> Вышибные панели в котельной, Можно ставить что-то кроме стекл?
andr111
сообщение 24.6.2008, 18:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Всем привет!

В котельной и в помещениях топливоподачи по правилам нужно ставить вышибные панели в виде остекления (на случай взрыва, чтобы здание не развалилось).
По СНиП эти панели должны быть из однослойного стекла толщиной 3-4 мм.

Но есть проблема – они сильно пропускают шум.
А в проектируемой котельной много шумящего оборудования. Сама котельная находится в зоне жилой застройки, поэтому нужно предусматривать спецмероприятия по снижению шума. А вышибные панели все усилия по снижению шума сводят на нет.

Вопросы:

1. Есть ли опыт у кого опыт использования (проектирования) или знание поставщиков изготавливающих вышибные панели с повышенными шумозащитными свойствами?

2. Я слышал, что где-то делают вышибные панели из двойного стекла с насечками для облегчения их выбивания при повышении давления в котельном зале. Может кто подскажет адресок?

3. Возможно, есть вышибные панели не из стекла, а других материалов?


Легкосбрасываемые крыши рассматривали - не подходят по разным причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andr111   Вышибные панели в котельной   24.6.2008, 18:16
- - zeman   Советую лучше подумать в сторону шумоизоляции само...   24.6.2008, 18:52
|- - спец   Цитата(zeman @ 24.6.2008, 19:52) 265700ил...   19.3.2009, 22:10
- - andr111   2 zeman Шумоизоляция самого оборудования коне...   25.6.2008, 8:56
- - sl-spds   Цитата(andr111 @ 24.6.2008, 21:16) 265693...   25.6.2008, 9:44
- - zeman   to sl-spds: Под толковой я подразумевал методику к...   25.6.2008, 10:05
|- - sl-spds   Цитата(zeman @ 25.6.2008, 13:05) 265797А ...   25.6.2008, 10:16
- - andr111   Всем спасибо за внимание! 2 zeman Дело в том ...   25.6.2008, 12:06
|- - sl-spds   Цитата(andr111 @ 25.6.2008, 15:06) 265829...   25.6.2008, 13:44
- - Евпатий   Мы пытались пройти Мособлгосэкспертизу с легкосбр....   2.7.2008, 17:56
- - OVOK   Цитата(andr111 @ 24.6.2008, 19:16) 265693...   2.7.2008, 21:47
- - andr111   Всем спасибо за участие! Насчет рекламы -мысл...   3.7.2008, 15:27
- - Olga83   А где Вы слышали, что можно двойной стеклопакет ст...   1.12.2008, 15:20
- - andr111   2 Olga83 Вся проблема в том, что их запрещено ста...   19.3.2009, 18:50
- - Pavlik   А у нас прошло, то что не прошло у Евпатия, так ск...   20.3.2009, 16:12
- - stil_v   Есть практика применения с 2003 года легкосбрасыва...   30.3.2009, 21:42
- - andr111   Уважаемый stil_v! То что Вы пишите ОЧЕНЬ инте...   6.4.2009, 18:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных