Господа!
Хочу поделиться своими размышлениями, возможно, это ерунда, возможно нет.
Не вдаваясь в подробности, принципиально, такое реализуемо или нет? И какие трудности могут возникнуть при такой системе.
Если рассмотреть квартиру как герметичный объем, то при вытяжке образуется отрицательный дисбаланс, и в щели, форточки, неплотности должен стремиться проникнуть воздух. А что если сделать в стенах отверстия, и пустить этот воздух самотеком (под воздействием разницы давлений, разумеется), в квартиру. Через нагреватель, фильтр, и глушитель (уличный шум). Воздух раздается из - под потолка - решеткой, либо черед диффузор. Это опять таки нюансы.
В комнатных дверях - переточные устройства с шумоглушением.
Вопросом может стать канальный нагреватель, у Системайр ограничение скорости воздуха в нагревателе не меньше 1,5 м/с. Считаем: через устройство сечением 125 мм при скорости в канале 2 м/с пройдет 88 м3/час. Затраты на нагрев составят 1,2 кВт. Нагреватель такой есть, CB125-1,2.
Интересно, что произойдет, если откроется форточка, и воздух пойдет через нее? Нагреватель выключится по аварии, это ясно. Вот уже один вопрос.

Наверняка есть и еще вопросы.

Эскизик прилагаю, не судите слишком строго)

Прикрепленный файл  Схема_.dwg ( 33,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72


Совсем забыл, вытяжку с кухни нужно увязывать с вытяжкрй санузла. И нагреватели вероятно нужно использовать другие, не канальные общепринятые, а то они вечно по аварии от перегрева будут вырубаться.

Сообщение отредактировал MMM - 26.5.2008, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Пассивный приток с нагревом и фильтрацией   26.5.2008, 16:39
- - Странная Белка   Я не совсем поняла, к какому месту ты хочешь нагре...   26.5.2008, 16:49
- - Александр Васильев   Сэконмить на вентиляторе, сети, и шуме. Так , в ц...   26.5.2008, 16:54
- - Странная Белка   Как мило. И как мы собираемся преодолевать сопроти...   26.5.2008, 17:04
- - Wiz   Наверное коллега создаст вакуум в квартире и будет...   26.5.2008, 17:08
- - jota   Достаточно простое решение для квартиры: в каждой ...   26.5.2008, 17:53
- - Alex_   Цитата(Александр Васильев @ 26.5.2008, 17...   26.5.2008, 21:30
- - Skaramush   Как говориться, свои три копейки - в такой пассивн...   26.5.2008, 21:56
- - ivan-l-ing   Согласен с Skaramush поступающий воздух закоротит ...   26.5.2008, 22:53
- - Александр Васильев   "Более того так как вентилятор кухонного зонт...   27.5.2008, 0:30
- - trubo4ist   Здравствуйте, А.В. Цитата(Александр Васильев ...   27.5.2008, 0:56
- - Александр Васильев   Про разряжение. десятки квартир, в которых есть то...   27.5.2008, 10:00
- - Странная Белка   Саша, скажи, ты зачем эту тему создал? Тебе скучно...   27.5.2008, 12:41
- - Александр Васильев   Мне пришла мысль в голову (как это ни странно), я ...   27.5.2008, 13:24
- - Alex_   Да ничего. Еще раз. Разрежение само по себе - не к...   27.5.2008, 18:20
|- - Александр Васильев   Цитата(Alex_ @ 27.5.2008, 19:20) 256888Да...   27.5.2008, 18:25
- - Alex_   1. Фильтры забиваются. И очень быстро. 2. Нагреват...   27.5.2008, 20:57
- - Skaramush   Угу, 50 кPa говорите. Ну-ну. То есть 5 кг/см2. Две...   27.5.2008, 21:02
- - ivan-l-ing   Хм еще вспомнился термин зона аэродинамической тен...   27.5.2008, 21:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных