Ув. коллеги, здравствуйте.
Помогите разобраться в следующем.

Делается проект 10-и этажного дома. На кухнях газовые котлы и плиты. По нашим пожарным нормам при высоте здания выше 28м (мой случай) требуется:
- закрыть газовые отсечные клапана при пожаре и при загазованности,
- питание сигнализаторов должно быть по I карегории,
- сигнал загазованности из каждой кухни подать диспетчеру.
Дом с подземной автостоянкой, диспетчерский пост (охранник) при въезде.

Газ. клапана поставили внизу на каждом стояке (3 подъезда по 5 квартир на этаже, всего 15 клапанов), и закрываются они по поэтажному сигналу пожара, т.е. при пожаре в подъезде, закроются все его клапана.
Сложности возникли в вопросе питания сигнализаторов по I категории. Если их запитать от моего щита, то в квартирах могут подключиться другими эл.потребителями. Если же запитать сигнализаторы от квартирного щитка, не получится I категория.

Второй вопрос о сигнализации из каждой квартиры. Если выводить на лампу, то получится 150 ламп. Пожарник предлагает использовать сигнализаторы САКЗ-М3 по одному на стояк (могут принимать сигналы от 16 датчиков), но они, по-моему, приемлемы для котельных, где возможно наиболее полное использование их возможностей.

Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации. helpsmilie.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AnnaM   Загазованность кухни   5.7.2008, 10:23
- - Юрец_НСК   Цитата(AnnaM @ 5.7.2008, 14:23) 268852Ув....   7.7.2008, 4:57
- - _Роман_   Я бы действовал, наверное, так: 1 ) Выяснить у раз...   7.7.2008, 8:15
- - AnnaM   Цитата(Юрец_НСК @ 7.7.2008, 4:57) 269151П...   7.7.2008, 10:10
- - _Роман_   "Для электриков проблематично подводиить 2 пи...   8.7.2008, 5:38
|- - AnnaM   Цитата(_Роман_ @ 8.7.2008, 5:38) 269526Но...   8.7.2008, 8:14
|- - zeman   Цитата(AnnaM @ 8.7.2008, 9:14) 269543Его ...   8.7.2008, 9:28
- - Ilich79   Насколько я знаю, любое противопожарное оборудован...   8.7.2008, 14:06
- - AnnaM   Выполнить все требования пожарника не удается. Поэ...   8.7.2008, 14:46
- - Ilich79   это понятно, но факт остается фактом: при обесточи...   8.7.2008, 15:13
|- - AnnaM   Цитата(Kass @ 8.7.2008, 17:21) 269828Все ...   8.7.2008, 19:56
- - Kass   Все значительно проще решается, если питать сигнал...   8.7.2008, 17:21
- - Гена   При пропадании электричества клапан должен закрыть...   8.7.2008, 20:51
|- - AnnaM   Цитата(Гена @ 8.7.2008, 20:51) 269887При ...   9.7.2008, 20:23
- - Kass   Я бы все же питал сигнализаторы по тому же кабелю,...   8.7.2008, 22:51
- - _Роман_   Делать надо соблюдая нормы... Просто в том что кас...   9.7.2008, 9:26
- - Гена   ЦитатаIlich79 Дата Вчера, 15:13 это понятно, но...   9.7.2008, 23:41
|- - AnnaM   Цитата(Гена @ 9.7.2008, 23:41) 270395На С...   10.7.2008, 7:45
- - инж323   А ситуация простая- отойдите пальше от проблемы.Вы...   10.7.2008, 8:36
|- - AnnaM   Цитата(инж323 @ 10.7.2008, 8:36) 270457А ...   10.7.2008, 10:38
- - _Роман_   Терзать электриков надо, ИМХО. Почему они дымовые ...   11.7.2008, 7:01
|- - AnnaM   Цитата(_Роман_ @ 11.7.2008, 7:01) 270813Т...   11.7.2008, 15:56
- - инж323   "Жильцы кашу варят на плитах и моются горячей...   11.7.2008, 12:09
- - инж323   И снова вернулись к бесплатности газа. Зак грамотн...   11.7.2008, 18:00
- - Юрец_НСК   Решение проблемы просто надо найти сигнализатор с...   16.7.2008, 5:41
|- - AnnaM   Цитата(Юрец_НСК @ 16.7.2008, 5:41) 272378...   19.7.2008, 9:38
|- - Юрец_НСК   Цитата(AnnaM @ 19.7.2008, 13:38) 273438Я ...   21.7.2008, 5:52
- - _Роман_   Ну вот имхо ваше спасение. Скажите Юрцу спасибо   16.7.2008, 6:11
- - AnnaM   Застряла на кухне Вопрос такой: В жилом 7-и эта...   4.10.2008, 9:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных