> О пуске вентиляторов
Гость_НаталиY_*
сообщение 10.6.2008, 15:52
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу немного просветить,я не профессиональный электрик. Смонтировали вытяжную систему. 1 радиальный вентилятор, вперед загнутые лопатки,система простая,все как обычно.Погоняли часов 10,просто попробовали,подключение было со стороны заказчика(это завод, там свои электрики). Затем объект "заморозили",не производили ни наладку,ничего другого. Звонок от заказчика: вентилятор не работает. Выезжают наши ребята-"движок готов". Причем наши говорят "обрыв обмоток", их-"звонит на корпус" bang.gif Звоним на завод изготовитель,он просит у заказчика аксонометрию, и через день присылают письмо. "На Ваше письмо от 06.06.2008 сообщаем, что на основании оценки вент. системы, сопряженной с вентилятором ВР 280-44-5, отсутствие оценки нагрузки на вентилятор и его электродвигатель (путем замера тока электродвигателя и расхода воздуха) при пусконаладочных работах и факте выхода из стоя электродвигателя по истечении нескольких часов работы считаем наиболее вероятной причиной выхода из строя электродвигателя его перегрузку из-за неправильной регулировки вент., системы(согласно проектных значений вент., системы и аэродинамических характеристик вентилятора) и недостаточной защиты от перегрузки по току. Наше предприятие готово произвести замену электродвигателя за счет заказчика".
Мы и не начинали наладку! Термозащита стояла. Пуск производился заказчиком. Прошу обьяснить, на будущее, каким образом регулировка дросселей влияет на "убийство" вентилятора. В будущем, любой дядя Вася, вертанув заслонку и подав вместо 1000 2000 кубов на решетку, гробит вентилятор?
Монтировали множество систем, с расходом до 45000 (правда, в основном забугорная техника), никогда не парились, подошел и включил. Или это ловкий соскок от гарантийного случая? helpsmilie.gif Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 16:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных