nast28
сообщение 1.7.2008, 13:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



ДОбрый День! Считаю циркуляцию первый раз...основательно...по теплопотерям... Жилой дом, 16 этажный, 2 зонная система, длина дома порядка 150 метров, при этом ИТП расположено с торца. По расчетам получается, когда нет водоразбора циркуляционный расход на нижнюю зону 1,83 л/с, на верхнюю 2,28 л/с. Это при том, что расход Т3 на нижнюю зону 2,47 л/с, на верхнюю 2,5 л/с. Разве может быть такое? Как правило на циркуляцию расход не больше 30% от расхода Т3. И кроме того соответсвенно диаметр Т3 и Т4 на входе и выходе из ИТП одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nast28   Расчет циркуляции   1.7.2008, 13:57
- - Михаил I   Цитата(nast28 @ 1.7.2008, 16:57) 267390Ка...   3.7.2008, 19:31
- - ssn   а что, расход циркуляции зависит от расхода потреб...   3.7.2008, 21:31
|- - Михаил I   Цитата(ssn @ 4.7.2008, 0:31) 268402а что,...   4.7.2008, 13:29
- - Водяной   Конечно не может быть такого, значит где-то ошибли...   4.7.2008, 8:09
- - nast28   Тогда расскажу как считала. Всего по дому 6 циркул...   4.7.2008, 9:40
|- - jota   У Вас по дебету одного контура Т4 = 0,24 л/с тепло...   4.7.2008, 10:56
- - nast28   (144 м (6 стояков Т3)+64 м (полотенцесушители))х35...   4.7.2008, 11:15
|- - jota   Цитата(nast28 @ 4.7.2008, 11:15) 268521(1...   4.7.2008, 11:32
- - nast28   Так 0,24 л/с это на одно циркуляционное кольцо, а ...   4.7.2008, 11:52
- - jota   Вы же в расчётах мощность 8,62 взяли теплопотери 6...   4.7.2008, 12:02
- - nast28   Я наверное чего-то не понимаю... 8,62 это с одного...   4.7.2008, 12:18
- - jota   Начнём сначала Какая мощность на ГВ в ИТП? Или ско...   4.7.2008, 12:23
- - MisterSant   Подскажите где узнать теплопотери 1м полипропилено...   7.7.2008, 15:40
- - nast28   Не думаю, что они сильно будут отличаться от тепло...   8.7.2008, 19:59
- - nast28   Цитата(jota @ 4.7.2008, 9:23) 268565Т.е. ...   8.7.2008, 20:07
|- - jota   Цитата(nast28 @ 8.7.2008, 20:07) 269876Ка...   8.7.2008, 23:52
- - nast28   Понятно, спасибо.   9.7.2008, 6:44
- - MisterSant   Теплопроводность ПП труб ниже чем у стальных это т...   9.7.2008, 16:41
- - Михаил I   Нарошно так вклинюсь.... А вот в каталоге рехау на...   9.7.2008, 17:13
- - MisterSant   что за каталог? может картинку сюда, если не слож...   10.7.2008, 11:23
- - nast28   http://www.rehau.ru/files/TI_RAUTITAN_RU.pdf Но ка...   10.7.2008, 13:05
- - Михаил I   Ага, именно это и смотрю, только у меня бумажный.   10.7.2008, 13:35
- - MisterSant   Там написана теплопроводность, и что дальше. Как у...   10.7.2008, 18:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных