Slaventij
сообщение 4.6.2008, 12:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.5.2007
Пользователь №: 8112



Помогите пожалуйста советом как организовать дымоудаление из торговых залов. bang.gif Окон нет, есть шахты под дымоудаление. Как просчитать количество воздуха и размер клапанов??? Высота этажа - 4м. Вообще нужно ли дымоудаление??? bang.gif bang.gif bang.gif Спасибо

Читаем внимательно пункт 16 правил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дымоудаление.dwg ( 254,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
Прикрепленный файл  дымоудаление.dwg ( 254,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Slaventij   дымоудаление из торгового зала   4.6.2008, 12:12
- - old patriot   Если делать должным образом, то задача будет доста...   5.6.2008, 0:08
- - Slaventij   Большое спасибо. Все действительно сложно... Можно...   5.6.2008, 9:32
- - old patriot   На дымоприёмное устройство есть норма площади. Сей...   6.6.2008, 0:37
- - Крезот   по приемным отверстиям... до края резервуара дыма ...   6.6.2008, 9:08
- - old patriot   Следует заметить, что согласно СНИП 41-01-2003 пло...   8.6.2008, 18:53
- - old patriot   Странно, на каком основании текущая тема попала в ...   9.6.2008, 1:45
|- - Bers   Цитата(old patriot @ 9.6.2008, 8:45) 2611...   9.6.2008, 2:25
- - Крезот   ПОСОБИЕ 15.91 к СНиП 2.04.05-91 Противодымная за...   9.6.2008, 8:56
- - ReCS   Только не путайте дымоприемные отверстия с дымовым...   9.6.2008, 9:28
- - old patriot   Обращаю внимание, что Пособие - не нормативный док...   9.6.2008, 21:47
|- - vik74   Цитата(old patriot @ 9.6.2008, 23:47) 261...   2.2.2009, 12:09
- - ReCS   Ну вот как станет полноценным нормативным документ...   10.6.2008, 7:25
|- - old patriot   Цитата(ReCS @ 10.6.2008, 8:25) 261541Ну в...   11.6.2008, 9:43
- - Крезот   Так никто и не спорит про пособие. Но если уж сказ...   10.6.2008, 9:00
- - EJIEHA   Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 2.18. Дымоприемник...   10.6.2008, 18:52
- - ReCS   Я вот подумал, может дешевле будет при входе в зда...   17.6.2008, 8:51
- - old patriot   Ориентируйтесь на приведённую Вами известную форму...   2.2.2009, 12:39
|- - vik74   Цитата(old patriot @ 2.2.2009, 14:39) 347...   4.2.2009, 10:21
- - vik74   Предлагаю для примера оформления свои расчеты по д...   7.2.2009, 1:19
|- - old patriot   Цитата(vik74 @ 7.2.2009, 1:19) 349558Пред...   7.2.2009, 1:47
|- - vik74   Цитата(old patriot @ 7.2.2009, 3:47) 3495...   7.2.2009, 18:50
- - vik74   И снова вопрос ко всем специалистам и к old patrio...   8.2.2009, 2:37
- - vik74   Спасибо Сергей! Пожалуйста не спешите, сейчас ...   8.2.2009, 7:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274