Здраствуйте коллеги!
Не первый раз сталкиваюсь с проблемой, которой не могу найти теориетическое объяснение:
Привожу пример:
Из вентагрегата выходит приточный канал D=500. Практически сразу после глушителей в магистраль врезан канал D=125, длина которого состовляет 4-5 метра.
Во время замеров и балансировки расходов оказывается, что в етом первом патрубке (D=125) расход равен нулю. Такой феномен наблюдается именно в том в случае если в магистраль возле вентагрегата врезается канал маленького диаметра. Проект делал сам лично и полностью уверен, что давления в точке соединения предостаточно для того, чтобы развить необходимый расход воздуха. Такая проблема возникает также и на вытяжном канале.
Специалисты из фирмы, занимающейся измерениями и балансировкой сказали, что это проблема возникает из-за большой скорости в магистрале и воздух просто-напросто пролетает мимо врезки.
И для избежания этой проблемой минимальный диаметр врезки должне составлять 1/2 от диаметра магистрального канала. Ети рекомендации ещо пока не применял на практике.
Хочу выслушать ваше мнение по этому прводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jevgeni   Необъяснимое явление   13.6.2008, 15:24
- - alem   Цитата(Jevgeni @ 13.6.2008, 16:24) 262555...   13.6.2008, 16:18
- - Jevgeni   Все стандартные методики имеют граничные условия, ...   13.6.2008, 16:34
|- - alem   Цитата(Jevgeni @ 13.6.2008, 17:34) 262562...   14.6.2008, 7:18
- - Александр Васильев   В критических случаях в приточной ветке D=125 може...   13.6.2008, 17:39
|- - Jevgeni   Цитата(Александр Васильев @ 13.6.2008, 14...   13.6.2008, 19:53
- - jota   Цитата(Jevgeni @ 13.6.2008, 15:24) 262555...   13.6.2008, 20:25
- - инж323   При больших скоростях посмотрите кмс тройника на ...   13.6.2008, 21:19
|- - jota   Цитата(инж323 @ 13.6.2008, 21:19) 262617П...   13.6.2008, 21:35
- - Valentin_K   ЦитатаВ критических случаях в приточной ветке D=12...   14.6.2008, 9:31
- - инж323   Т отрицательные есть значения кмс,как раз эта сама...   14.6.2008, 11:44
- - Kult_Ra   Во время замеров и балансировки расходов оказывает...   14.6.2008, 12:04
|- - Александр Васильев   Цитата(Kult_Ra @ 14.6.2008, 13:04) 262665...   14.6.2008, 15:46
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 14.6.2008, 15...   14.6.2008, 16:00
|- - Александр Васильев   Цитата(jota @ 14.6.2008, 17:00) 262685Уже...   14.6.2008, 16:57
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 14.6.2008, 16...   14.6.2008, 17:11
- - инж323   Да и запитку сделать шпионски от основной системы,...   14.6.2008, 17:19
- - Jevgeni   Мда!!! Так точно космический корабль и...   14.6.2008, 18:10
|- - jota   Цитата(Jevgeni @ 14.6.2008, 18:10) 262711...   14.6.2008, 18:39
|- - Skaramush   Цитата(Jevgeni @ 14.6.2008, 18:10) 262711...   14.6.2008, 20:51
- - Kult_Ra   Я же говорил, дроссель нужно ствить bestbook.gif А...   14.6.2008, 18:14
- - Александр Васильев   2Skaramush "А если я вам, к примеру. выложу ...   14.6.2008, 21:24
|- - Kult_Ra   Цитата(Александр Васильев @ 14.6.2008, 22...   14.6.2008, 22:34
- - Skaramush   Дождитесь рабочей недели, отсканирую на работе.   14.6.2008, 21:35
- - Skaramush   Да ну что вы, и форма, и сечение. и угол. и угол р...   14.6.2008, 22:41
- - alem   Проектировать без последующей наладки: это всё рав...   15.6.2008, 16:44
|- - Kult_Ra   Цитата(alem @ 15.6.2008, 17:44) 262928Про...   15.6.2008, 17:33
- - Nadia   Хи-хи-хи, хорошо что еще канальчик не работает на ...   16.6.2008, 15:30
- - 1Jack   когда перед вами стоит задача спроектировать систе...   16.6.2008, 17:25
- - alem   Проектировщик - это разработчик системы, - он отве...   16.6.2008, 17:35
- - Jevgeni   Цитататут скорее всего тройник нерабочий,как уже н...   16.6.2008, 20:14
|- - jota   Цитата(Jevgeni @ 16.6.2008, 20:14) 263225...   16.6.2008, 20:38
- - Kult_Ra   Цитатастоль распространённого явления, предсказуем...   16.6.2008, 20:36
- - Kult_Ra   А упрекать занятого работой человека, что он не вы...   16.6.2008, 20:48
- - 1Jack   To alem...одно дело грамотно запроектировать систе...   17.6.2008, 14:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных