Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Контроллер Siemens ACX36, помогите разобраться с переменными
Гость_Violet_*
сообщение 22.5.2008, 12:51
Сообщение #1





Guest Forum






На об'ект приточные вентсистемы поставлялись со шкафом, в котором находится сабжевый контроллер.
Автоматизация осуществляется на основе сети LON.

Необходима обработка следующих сигналов:
1) отображение работы вентустановки
2) отображение аварии вентустановки
3) отображение местного/дистанционного режима работы вентустановки
4) включение/выключение вентустановки (побудительный сигнал)

В Lonmaker через команду Browse видны:
по пункту 1) — nvoOpMode, мануал описывает её как "Фактическое состояние работы установки", Fixed-Point Scalar, unsigned short и её значения как (0:VENT, 1: Heating, 2: Cooling 3: PreHeating, 4: OFF), Диапазон 0...100, Разделение 0,5
по пункту 2) — nvoAlarm, состоит из 63 нулей, разделённых запятыми
по пункту 4) — nviSwitch00 , в мануале описание её сводится к "Режим работы установки", Тип:
Fixed-Point Scalar unsigned short (0:off, 1: Auto, 2: Stby, 3:On), Диапазон 0...100, Разделение 0,5
также присутствует nviUnistate2, которая якобы подтверждает режим работы и меняется при переходе из 0 в 1
Все упомянутые переменные, кроме nvoAlarm, сейчас имеют формат SNVT_count

Так вот, в результате изменения сочетания значений nviSwitch00 и nviUnistate2 удалось пару раз случайно остановить и запустить установку, как получилось — сам не понял, теперь какие бы значения ни задавал — ничего не меняется.
Посоветуйте, пожалуйста, как работать с указанными nv.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Violet   Контроллер Siemens ACX36   22.5.2008, 12:51
- - ktulu   "nviSwitch00 , в мануале описание её сводится...   22.5.2008, 23:09
- - ktulu   ...все нормально работает, через nviSwitch00 управ...   4.6.2008, 18:46
- - AlexG   А откуда такое ограничение? (что еще в SMlogix нед...   5.6.2008, 3:18
- - ktulu   ...то что SNVT в лоджике жестко привязаны по nvi/n...   6.6.2008, 18:22
- - FromPiter   Вы имеете ввиду, что нельзя сменить тип переменной...   10.6.2008, 16:32
- - ktulu   "Вы имеете ввиду, что нельзя сменить тип пере...   11.6.2008, 12:23
- - Violet   выражаю искреннюю благодарность ktulu, ваша ремарк...   10.7.2008, 13:48
- - pioner   Привет сообщество. А не поделитесь мануалом по да...   13.10.2008, 13:11
- - tridodir   Всем привет! Мы тут тоже с бубнами около двух ...   1.2.2009, 17:50
- - COSM   Мне достались приточки на обслуживаниес с такими к...   2.2.2009, 18:55
- - tridodir   я так полагаю, что это все же пульт поставлен на р...   2.2.2009, 20:20
- - buzz   Цитата(tridodir @ 1.2.2009, 20:50) 346758...   5.2.2009, 21:00
- - орен   люди, а как вы связываете несколько ACX36.040 ВТСк...   29.12.2009, 16:34
- - ktulu   "люди, а как вы связываете несколько ACX36.04...   1.1.2010, 19:26
|- - орен   а если я тупой? ну может не совсем безнадёжен, но ...   6.1.2010, 9:12
- - ktulu   ...дело в том что VTS в качестве сети интеграции и...   7.1.2010, 19:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных