> Сплющило бак гидромодуля чиллера
8k14
сообщение 5.6.2008, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.3.2007
Из: СПб
Пользователь №: 6338



Дано: чиллер RHOSS, четыре компрессора, двухконтурный с гидромодулем. Работает на разветвленную сеть холодоснабжения в паре с таким же чиллером (подключены к сети параллельно). При внезапном пропадании электрического питания и остановке чиллера (второй чиллер продолжал работать) бак гидромодуля оказался сплющен.
При установившемся режиме работы давление гликоля на входе в чиллер составляло не менее одного бара. Утечки гликоля в других местах системы после аварии не обнаружено.
В схеме поток водно-гликолевой смеси из приемного коллектора входит в пластинчатый испаритель, далее в бак, из него насосом подается в подающий коллектор. Перед подающим коллектором стоит обратный клапан.
При аварии холодильные контура не пострадали, давление стоит.
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Где тут могут быть грабли?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.jpg ( 71,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных