LevaK
сообщение 4.6.2008, 22:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Срочно требуется выбрать предохранительный (сбросной) клапан на паровой котел. Никогда этого не делал, и литературы под руками нет. Кто знает как он выбирается? Котел VIESSMAN VITOMAX 200 HS производительностью 0,7т/час при Р=8бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LevaK   Предохранительный сбросной клапан.   4.6.2008, 22:58
- - jota   Посмотрите http://www.viessmann.co.uk/downloads/In...   5.6.2008, 0:15
- - zeman   На Украине не знаю, а в России действует еще приня...   5.6.2008, 8:27
- - LevaK   jota - спасибо за паспорт, но там есть только диам...   5.6.2008, 11:56
|- - jota   Цитата(LevaK @ 5.6.2008, 11:56) 259867там...   5.6.2008, 12:23
- - LevaK   Вдогонку. Чтобы было понятно о чем я говорю.   5.6.2008, 12:37
|- - jota   Цитата(LevaK @ 5.6.2008, 12:37) 259886Вдо...   5.6.2008, 12:48
- - zeman   Да, везет же некоторым. У нас расчет пропускной ...   5.6.2008, 12:45
- - LevaK   Ну вот и приехали. Как делается расчет? Я думал до...   5.6.2008, 12:56
- - LevaK   Спасибо! Я пока написал пришло сообщение от Jo...   5.6.2008, 13:05
- - LevaK   Ну вот! Так как производительность котла 0,7т/...   5.6.2008, 13:24
- - zeman   Я посоветую. Открыть наконец ГОСТ п.5.2 и произвес...   5.6.2008, 13:42
- - jota   Советую послушать zemanа...... А на практике, я бы...   5.6.2008, 13:52
- - LevaK   Послушался совета, открыл ГОСТ и попробовал сосчит...   5.6.2008, 18:55
- - jota   Делаете обвод задвижки выхода на коллектор обратны...   5.6.2008, 19:29
- - LevaK   Я в шоке! ГОСТ с ошибкой, но считать надо по н...   5.6.2008, 22:08
- - zeman   Решение в принципе правильное, но все еще может ве...   6.6.2008, 13:37
|- - jota   Цитата(zeman @ 6.6.2008, 13:37) 260401P.S...   6.6.2008, 14:55
- - gilepp   ЦитатаСобираюсь взять клапан VALTEC VT 1831 Уважа...   10.6.2008, 10:10
- - Yaushev   поддерживаю Павла, тем более их вроде с производст...   10.6.2008, 11:37
- - LevaK   У меня мало информации по клапанам, только поэтому...   10.6.2008, 16:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных