Andrey_V
сообщение 20.6.2008, 14:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Добрый день.
Уважаемые спецы, помогите определить неисправность.
Есть система холодоснабжения, холодоноситель: вода 50%+этиленгликоль 50%, установлены 2 циркуляционных насоса (11 кВт), подобранный по проектной рабочей точке и т.п. 1 насос рабочий, 2-ой резервный. При работе насоса возникает сильный гул, причем как одного так и другого. Воздуха в них нет. Давление на входе 1,5 бара. Самое интересное при прикрывании задвижки на входе насоса (примерно на 30 %) гул исчезает и все ок. Вобщем интересует само явление.
Еще диаметры насоса и подводящих труб Ду 100, далее врезка на Ду200.
Сам полагаю что насос при работе кавитирует, но никак не могу понять почему при довольно таки приличном давлении на всасывании. И второй вариант гидравлический шум, т.к. по проекту расход 80 м3/ч, при Ду 100 на подводящем и отводящем потрубках скорость выше 3 м/с. Фото прилагаю.
Если еще у кого какие мысли по данному вопросу, высказывайтесь, пожайлуста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Изображение_003.jpg ( 229,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Изображение_005.jpg ( 303,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   Шум циркуляционного насоса   20.6.2008, 14:13
- - jota   Скорость в д100 не 3, а 2,83 м/с - допустимая на т...   20.6.2008, 14:28
|- - Andrey_V   Цитата(jota @ 20.6.2008, 15:28) 264706Ско...   20.6.2008, 14:59
|- - jota   Цитата(Andrey_V @ 20.6.2008, 14:59) 26472...   20.6.2008, 16:25
|- - Andrey_V   Цитата(jota @ 20.6.2008, 17:25) 264770Есл...   20.6.2008, 16:43
- - sterroid   Уважаемый Andrey_V, господин jota уже все вам расж...   20.6.2008, 21:33
- - Насосник   1. Прижимать задвижку на всасе насоса - значит уси...   23.6.2008, 7:44
- - Andrey_V   Всем спасибо за участие. 1. Насос допускает работ...   23.6.2008, 8:24
- - Насосник   Вы все таки посчитайте кавитация. (Если температур...   23.6.2008, 11:21
- - инж323   Аккуратно эксперементируйте с насосами - угробить ...   23.6.2008, 11:40
|- - Andrey_V   Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 12:40) 265284М...   23.6.2008, 12:15
- - Насосник   При 7 градусах вязкость такой смеси (50% этиленгли...   23.6.2008, 12:58
|- - Andrey_V   Цитата(Насосник @ 23.6.2008, 13:58) 26531...   23.6.2008, 14:54
- - Насосник   Цитата(Andrey_V @ 23.6.2008, 15:15) 26529...   23.6.2008, 15:08
- - Anatoliy-vitotec   Полностью согласен с jota Прикрываете задвижку -...   26.6.2008, 8:02
- - спец   На мой взгляд необходим байпас с перепускным клапа...   27.6.2008, 8:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных