DA_
сообщение 23.6.2008, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Добрый день товарищи специалисты, подскажите пожайлуста ибо сталкиваюсь первый раз! Вобщем так : строители выдают задание! Шести этажное офисное здание со встроенным кофе. Через участок земли где проектируется это здание проходит Канализационный коллектор Ф600 , чтоб использовать максимально землю строители принимают там решение, в месте коллектора под зданием оставляют проезд (см прилагаемый документ)
Собственно вопрос: Смотрим на расстояние по осям, этого проезда, 6400 сама толщина стены 200и 200 =6000 минус Ф600 = 5400! Смотрим СНиП ІІ-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ таблица 9 «расстояние от фундаментов до самотечной канализации 3м минимум в свету».
ГИП говорит что надо выполнить мероприятии по заключении этого коллектора в футляр! Вот если канализации пересекает что нибуть (водопровод, канал ,Ж/д дорогу) то такие мероприятия мне ясны! Как же в этом случаи ???? Подскажите пожайлуста , и вообще я здраво рассуждаю или я чего то не понимаю и как быть с тем проектируемым колодцем возможна ли установка его там?


Р.С : В тех условиях написано что подключится в коллектор в районе застройки!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВК.dwg ( 385,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DA_   Растояние между инженерными сетями ит фундаментами   23.6.2008, 8:57
- - БДИ   Футляр или ж/б обойма. Конструктивное решение разр...   23.6.2008, 10:51
- - lexa00   Мне вот тока сейчас Московский водоканал запретил ...   23.6.2008, 11:06
- - инж323   А высота этой арки какая?Кран и экскаватор не толь...   23.6.2008, 11:28
- - БДИ   Значит разработанный конструктив не соответствует ...   23.6.2008, 12:33
- - DA_   Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 12:28) 265281А...   23.6.2008, 14:42
- - инж323   Если расширить(!) и повысить арку(?),то двойны...   23.6.2008, 15:50
- - DA_   Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 16:50) 265395Е...   23.6.2008, 16:01
- - инж323   Вокруг ф600 ставят опалубку(армирование само собой...   23.6.2008, 16:20
- - DA_   Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 17:20) 265411В...   23.6.2008, 16:39
- - Serg Ivanov   Дагомыс, однако 8-9 баллов по сейсмичности! ...   24.6.2008, 9:52
- - DA_   Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2008, 10:52) 26...   24.6.2008, 12:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(DA_ @ 24.6.2008, 12:43) 265640каки...   25.6.2008, 16:02
- - DA_   Цитата(Serg Ivanov @ 25.6.2008, 17:02) 26...   26.6.2008, 8:46
- - Юля П.   Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если канализа...   31.10.2011, 9:19
- - Serg Ivanov   Труба - это то из чего сделан коллектор.   31.10.2011, 9:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных