> Расчет диаметра выпуска, Нужно расчитать диаметр выпуска промывной воды
Гость_djia_*
сообщение 5.6.2008, 19:30
Сообщение #1





Guest Forum






Вобщем так коллеги. В очередной раз обращаюсь за помощью ибо сама чего-то не совсем знаю unsure.gif
Есть трубопровод диаметром 0,5м длиной 1,2км. В низкой точке мокрый колодец естественно.К нему подводит выпускная трубо от основного трубопровода. Понятно что "опорожниться" трубопровод должен в течении 2 часов и что скорость 1,1..А теперь вопрос (прям что где когда какое-то получается biggrin.gif ). Как расчитать диаметр выпуска.
Нашла в справочнике формулы какого-то умного дяденьки для расчета скорости и время опорожнения прям для трех случаев..но такие большие формулы я ж не буду в записку прикладывать..А экспертиза спросит..
Так что если кто-либо (а я уверена что все) знают как простенько расчитать диаметр - буду признательна helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- djia   Расчет диаметра выпуска   5.6.2008, 19:30
- - AlexStar   Дайте ссылку на справочник... номер формулы... А с...   6.6.2008, 8:03
- - Mon   150 мм. или 200 мм , для 150, скорость 1,84 м/с., ...   6.6.2008, 16:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(Mon @ 6.6.2008, 16:43) 260473150 м...   6.6.2008, 17:35
- - OVOK   Цитата(djia @ 5.6.2008, 20:30) 260039... ...   6.6.2008, 18:38
- - Сантехник   А можно нам ссылочку на умного дядьку и где он опу...   6.6.2008, 19:41
- - djia   Ну зачем-же ссылочку..Я Вам фотмулы отсканировала   7.6.2008, 0:55
- - djia   Вот только файл не грузится..попозже попробую..   7.6.2008, 1:09
- - AlexStar   Так какое там превышение между точками?   7.6.2008, 7:28
- - hvost   А как начертить тот самый выпуск, как он в реале в...   7.6.2008, 7:41
- - Сантехник   Выглядит как тройник и задвижка на ответвлении в к...   7.6.2008, 8:08
- - hvost   Выпуски устанавливаются только на ремонтных участк...   7.6.2008, 9:03
- - djia   Да у меня этот мокрый колодец не вмещает в себя и ...   7.6.2008, 12:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(djia @ 7.6.2008, 12:39) 260771Да у...   7.6.2008, 14:03
- - hvost   Мокрым колодец называют за то что туда слив воды о...   7.6.2008, 12:58
- - AlexStar   Арматура в основном колодце, а мокрый - это обычны...   7.6.2008, 13:20
- - Mon   Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2008, 2:35) 2604...   9.6.2008, 12:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(Mon @ 9.6.2008, 12:58) 261347Вы ещ...   9.6.2008, 16:58
|- - Vict   Цитата(Mon @ 9.6.2008, 11:58) 261347Напор...   9.6.2008, 21:10
- - Сантехник   Просчитать несколько раз расход от напора построит...   10.6.2008, 1:05
- - Serg Ivanov   Что интересно в этой задаче, так то что и расчетна...   10.6.2008, 11:05
- - Aerl   Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2008, 12:05) Чт...   8.9.2016, 11:20
- - Dmitry_vk   Цитата(djia @ 7.6.2008, 12:39) Что сделат...   9.9.2016, 10:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных