Alex_77 Расчет воздухообмена по полной теплоте 9.6.2008, 12:53 Костян Количество воздуха, необходимого для подачи в поме... 9.6.2008, 13:07 Alex_77 Первый раз вижу эту формулу, откуда она? 9.6.2008, 13:33 Костян Системы вентиляции и кондиционирования теория и пр... 9.6.2008, 14:30 Alex_77 По формуле из СНиП 41-01-2003 9.6.2008, 15:16 majklp Ето та же формула, только при отсутствии местных о... 10.6.2008, 14:30 demon185 Цитата(Костян @ 9.6.2008, 10:07) 261354Ко... 11.6.2008, 13:41 Вован (Киев) Ну дык..... вы внимательно единицы измерения изуч... 11.6.2008, 14:07 demon185 Сам и разобрался. Т.к в формуле есть удельная тепл... 11.6.2008, 14:18 Иванов В.А. 1Вт=3.6кДж/час 11.6.2008, 15:24 demon185 Цитата(Иванов В.А. @ 11.6.2008, 12:24) 26... 11.6.2008, 15:33