Всем добрый день.
Частотные регуляторы по проекту находятся вне шкафов, крепятся на стене в венткамере. Многофукциональное высотное здание. Предложил ЧРП с IP20. Заказчик настаивает не ниже IP51. Насколько обоснованны требования?
PS: вариант поставить в шкаф- не предлагать. Только что вынес их из шкафов по требованию его же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ganz72   Степень IP защиты ЧРП   4.7.2008, 21:39
- - Игорь Борисов   Цитата(ganz72 @ 4.7.2008, 22:39) 268797Ча...   4.7.2008, 22:05
- - Михайло   Оборудование степени защиты IP20 может быть устано...   5.7.2008, 8:28
- - Игорь Борисов   Короче - кто-то попал... что за частотники? Есть л...   5.7.2008, 9:46
- - Lex   По ПУЭ степень защиты электрощитков, находящихся в...   6.7.2008, 16:40
|- - olg2004   Цитата(Lex @ 6.7.2008, 17:40) 269003По ПУ...   6.7.2008, 23:07
- - Игорь Борисов   не видел частотников в исполнении IP31, видел безк...   6.7.2008, 21:01
- - ganz72   Спасибо всем за участие. Резюмирую: IP20 для насте...   7.7.2008, 8:42
- - виталя27   Сегодня на объекте увидел частотник моего монтажа ...   7.7.2008, 15:31
- - Михаил_PLC   Мы всегда устанавливаем в венткамерах частотники к...   9.7.2008, 8:44
|- - ganz72   [quote name='Михаил_PLC' date='9.7.200...   9.7.2008, 12:03
- - Abysmo   ЦитатаВопрос - есть ли нормативный документ подтве...   9.7.2008, 13:12
|- - ganz72   Цитата(Abysmo @ 9.7.2008, 14:12) 270110ПУ...   9.7.2008, 13:26
|- - Игорь Борисов   Цитата(ganz72 @ 9.7.2008, 14:26) 270118За...   9.7.2008, 17:12
|- - Михаил_PLC   Цитата(Игорь Борисов @ 9.7.2008, 17:12) 2...   9.7.2008, 21:15
- - Михаил_PLC   Согласно IEC60364(МЭК) Low-voltage electrical inst...   9.7.2008, 16:43
- - Abysmo   ЦитатаЧасто бывал на чужих объектах с ЧРП IP20 на ...   10.7.2008, 13:30
|- - Игорь Борисов   Цитата(Abysmo @ 10.7.2008, 14:30) 270623Е...   10.7.2008, 14:06
|- - ganz72   Цитата(Abysmo @ 10.7.2008, 14:30) 270623К...   10.7.2008, 15:22
- - Abysmo   Да, полностью согласен. У самого сейчас обьект - ч...   10.7.2008, 14:22
- - shishkov   Где в ПУЭ написано, что оборудование IP20 надо пря...   26.7.2020, 19:10
- - yozik   Цитата(shishkov @ 26.7.2020, 19:10) Начит...   27.7.2020, 11:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных