> Сетевой насос, подбор
Ram132
сообщение 5.6.2008, 11:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Всем здравствуйте. Прошу помочь выбрать сетевой насос на отопление.
Исходные данные:
Давление в прямой линии Т1 0,5 МПА
Давление в обратной линии Т2 0,4 МПа
Расход насоса Q определю по тепловой нагрузке котельной.
При подборе сетевого насоса каким давлением Р задаться для определения рабочей точки насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ram132   Сетевой насос   5.6.2008, 11:39
- - vladis   Вопрос задан не корректно! Ты скажи какой у те...   5.6.2008, 12:51
- - Ram132   расход 20 м. куб./ч, какой брать напор сетевого на...   5.6.2008, 14:34
- - А.В.   Ну раз тема в разделе теплоснабжение, то я думаю, ...   5.6.2008, 15:40
- - А.В.   Цитата(Ram132 @ 5.6.2008, 12:39) 259858Пр...   5.6.2008, 15:48
- - sl-spds   Цитата(А.В. @ 5.6.2008, 18:40) 259975Ну р...   5.6.2008, 22:49
|- - Bers   Цитата(sl-spds @ 6.6.2008, 5:49) 260...   6.6.2008, 7:13
- - Насосник   Цитата(sl-spds @ 6.6.2008, 1:49) 260...   6.6.2008, 7:05
- - Насосник   А, что аргументировать? Имеющийся перепад 0,1 МПА,...   6.6.2008, 8:32
|- - А.В.   Цитата(Насосник @ 6.6.2008, 9:32) 260221А...   6.6.2008, 9:09
- - спец   Цитата(Ram132 @ 5.6.2008, 11:39) 259858Вс...   6.6.2008, 9:36
|- - Al_   Цитата(спец @ 6.6.2008, 9:36) Купите диск...   3.10.2024, 15:57
- - Pavlik   Имхо будет так : Потери в сети (0,5-0,4) + потери ...   6.6.2008, 10:44
- - Насосник   Цитата(А.В. @ 6.6.2008, 12:09) 260242Нача...   6.6.2008, 10:44
|- - спец   Цитата(Насосник @ 6.6.2008, 10:44) 260293...   6.6.2008, 10:51
|- - А.В.   Цитата(Насосник @ 6.6.2008, 11:44) 260293...   6.6.2008, 10:56
- - А.В.   О,5 МПа - относительно теплоснабжения 0,5-0,4=0,1 ...   6.6.2008, 10:49
- - спец   Цитата(Ram132 @ 5.6.2008, 11:39) 259858Ис...   6.6.2008, 11:06
|- - А.В.   Цитата(спец @ 6.6.2008, 12:06) 260302Если...   6.6.2008, 11:14
|- - спец   Цитата(А.В. @ 6.6.2008, 11:12) 260305А ка...   6.6.2008, 11:16
- - Насосник   Цитата(А.В. @ 6.6.2008, 13:56) 260297В са...   6.6.2008, 12:06
|- - А.В.   Цитата(Насосник @ 6.6.2008, 13:06) 260331...   6.6.2008, 13:31
- - Ram132   У меня на руках тех. задание для проектирования мо...   6.6.2008, 13:33
- - Насосник   Цитата(А.В. @ 6.6.2008, 16:31) 260393Разн...   6.6.2008, 13:58
- - Ram132   тепловой схемой еще не занимался, но она будет ано...   6.6.2008, 14:08
- - Насосник   Теперь определитесь с основными компоновочными реш...   6.6.2008, 14:55
- - Ram132   Ну грубо говоря в котельной я теряю 10 м. вод. ст.   6.6.2008, 15:15
- - Машинист   Тогда, грубо говоря, вам нужен насос на 20 метров ...   6.6.2008, 22:30
- - andr111   Программы от поставщиков распростроняются бесплатн...   10.6.2008, 15:02
- - Задержка поставки!   прочитал всё много думал смеялся пешите есчо...   10.6.2008, 16:29
|- - Юлиана   Умные ребята подскажите как выбрать насос для тепл...   22.1.2018, 10:35
- - Тепловед   Юлиана, а Вы случаем не мерили давление на подаче ...   31.10.2024, 21:34
- - tiptop   За шесть с половиной лет Юлиана, скорее всего, сор...   31.10.2024, 21:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных