Обмерзает компрессор, обмерзает комрессор сплита МВ (Мидея) |
|
|
Гость_mik1471_*
|
24.6.2008, 20:54
|
Guest Forum

|
Помогите господа спецы!!! Стойкое обмерзание компрессора канального кондиционера "МВ" 7,0Кw (по холоду) после 15 минут работы выкл компресс. и вент нар. блока Через минут 10 включается , и опять......(как в режиме тепла так и врежиме холода) Фрион загружен "грам в грамм" ( по шильдику на блоке) , трасса 4 метра. Теплообменники и ветниляторы вн. нар. блоков чистые, Вентиляторы внт. нар. блоков работают. Давление на сервисном штуцере(нар. блок) магистрали большего диаметра( штуцер имеется только на ней) в режиме холода 4,0, в режиме тепла 22,0 Атм. при тем нар возд. 20 градусов и внутренней 28. Подогревание датчика воздуха на заборе вн. блока (греем ладошкой) не влияет никак на на указанные "аномалии" Вн. блок не задыхается- все воздуховоды отсоединены. Рабочие токи компрессора 14А (на шильдике макс. указ-19А) Заломов на трассе нет. В чем проблемма???? Пожалуйста помогите!!!
Сообщение отредактировал mik1471 - 25.6.2008, 20:07
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mik1471 Обмерзает компрессор 24.6.2008, 20:54 LordN ЦитатаВ чем проблемманеисправность - слабый испари... 25.6.2008, 4:29 airwave Цитата(LordN @ 25.6.2008, 5:29) 265755неи... 25.6.2008, 13:36 olg2004 фрЕон 22? 25.6.2008, 9:48 airwave А какая разница какой хреон на высокотемпературных... 25.6.2008, 13:28 olg2004 Цитата(airwave @ 25.6.2008, 14:28) 265863... 25.6.2008, 14:53 LordN Цитатастравить лишний х.а. чтобы увеличить перегре... 25.6.2008, 15:08 airwave 2 olg2004
Заломы они уже проверили.
2 LordN
Кардин... 25.6.2008, 16:24 mik1471 Да на заломы проверяли, все в норме.. Если закрыва... 25.6.2008, 19:07 mik1471 Может зимний комплект поставить (замедлитель оборо... 25.6.2008, 19:22 airwave Цитата(mik1471 @ 25.6.2008, 20:22) 265990... 25.6.2008, 22:09  mik1471 Цитата(airwave @ 25.6.2008, 23:09) 266025... 8.7.2008, 22:32 LordN кардинально - это вскипятить весь фреон до момента... 25.6.2008, 20:14 mik1471 ТРВ поможет? 25.6.2008, 20:32 olg2004 если точно нет заломов и криворукие монтажеры не з... 25.6.2008, 23:18 airwave Цитата(olg2004 @ 26.6.2008, 0:18) 266045с... 26.6.2008, 0:21  olg2004 Цитата(airwave @ 26.6.2008, 1:21) 266058Б... 26.6.2008, 6:50   airwave Цитата(olg2004 @ 26.6.2008, 7:50) 266089а... 26.6.2008, 12:19    olg2004 Цитата(airwave @ 26.6.2008, 13:19) 266201... 26.6.2008, 16:57 mik1471 [
сам заправлял мобильник генерал климата по веса... 26.6.2008, 7:27 LordN Цитатаэто киловатты?ага 26.6.2008, 4:31 Tolik84 Не открывал Midea, но была ситуация с Fuji. Охлажд... 26.6.2008, 10:36 airwave Да хоть ипонские. Проблема в том, что производител... 27.6.2008, 0:14 mik1471 Если дело в кривом подборе вн. блока (долбанные ки... 30.6.2008, 21:55 Майкл Масимально полная диагностика (мне известная) у Ко... 30.6.2008, 22:25 airwave 2 mik1471
Хм... на порядок - это в десять раз мень... 1.7.2008, 9:41 mik1471 Цитата(airwave @ 1.7.2008, 10:41) 2672972... 2.7.2008, 19:33  airwave Цитата(mik1471 @ 2.7.2008, 20:33) 267960Д... 2.7.2008, 23:08 mik1471 А где найти это руководство Котзаогланиана. Вышлит... 2.7.2008, 19:25 Майкл Цитата(mik1471 @ 2.7.2008, 20:25) 267958А... 2.7.2008, 19:53 airwave А что Вас так смущает? Против Вас работает закон с... 8.7.2008, 22:59 Николай Николаевич Наиболее типичная проблема с канальными кондиционе... 16.9.2008, 13:51 izKLD Цитата(Николай Николаевич @ 16.9.2008, 13... 16.9.2008, 14:32 ArFey Полностью согласен с Николаем Николаевичем. Как го... 16.9.2008, 16:22 izKLD Цитата(ArFey @ 16.9.2008, 16:22) 293171хл... 16.9.2008, 16:45 cat Работал на механическом заводе "холодильщиком... 16.9.2008, 16:52 izKLD В Современных системах используют Хладон-12 ? А е... 16.9.2008, 17:19 cat Цитата(izKLD @ 16.9.2008, 18:19) 293190В ... 17.9.2008, 8:07 Майкл http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%...%B4%D... 16.9.2008, 21:39 izKLD Цитата(Майкл @ 16.9.2008, 21:39) 293327Ле... 17.9.2008, 10:52 ntm Фреон и хладон это одно и тоже. Название фреон в т... 17.9.2008, 21:21 Kat Цитата(mik1471 @ 24.6.2008, 20:54) 265718... 18.9.2008, 18:24 olegator1937 Было только на SAKURA в принципе один завод. Греши... 4.10.2008, 8:10 freon22 Если обмерзает после крана на котором стоит штуцер... 27.10.2008, 0:46 seat50 Обмерзает, потому что китайцы путают,стандартизаци... 11.11.2008, 20:04 mitisik Господа специалисты!
Прошу рассмотреть и мой с... 11.11.2008, 23:43 rus16 Цитата(mitisik @ 11.11.2008, 23:43) 31393... 31.12.2008, 16:19 seat50 а если зерьездно это нужно наместе разбираться
__... 5.12.2008, 0:02 Boris Blade А сколько перегрев - переохлаждение? 5.12.2008, 6:10 antileto Цитата(mik1471 @ 24.6.2008, 20:54) 265718... 30.12.2008, 13:38 airwave При чем здесь 3...3,5 бара и воздух?
Испаритель... 31.12.2008, 1:47 antileto На заборе тоже написано .Можно попробовать помочь... 31.12.2008, 14:37 VentKon Уважаемые спецы! Подскажите в чем дело? Каналь... 5.4.2009, 18:14 airwave Цитата(VentKon @ 5.4.2009, 18:14) 374680К... 5.4.2009, 22:53 VentKon Уважаемый airwave! Спасибо за ответ, но что вы... 10.4.2009, 11:48 airwave Дык с этого и надо было начинать!
Разберете и ... 10.4.2009, 20:37 Sanella_nt Люди есть такая проблема кондиционер Gree Gwcn18b5... 1.6.2009, 11:49 airwave После выхода из строя второго (помер от ВХ, типа б... 1.6.2009, 23:58 Sanella_nt Ой сори народ ошибся труба обмерзает на всасе прич... 2.6.2009, 4:55 asus Цитата(Sanella_nt @ 2.6.2009, 4:55) 39496... 2.6.2009, 11:50