ме... 15.7.2008, 9:55 Anastasya81 коэффициент стока 0,913, пси мид который.. 15.7.2008, 10:19 andrey R Тада 10 х 10 х 4,5 х 0, 913 = 410
А у Вас 200 15.7.2008, 10:24 Anastasya81 максимальный слой осадков взяла 5, согласно рекоме... 15.7.2008, 11:10 andrey R Цитата(Anastasya81 @ 15.7.2008, 12:10) 27... 15.7.2008, 11:42 Mara к слову об экспертизе:
у нас при подборе очистных ... 15.7.2008, 11:21 Сандугач Цитата(Mara @ 15.7.2008, 14:21) 272116к с... 15.7.2008, 12:33 Robodron Здравствуйте. Решил не создавать новой темы, а нап... 15.7.2008, 12:27 andrey R А из пруда то куда? Если только на испарение-впиты... 15.7.2008, 12:32 Robodron Цитата(andrey R @ 15.7.2008, 12:32) 27214... 15.7.2008, 14:48 Robodron Цитата(andrey R @ 15.7.2008, 12:32) 27214... 15.7.2008, 16:24 Anastasya81 хорошо, пусть будет 10 слой осадков. что дальше? 15.7.2008, 15:51 andrey R Цитата(Anastasya81 @ 15.7.2008, 16:51) 27... 15.7.2008, 15:56 Anastasya81 так а с тонкослойным отстойником как быть? пример ... 15.7.2008, 15:57 andrey R А зачем Вам тонкослойный отстойник? Вполне и без н... 15.7.2008, 16:00 Anastasya81 потому что он уже стоит...(( 15.7.2008, 16:31 andrey R Барышня, проектировать на форуме невозможно, так В... 15.7.2008, 23:06 andrey R Для начала определитесь, какие у Вас будут очистны... 1.8.2008, 16:10 Salaveika Цитата(andrey R @ 1.8.2008, 17:10) 278354... 1.8.2008, 16:14 andrey R Если проточные, то расход на очистные равен расчет... 1.8.2008, 16:31 Salaveika Цитата(andrey R @ 1.8.2008, 17:31) 278363... 1.8.2008, 17:39 liverpool На такой серьезный расход проточные очистные, по-м... 1.8.2008, 17:20 andrey R На вопрос зачем ответить гораздо проще - для сниже... 1.8.2008, 18:03 Salaveika АНДРЕЙ, огромное спасибо за освещение этой проблем... 1.8.2008, 19:22 andrey R Не знаю, как среднестатистический, а я пользуюсь г... 1.8.2008, 21:09 liverpool 1) в пособии к СНиП сказано: "Дождевые воды с... 1.8.2008, 22:53 andrey R В пособии тоже есть много путного, хотя и ерунды н... 1.8.2008, 23:10 zem По запросу в организации гидрометеорологии (районы... 2.8.2008, 17:15 andrey R Цитата(zem @ 2.8.2008, 18:15) 278540ни од... 2.8.2008, 17:29 zem Цитата(andrey R @ 2.8.2008, 17:29) 278541... 2.8.2008, 17:41 andrey R Ну, и за яичницей смотреть надо, а то сгорит... 2.8.2008, 18:57 Salaveika Большое всем спасибо!
Пошла обдумывать 4.8.2008, 16:30 Navy EW Тут говорилось о регулирующих емкостях, это хорошо... 8.8.2008, 11:09 andrey R Можно, если умеете посчитать и доказать, что от за... 8.8.2008, 11:52 Navy EW Цитата(andrey R @ 8.8.2008, 12:52) 280264... 8.8.2008, 11:58 andrey R Вы этим ничего не сокращаете, просто емкость можно... 8.8.2008, 12:11 Salaveika Уважаемые специалисты! Всплыла еще одна пробле... 11.9.2008, 12:14 andrey R Почитайте рекомендации ВОДГЕО, там есть алгоритм у... 11.9.2008, 13:11 ovr Те "Временные рекомендации", на которые ... 15.9.2008, 15:01 andrey R Цитата(ovr @ 15.9.2008, 16:01) 292724Само... 15.9.2008, 15:08 Саша Здраствуйте все. Может кто сталкивался с http://ww... 6.7.2009, 14:02 andrey R Цитата(Саша @ 6.7.2009, 15:02) 408090она ... 6.7.2009, 14:11 Саша ЦитатаЭто Лабко, модернизированная с особым цинизм... 6.7.2009, 14:41 Саша Фраза из паспорта "Устройства работают с пост... 6.7.2009, 15:28
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|