> Подключение калорифера приточки гибкими трубами, так ли оно необходимо
Alex_
сообщение 30.5.2008, 22:53
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Задача: имеем приточную установку заводского изготовления на 3000 кубов/час. В данном случае Systemair, но может быть и любая другая. Скорость вентилятора 1450 об/мин, само собой, он на виброопорах. Естественно, в составе установки имеется калорифер для подогрева притока. Заказчик настаивает на его подключении через вставки из гофрированной нержавеющей трубы. Так ли это необходимо в случае использования в качестве основных
1) металлических труб
2) пластиковых труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_   Подключение калорифера приточки гибкими трубами   30.5.2008, 22:53
- - инж323   В обоих случаях перебор. Только не стоит близко оп...   30.5.2008, 23:16
- - AAANTOXA   ИМХО дело вообще не в качестве труб а в удобстве/п...   30.5.2008, 23:46
- - LordN   Цитатадело вообще не в качестве труб а в удобстве/...   31.5.2008, 7:19
- - Giedi Prime   А оправдывает ли упрощение монтажа покупку этих ги...   31.5.2008, 13:34
|- - AAANTOXA   Цитата(Giedi Prime @ 31.5.2008, 14:34) 25...   4.6.2008, 10:27
- - Kult_Ra   не только монтажа, но демонтажа Верно! Святое ...   31.5.2008, 13:40
- - LordN   ЦитатаПриточки что ли ходуном ходят, что им нужно ...   31.5.2008, 18:18
- - jota   Готовые, комплектные узлы регулирования, т.н. узлы...   31.5.2008, 18:24
- - milord   Хочется : 1.выслушать аргументацию заказчика; 2.ув...   1.6.2008, 14:17
- - Alex_   Спасибо всем. 1. Аргументация - вибрация, хоть он...   2.6.2008, 21:56
- - Drangool   На самом деле использование гибкой подводки пресле...   4.6.2008, 10:03
|- - Alex_   Цитата(Drangool @ 4.6.2008, 11:03) 259356...   4.6.2008, 16:07
- - WhiteShark   Извиняюсь за почти оффтоп, но киньте ссылочку на п...   4.6.2008, 10:31
- - AAANTOXA   http://www.sanimport.com.ua/ru/catalogue/category_...   4.6.2008, 11:23
- - Giedi Prime   Вопросов больше не имею. Но пообсуждать это дело в...   5.6.2008, 21:50
- - KORMAN   ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!! Подскажите у меня ест...   13.4.2015, 12:27
|- - aas3   Цитата(KORMAN @ 13.4.2015, 12:27) ПОМОГИТ...   13.4.2015, 13:52
- - KORMAN   Спасибо большое!   15.4.2015, 13:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 9:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных