Гость_mik1471_*
сообщение 24.6.2008, 20:54
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите господа спецы!!!
Стойкое обмерзание компрессора канального кондиционера "МВ" 7,0Кw (по холоду) после 15 минут работы выкл компресс. и вент нар. блока Через минут 10 включается , и опять......(как в режиме тепла так и врежиме холода) Фрион загружен "грам в грамм" ( по шильдику на блоке) , трасса 4 метра. Теплообменники и ветниляторы вн. нар. блоков чистые, Вентиляторы внт. нар. блоков работают.
Давление на сервисном штуцере(нар. блок) магистрали большего диаметра( штуцер имеется только на ней) в режиме холода 4,0, в режиме тепла 22,0 Атм. при тем нар возд. 20 градусов и внутренней 28.
Подогревание датчика воздуха на заборе вн. блока (греем ладошкой) не влияет никак на на указанные "аномалии" Вн. блок не задыхается- все воздуховоды отсоединены. Рабочие токи компрессора 14А (на шильдике макс. указ-19А) Заломов на трассе нет.
В чем проблемма???? Пожалуйста помогите!!!

Сообщение отредактировал mik1471 - 25.6.2008, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mik1471   Обмерзает компрессор   24.6.2008, 20:54
- - LordN   ЦитатаВ чем проблемманеисправность - слабый испари...   25.6.2008, 4:29
|- - airwave   Цитата(LordN @ 25.6.2008, 5:29) 265755неи...   25.6.2008, 13:36
- - olg2004   фрЕон 22?   25.6.2008, 9:48
- - airwave   А какая разница какой хреон на высокотемпературных...   25.6.2008, 13:28
|- - olg2004   Цитата(airwave @ 25.6.2008, 14:28) 265863...   25.6.2008, 14:53
- - LordN   Цитатастравить лишний х.а. чтобы увеличить перегре...   25.6.2008, 15:08
- - airwave   2 olg2004 Заломы они уже проверили. 2 LordN Кардин...   25.6.2008, 16:24
- - mik1471   Да на заломы проверяли, все в норме.. Если закрыва...   25.6.2008, 19:07
- - mik1471   Может зимний комплект поставить (замедлитель оборо...   25.6.2008, 19:22
|- - airwave   Цитата(mik1471 @ 25.6.2008, 20:22) 265990...   25.6.2008, 22:09
|- - mik1471   Цитата(airwave @ 25.6.2008, 23:09) 266025...   8.7.2008, 22:32
- - LordN   кардинально - это вскипятить весь фреон до момента...   25.6.2008, 20:14
- - mik1471   ТРВ поможет?   25.6.2008, 20:32
- - olg2004   если точно нет заломов и криворукие монтажеры не з...   25.6.2008, 23:18
|- - airwave   Цитата(olg2004 @ 26.6.2008, 0:18) 266045с...   26.6.2008, 0:21
||- - olg2004   Цитата(airwave @ 26.6.2008, 1:21) 266058Б...   26.6.2008, 6:50
||- - airwave   Цитата(olg2004 @ 26.6.2008, 7:50) 266089а...   26.6.2008, 12:19
||- - olg2004   Цитата(airwave @ 26.6.2008, 13:19) 266201...   26.6.2008, 16:57
|- - mik1471   [ сам заправлял мобильник генерал климата по веса...   26.6.2008, 7:27
- - LordN   Цитатаэто киловатты?ага   26.6.2008, 4:31
- - Tolik84   Не открывал Midea, но была ситуация с Fuji. Охлажд...   26.6.2008, 10:36
- - airwave   Да хоть ипонские. Проблема в том, что производител...   27.6.2008, 0:14
- - mik1471   Если дело в кривом подборе вн. блока (долбанные ки...   30.6.2008, 21:55
- - Майкл   Масимально полная диагностика (мне известная) у Ко...   30.6.2008, 22:25
- - airwave   2 mik1471 Хм... на порядок - это в десять раз мень...   1.7.2008, 9:41
|- - mik1471   Цитата(airwave @ 1.7.2008, 10:41) 2672972...   2.7.2008, 19:33
|- - airwave   Цитата(mik1471 @ 2.7.2008, 20:33) 267960Д...   2.7.2008, 23:08
- - mik1471   А где найти это руководство Котзаогланиана. Вышлит...   2.7.2008, 19:25
|- - Майкл   Цитата(mik1471 @ 2.7.2008, 20:25) 267958А...   2.7.2008, 19:53
- - airwave   А что Вас так смущает? Против Вас работает закон с...   8.7.2008, 22:59
- - Николай Николаевич   Наиболее типичная проблема с канальными кондиционе...   16.9.2008, 13:51
|- - izKLD   Цитата(Николай Николаевич @ 16.9.2008, 13...   16.9.2008, 14:32
- - ArFey   Полностью согласен с Николаем Николаевичем. Как го...   16.9.2008, 16:22
|- - izKLD   Цитата(ArFey @ 16.9.2008, 16:22) 293171хл...   16.9.2008, 16:45
- - cat   Работал на механическом заводе "холодильщиком...   16.9.2008, 16:52
- - izKLD   В Современных системах используют Хладон-12 ? А е...   16.9.2008, 17:19
|- - cat   Цитата(izKLD @ 16.9.2008, 18:19) 293190В ...   17.9.2008, 8:07
- - Майкл   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%...%B4%D...   16.9.2008, 21:39
|- - izKLD   Цитата(Майкл @ 16.9.2008, 21:39) 293327Ле...   17.9.2008, 10:52
- - ntm   Фреон и хладон это одно и тоже. Название фреон в т...   17.9.2008, 21:21
- - Kat   Цитата(mik1471 @ 24.6.2008, 20:54) 265718...   18.9.2008, 18:24
- - olegator1937   Было только на SAKURA в принципе один завод. Греши...   4.10.2008, 8:10
- - freon22   Если обмерзает после крана на котором стоит штуцер...   27.10.2008, 0:46
- - seat50   Обмерзает, потому что китайцы путают,стандартизаци...   11.11.2008, 20:04
- - mitisik   Господа специалисты! Прошу рассмотреть и мой с...   11.11.2008, 23:43
|- - rus16   Цитата(mitisik @ 11.11.2008, 23:43) 31393...   31.12.2008, 16:19
- - seat50   а если зерьездно это нужно наместе разбираться __...   5.12.2008, 0:02
- - Boris Blade   А сколько перегрев - переохлаждение?   5.12.2008, 6:10
- - antileto   Цитата(mik1471 @ 24.6.2008, 20:54) 265718...   30.12.2008, 13:38
- - airwave   При чем здесь 3...3,5 бара и воздух? Испаритель...   31.12.2008, 1:47
- - antileto   На заборе тоже написано .Можно попробовать помочь...   31.12.2008, 14:37
- - VentKon   Уважаемые спецы! Подскажите в чем дело? Каналь...   5.4.2009, 18:14
|- - airwave   Цитата(VentKon @ 5.4.2009, 18:14) 374680К...   5.4.2009, 22:53
- - VentKon   Уважаемый airwave! Спасибо за ответ, но что вы...   10.4.2009, 11:48
|- - airwave   Дык с этого и надо было начинать! Разберете и ...   10.4.2009, 20:37
- - Sanella_nt   Люди есть такая проблема кондиционер Gree Gwcn18b5...   1.6.2009, 11:49
- - airwave   После выхода из строя второго (помер от ВХ, типа б...   1.6.2009, 23:58
- - Sanella_nt   Ой сори народ ошибся труба обмерзает на всасе прич...   2.6.2009, 4:55
- - asus   Цитата(Sanella_nt @ 2.6.2009, 4:55) 39496...   2.6.2009, 11:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных