> Система дымоудаления и противодымная защита лифтовых шахт, тамбур-шлюзов, лестницных клет
Гость_milov85_*
сообщение 6.7.2008, 15:33
Сообщение #1





Guest Forum






Колллеги, прошу помощи как ваш младший сотрудник!!! Имеется 5-ти этажный торговый центр! Цокольный этаж оборудуется системой ДУ. По обе стороны здания имеется лестничные клетки! Нужен ли в лестничные клетки подпор воздуха при пожаре только на цокольном этаже? Также имеется два лифта в разных частях здания: одни пассажирский, другой грузовой. Грузовой имеет тамбур-шлюз, а пассажирский нет! Нужен ли подпор в тамбур-шлюз грузового лифта на каждом этаже? Нужен ли подпор в лифтовую шахту пассарижского лифта? Заранее спасибо!!! С уважением milov85!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- milov85   Система дымоудаления и противодымная защита лифтовых шахт, тамбур-шлюзов, лестницных клет   6.7.2008, 15:33
- - EJIEHA   Нет полной картины. Лестничные клетки единые от цо...   6.7.2008, 16:41
- - milov85   ЛК единые! Одна идет до 5 этажа, другая до 3 э...   7.7.2008, 11:44
- - denis777   Выложите планировки. На пальцах не очень понятно.   7.7.2008, 12:26
- - EJIEHA   Лестничные клетки какого типа? Н1, Н2, Н3? Рядом с...   7.7.2008, 15:24
- - Крезот   Судя по описанию Все нужно делать 8( делайте   7.7.2008, 16:40
- - denis777   ЦитатаСудя по описанию Все нужно делать 8(-не факт   7.7.2008, 18:45
- - milov85   EJIEHA я бы сам хотел знать каког типа у меня лес...   7.7.2008, 20:52
- - denis777   С первого взгляда лестничные клетки обычные-подпор...   7.7.2008, 23:29
- - milov85   denis777 можешь объяснить почему не требует подпор...   8.7.2008, 8:18
- - EJIEHA   Тип лестниц определяют архитекторы. По СНиП 21-01...   8.7.2008, 10:21
|- - damir   Цитата(EJIEHA @ 8.7.2008, 11:21) Тип лест...   23.6.2011, 13:28
- - denis777   Я напишу по нашим нормам (думаю не сильно отличать...   8.7.2008, 11:06
- - milov85   Информация по ЛК не известна, т.к. это здание стар...   8.7.2008, 13:07
- - denis777   Я думаю если бы л.к. нуждались в подпорах, то пожа...   8.7.2008, 13:19
- - EJIEHA   2denis777 И правда есть такая норма про лифты в об...   8.7.2008, 15:29
- - milov85   EJIEHA а подпор в ЛК делать в верхнюю часть ЛК? Ил...   8.7.2008, 15:47
- - EJIEHA   Скорее всего вентилятор удобнее разместить на кров...   8.7.2008, 17:28
- - milov85   Спасибо EJIEHA   8.7.2008, 19:49
- - EJIEHA   И что?   23.6.2011, 14:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных