> BALLU BSCM 18 H не работает 1 голова, в выкл. состоянии параметры обеих одинаковые
Гость_china_*
сообщение 4.6.2008, 14:02
Сообщение #1





Guest Forum






Успешного всем ремонта!
Не судите слишком за возможно вам известный случай, но .....теория это не практика, а практика нарабатывается.
В выключенном состоянии маномерт по магистрали низкого давления как на здоровой голове так и на нерабочей показывает одно давление ~120
Но при включении (компрессор работает по звуку аналогично здоровому) на рабочем давление падает до ~50, а на нерабочем до 0 и намерзает иней прямо около выхода трубки высокого давления с внешнего блока. Вакуумировали исправно, -30 держалось полчаса и сместа несдвинулось.
Тобишь фреон закипает прям на выходе из компрессора.....ИМХО. Помогите разобраться!!! blink.gif