> Отвод конденсата, Требуется типовое решение
Гость_AMouse_*
сообщение 11.6.2008, 14:14
Сообщение #1





Guest Forum






Кто может помочь, подскажите, какое решение является типовым при отводе конденсата от горизонтального теплообменника.
Система такая:
Два горизонтальных теплообменника подогревают 5000т/ч (2500х2) сетевой воды от температуры 43-65°С до 70°С (не выше).
Подогрев ведётся паром с абсолютным давлением 2бара и температурой 162°С. Максимальный расход пара 110т/ч.
Температура конденсата пара после встроенного охладителя конденсата 85°С.
Конденсат предполагается направлять в деаэратор конденсатными насосами, самотёком не пойдёт, т.к. деаэратор на 13й отметке, конденсатные насосы на 0.

Регулирование температуры воды производится расходом пара.
Суть проблемы в том, что не понятно как должен работать конденсатный насос. Если он работает постоянно, то может выпасть из рабочей зоны при малых расходах пара. Если включается переодически, то непонятно по какому сигналу. Если ставить два на меньшие расходы, то опять же, по какому сигналу их включать/отключать.

Включать и отключать насосы по уровню конденсата в теплообменнике невозожно - говорит производитель.
Ставить дополнительный бак сбора конденсата не будем - говорит главспец.
Ставить насосы с частотниками дорого - говорит отдел закупок.
Ещё вариант без датчиков уровня - поставить два-три небольших насоса и включать/отключать их по положению регулятора расхода, но это на фантастику похоже.

На какой схеме настаивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AMouse   Отвод конденсата   11.6.2008, 14:14
- - Patorok   Цитата(AMouse @ 11.6.2008, 14:14) 262132С...   12.6.2008, 9:21
- - AMouse   Спасибо за ответ. Так и предполагал сделать, но эт...   16.6.2008, 13:33
- - MaxX   есть возможный вариант поставить паровые конденсат...   17.6.2008, 8:29
- - Машинист   Вечер добрый ! Patorok, поясните, где в приве...   19.6.2008, 22:50
|- - Patorok   Цитата(Машинист @ 19.6.2008, 22:50) 26454...   23.6.2008, 12:32
- - Машинист   Сине-серенький прямоугольничек - это старый добрый...   23.6.2008, 13:35
|- - alexaf   Цитата(Машинист @ 23.6.2008, 14:35) 26531...   7.10.2009, 13:16
- - zeman   Хотелось бы послушать аргументы главспеца. Не дума...   23.6.2008, 14:01
- - Машинист   Цитатана рисунке именно маленький сине-серый бак (...   12.10.2009, 9:44
|- - Patorok   Цитата(Машинист @ 12.10.2009, 9:44) 44310...   12.10.2009, 10:20
- - Ernestas   Цитата(AMouse @ 11.6.2008, 14:14) 262132К...   12.10.2009, 10:48
- - Ernestas   вот и схемка быстро нашлась.   12.10.2009, 11:08
|- - Patorok   Цитата(Ernestas @ 12.10.2009, 11:08) 4431...   12.10.2009, 11:27
|- - Ernestas   Цитата(Patorok @ 12.10.2009, 11:27) 44315...   12.10.2009, 11:47
- - vnvik   Давление конденсата после теплообменника равно дав...   12.10.2009, 11:47
- - Patorok   Н-да, так я и думал, шо х.з. И по этому все проект...   12.10.2009, 11:59
- - pragmatik   ЦитатаДавление конденсата после теплообменника рав...   13.10.2009, 5:30
|- - Patorok   Цитата(pragmatik @ 13.10.2009, 5:30) 4435...   13.10.2009, 9:36
- - gilepp   ЦитатаИ при достижении значения ниже значения прот...   13.10.2009, 18:22
|- - Patorok   Цитата(gilepp @ 13.10.2009, 18:22) 443954...   14.10.2009, 9:51
- - pragmatik   В лучшем случае, оно будет равно давлению пара пос...   15.10.2009, 4:58
- - gilepp   ЦитатаЭто понятно. Не понятно какое всё-таки давле...   15.10.2009, 7:27
- - MaxX   мда... далеко от первоначальной темы убежали))))   17.11.2009, 13:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных